> ККБ Lennox в составе центрального кондиционера., Проблемы при запуске.
Zodthij
сообщение 25.2.2010, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



Смонтировали центральный кондиционер с фреоновым охладителем, охладитель завязан с ККБ Lennox KSCM-76D. ККБ оборудован контролером Climatic40. При запуске на охлаждение получается интересная картина: контролер кКБ сообщает о его запуске, но компрессоры при этом не работают, сообщения об ошибках отсутствуют. Кто нибудь запускал подобные аппараты? В чём может быть проблема?
Перекопал пол интернета, на русском языке по ККБ lennox ни чего не нашел ни по настройке ни по сервису ни толкового описания функций контролера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.2.2010, 15:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Ждет, когда масло в картере прогреется. Иногда нужно сутки ждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zodthij
сообщение 25.2.2010, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



Понятно. Спасибо. А русские мануалы на это американское чудо техники ни где не попадались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grygorik_*
сообщение 2.6.2011, 11:35
Сообщение #4





Guest Forum






[attachment=51113:Climatic_40_rus.doc]Надо поставить закоротку на клеммы remote on-off.
Это американское чудо сделано в Европе.
Мы поставляем LENNOX в Украину.
При хорошем монтаже и правильном обслуживании LENNOX
работает долго и счастливо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Climatic_40_rus.doc ( 4,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.6.2011, 13:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Сколько ступеней производительности? Куда подавали сигнал запуска ступеней? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grygorik_*
сообщение 3.6.2011, 14:23
Сообщение #6





Guest Forum






См. схему и ИОМ.
Удачи!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KSCM.pdf ( 322,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  AIRCUBE_AGU_MIL106E_0909_12_2009_HQ.pdf ( 9,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grygorik_*
сообщение 3.6.2011, 15:00
Сообщение #7





Guest Forum






И на русском
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AIRCOOLAIR_Outdoor_MIL83_0308__RU.pdf ( 4,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zodthij
сообщение 4.6.2011, 14:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



Спасибо за информацию, объект был запущен и сдан больше года назад. По сей день работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных