Zodthij
Смонтировали центральный кондиционер с фреоновым охладителем, охладитель завязан с ККБ Lennox KSCM-76D. ККБ оборудован контролером Climatic40. При запуске на охлаждение получается интересная картина: контролер кКБ сообщает о его запуске, но компрессоры при этом не работают, сообщения об ошибках отсутствуют. Кто нибудь запускал подобные аппараты? В чём может быть проблема?
Перекопал пол интернета, на русском языке по ККБ lennox ни чего не нашел ни по настройке ни по сервису ни толкового описания функций контролера.
vadim999
Ждет, когда масло в картере прогреется. Иногда нужно сутки ждать.
Zodthij
Понятно. Спасибо. А русские мануалы на это американское чудо техники ни где не попадались?
grygorik
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНадо поставить закоротку на клеммы remote on-off.
Это американское чудо сделано в Европе.
Мы поставляем LENNOX в Украину.
При хорошем монтаже и правильном обслуживании LENNOX
работает долго и счастливо.
airwave
Сколько ступеней производительности? Куда подавали сигнал запуска ступеней? rolleyes.gif
grygorik
См. схему и ИОМ.
Удачи!
grygorik
И на русском
Zodthij
Спасибо за информацию, объект был запущен и сдан больше года назад. По сей день работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.