Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление в Огромном складе, можно объединить дымоудаление и ВЕ?
Lena18
сообщение 1.3.2010, 17:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518



Уважаемые господа специалисты помогите разобраться в этом сложном для меня вопросе.
Есть склад 24000 м2. Можно ли как то объединить дымоудаление с ВЕ. То есть часть шахт для дымоудаления будет работать на ВЕ. В СНиПе не нашла ничего запрещающего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 1.3.2010, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Я проектировал подобный склад по данной схеме. В кровле закладывал люки для ДУ и ВЕ, импортного производства, они еще по моему с датчиками были на случай осадков.
Проект прошел экспертизу, вопросов не возникло. Думаю и Вам необходимо совместить ДУ и ВЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenius
сообщение 8.3.2010, 0:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35781



Здравствуйте, а не подскажете производителя данных люков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 8.3.2010, 0:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Evgenius @ 8.3.2010, 0:19) *
Здравствуйте, а не подскажете производителя данных люков?

CAODURO, COLT, MERCOR, AXTER, REWA и т.д. Все "сирфисириованно" у нас


С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.3.2010, 0:38
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44717
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Lena18 @ 1.3.2010, 17:31) *
В СНиПе не нашла ничего запрещающего.

Вот немного зарещающего:
СНиП 41-01-2003
г) выброс продуктов горения, ................. Допускается выброс продуктов горения:

- через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenius
сообщение 8.3.2010, 2:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35781



и ещё, ув. "Lena18" и все кто сталкивался с такими объектами, не могли ли вы поподробнее рассказать решения по воздухообмену и количеству удаляемого дыма в данных складах.
Просто у меня то же не маленький (10405м2) склад готовой продукции в г. Новосибирске.
Продукция- стеклотара в полиэтиленовой упаковке на деревянных поддонах.Хранение- штабельное (поддон на поддон).
Максимальную высоту складирования я не знаю и технологию хранения мне не дают!!! sad.gif
Склад неотапливаемый. крыша двускатная, высота склада в низшей точки - 10,47м, в высшей (под коньком) - 15,81м.
Есть постоянные рабочие места 10 чел в бОльшую смену.

Вопросы по вентиляции:
1.В связи с сырбором с старыми и новыми СНиПами по складам (1 крат вытяжки уже не действует, а технологии хранения нет),я самое близкое нашел в СНиП 41-01 п.7.5.2 "В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.", могу я взять 6 м3/ч на 1 м2 в данном случае???
2.хочу вытягивать это всё (см. вопрос 1(если можно, если нет, то сколько?)) через дефлекторы.....правильно я понимаю, если у меня температура за бортом=температуре в помещении, гравитационное давление будет отсутствовать, остается только ветровое?(потери в воздуховоде не учитываю).
3. к этому же складу пристроен АБК, на общей стенке м/у АБК и складом в помещении склада стоит приточная венткамера, т.е воздух на приток в АБК я забираю из склада (3400м3/ч), это количество воздуха учитывать в расчетах дефлекторах, тогда вроде как получается еще надо учесть величину избыточного давления, принимаемая при дисбалансе механической вентиляции (как учили в школе) или я плохо в учился??? blink.gif .....
4. доп. отверстия в стенах нужны (на приток) или щелей хватит?

Вопросы по ДУ:
-категория помещения-Д
-класс ответственности здания - II
-степень огнестойкости здания - II
-класс конструктивной пожарной опасности здания - СО
-класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2.
постоянные раб места есть, окна есть но мало и высоко (+6,200), дверей и ворот зато много (это я так....)
вроде сомнений нет, ДУ делаю.....
Тут самое интересное.... с новым расчетам по СП.7.13130.2009 с учетом всех тамошних опечатках (ув. ББ, без обид rolleyes.gif ) не разобрался, буду ждать след. редакцию...(у нас еще вроде все считают по старой методике и проходят экспертизу),
но и без этого опять столкнулся с нежеланием зака делить (в реалии и в проекте) этот склад на дымовые резервуары (я про 1600м2)...
5. так вот, по старой методике из пособия к СниП 2.04.05 в этом случае У - минимальный средний уровень стояния нижней границы дыма от пола, будет не 2,5 м, а вся высота помещения (по максимуму 15,81м)? или нет?
6. каким образом лучше его удалять? (люки нельзя, снега много у нас 168кг/м2) только крышники остаются? или еще как нибудь можно(может кто из опыта поделится, я токового пока не имею helpsmilie.gif )???

за все советы и конструктивную критику буду только благодарен!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenius
сообщение 8.3.2010, 3:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35781



Да, и всех дам, С ПРАЗДНИКОМ!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenius
сообщение 9.3.2010, 2:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35781



Получается пока разговор сам с собой biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .....(думаю что все празднуют МЖД)
и пока все нормальные люди отмечали 8 марта, я усомнился в необходимости ДУ в моем случае(условия выше)...а сомнения возникли при очередном перечитывании СП 7.13130.2009 п.7.2 е):Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

(в СНИП 41-01 то же самое)

у меня степень огнестойкости II, категория Д!!!!

как я понимаю, если это повествование объединили в один подпункт под названием "е", то "казнить нельзя, помиловать"

или либо лыжи не едут, либо уже пора в отпуск??????????? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных