> дымоудаление склада, склад 2 постоян. рабочих места
Гость_Варвара_*
сообщение 1.3.2010, 16:15
Сообщение #1





Guest Forum






Вот схема склада. Меня волнует склад отапливаемый. Высота помещения 4 м.
Думаю, что световых проёмов для удаления дыма будет маловато. По предварительным расчётам надо около 50 тыс. м3/ч, если я не ошиблась. Не знаю, можно ли считать для этих целей въездные ворота световым проёмом...Дымоудаление практически не делала никогда, один раз и там всё было просто.
Из холла ведёт дверь в лифт, т.е. имеется лифтовая шахта. Здание двухэтажное.

Сообщение отредактировал Варвара - 1.3.2010, 16:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Планировка.dwg ( 77,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 1.3.2010, 16:47
Сообщение #2





Guest Forum






И как относится к этому пункту СНиПа:
При наличии открывающихся оконных проемов, расположенных в верхней части наружной стены, в помещениях глубиной до 30 м устройство дымоудаления не требуется. В этом случае площадь оконных проемов определяется по расчету дымоудаления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
У меня получается глубина 18 метров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 1.3.2010, 19:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Цитата(Гость_Саша @ 19.7.2006, 16:51) *
И ещё вопрос. Надо ли опускать воздуховод подачи воздуха в нижнюю зону или подавать струёй с высоты 10м???


Есть специальные сопла дальнего действия. Вот тут посмотрите
http://www.weng.ru/ltg/air.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.3.2010, 23:24
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Heatman @ 1.3.2010, 19:51) *
Есть специальные сопла дальнего действия. Вот тут посмотрите
http://www.weng.ru/ltg/air.html

посмотрите плис на дату сообщения вопрощающего, а ответ да правильный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.3.2010, 23:35
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Варвара @ 1.3.2010, 16:47) *
И как относится к этому пункту СНиПа:
При наличии открывающихся оконных проемов, расположенных в верхней части наружной стены, в помещениях глубиной до 30 м устройство дымоудаления не требуется. В этом случае площадь оконных проемов определяется по расчету дымоудаления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
У меня получается глубина 18 метров...

Вы попали...
Не знаю, где это Вы взяли, но это что то древнее, и не СНиП а пособие наверное.
Я не просто так обратил внимание на глубину здания - ловите
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 2.3.2010, 8:42
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Vano @ 2.3.2010, 2:05) *
Вы попали...
Не знаю, где это Вы взяли, но это что то древнее, и не СНиП а пособие наверное.
Я не просто так обратил внимание на глубину здания - ловите
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

Да, Вано, Вы правы. Это пособие. Но здание склада 1 не одноэтажное, а двухэтажное и глубина его 18 метров. Окон там всего 2 и площадь их явно мала для отвода дыма из такого помещения. Правдв есть автоматические ворота, но , хоть я и не пожарник, но, по-моему, при пожаре ворота наоборот нельзя открывать. И лифт здесь имеет значение для меня, если он находится в АБК и от холла отделён тамбур шлюзом?
В общем, ребята, есть ли возможность при создавшейся ситуации избежать дымоудаления не нарушая норм????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.3.2010, 10:07
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ИМХО нету способов, кроме как убрать постоянные рабочие места, если хотите могу часть ваших сообщений по дымоудалению перекинуть в соответствующий раздел, - там спецы по дыму обитают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 2.3.2010, 11:57
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Vano @ 2.3.2010, 12:37) *
ИМХО нету способов, кроме как убрать постоянные рабочие места, если хотите могу часть ваших сообщений по дымоудалению перекинуть в соответствующий раздел, - там спецы по дыму обитают.

Хочу, очень хочу спецов по дыму! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных