Цитата(Vano @ 2.3.2010, 2:05)

Вы попали...
Не знаю, где это Вы взяли, но это что то древнее, и не СНиП а пособие наверное.
Я не просто так обратил внимание на глубину здания - ловите
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
Да, Вано, Вы правы. Это пособие. Но здание склада 1 не одноэтажное, а двухэтажное и глубина его 18 метров. Окон там всего 2 и площадь их явно мала для отвода дыма из такого помещения. Правдв есть автоматические ворота, но , хоть я и не пожарник, но, по-моему, при пожаре ворота наоборот нельзя открывать. И лифт здесь имеет значение для меня, если он находится в АБК и от холла отделён тамбур шлюзом?
В общем, ребята, есть ли возможность при создавшейся ситуации избежать дымоудаления не нарушая норм????