Замерзнут ли трубы в холодном подвале? |
|
|
|
2.3.2010, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Трехсекционный трехэтажный дом, подвал - неотапливаемый холодный (с продухами). Магистраль холодного водопровода поп подвалу проложим с греющим кабелем в теплоизоляции, горячего водопровода нет (поквартирные газовые термоблоки). А вот канализацию по подвалу надо ли греть кабелем, или достаточно тепловой изоляции?
|
|
|
|
|
2.3.2010, 18:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ну все конечно сразу поняли где вы строите и какая там расчётная температура зимой...
|
|
|
|
|
2.3.2010, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2009
Из: Вологда
Пользователь №: 42159

|
Мы в Вологде в такой же ситуации водопровод с греющим кабелем закладывали, а канализацию просто утепляли, Водоканал и экспертиза все согласовали. У нас -32 расчетная наиболее холодной пятидневки  - это для информации.
|
|
|
|
|
2.3.2010, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19527

|
Судя по количеству запросов на эту тему в поисковых системах, лучше греть. Извините, что не по-научному.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Всё ж таки решаются подобные вопросы интуитивно и идут на откуп экспертизе или можно как-то чем-то где-то просчитать?
|
|
|
|
|
3.3.2010, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
можно конечно просчитать. но лучше подстраховаться  кстати, кабель лучше проложить снаружи, а не внутри канлиз. трубы.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Yaushev @ 3.3.2010, 10:58)  можно конечно просчитать. но лучше подстраховаться  кстати, кабель лучше проложить снаружи, а не внутри канлиз. трубы. Каким образом, не подскажите?
|
|
|
|
|
3.3.2010, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Цитата(aleksey_v @ 3.3.2010, 14:10)  Каким образом, не подскажите? Много таких разработок- уже готовых. Поверх трубы кладется греющий кабель, и затем все это - в изоляцию, чтоб не греть воздух. Есть изоляция с греющещим кабелем внутри
|
|
|
|
|
3.3.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Спросили каким образом посчитать а не о разработках.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(ира @ 3.3.2010, 13:44)  Много таких разработок- уже готовых. Поверх трубы кладется греющий кабель, и затем все это - в изоляцию, чтоб не греть воздух. Есть изоляция с греющещим кабелем внутри Ира, а как вы определяете, кабель с какими характеристиками вам нужно заложить, сколько по длине? Вопрос по расчету также открыт.
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Цитата(aleksey_v @ 3.3.2010, 16:04)  Ира, а как вы определяете, кабель с какими характеристиками вам нужно заложить, сколько по длине? Вопрос по расчету также открыт. А мы даем задание нашим электрикам, где указываем материал труб, длину, дмаметр, температуру окр. воздуха, температуру трубы, которую надо поддерживать. Есть фирмы, занимающиеся изоляцией и пр. они и подбирают кабель (при условии применения их продукции  )
|
|
|
|
|
3.3.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
мне почему-то кажется, что фирмы закладывают кабеля с большиииим запасом
|
|
|
|
|
3.3.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.3.2010, 18:45)  Ну все конечно сразу поняли где вы строите и какая там расчётная температура зимой...  Прошу прощения, имею ограниченный доступ к интернету, отвечаю только сейчас - место расположения объекта - Ленинградская область (расч. температура -29 град)
|
|
|
|
|
4.3.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Тема явно перекликается с этой, в принципе можно без кабеля, но тогда расстояние до колодца - уменьшить.
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Максим @ 2.3.2010, 18:18)  Трехсекционный трехэтажный дом, подвал - неотапливаемый холодный (с продухами). Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась? Ну и что что с продухами... Вы уточните у конструкторов какая температура будет в подвале. Вполне вероятно, что там будет таки +5.
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
4.3.2010, 13:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Максим @ 2.3.2010, 18:18)  (поквартирные газовые термоблоки). Цитата(OlgaO @ 4.3.2010, 13:01)  Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась? Ну и что что с продухами... Вы уточните у конструкторов какая температура будет в подвале. Вполне вероятно, что там будет таки +5. Поквартирные газовые термоблоки - и на ГВС и на отопление, общественные места (лестницы и т.д.) в этом случае на электрике, а для подвала электроотопление жирно будет. Полы квартир 1 этажа утеплены.
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(McS @ 4.3.2010, 13:19)  .... жирно будет.... чудес не бывает. В таком случае, наверное, не жирно будет греть все коммуникации и надеяться, что все это будет работать без аварий в морозы..
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Друзья, есть табличка по примерным теплопотерям труб. В принципе чтобы понять величины, ее хватит. Кабель всегда с запасом применяется, т.к. зачастую реальные условия несколько отличаются от ТЗ.
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
4.3.2010, 13:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Yaushev @ 4.3.2010, 13:36)  Друзья, есть табличка по примерным теплопотерям труб. В принципе чтобы понять величины, ее хватит.
Кабель всегда с запасом применяется, т.к. зачастую реальные условия несколько отличаются от ТЗ. Табличка в ваттах?
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(OlgaO @ 4.3.2010, 13:01)  Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась? Это такая экономия на всем сейчас принята, особенно в области.
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Vano @ 4.3.2010, 13:44)  Это такая экономия на всем сейчас принята, особенно в области. угу, поняла. печально.
|
|
|
|
|
4.3.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(McS @ 4.3.2010, 13:40)  Табличка в ваттах? ага
|
|
|
|
|
  |