Максим
Трехсекционный трехэтажный дом, подвал - неотапливаемый холодный (с продухами).
Магистраль холодного водопровода поп подвалу проложим с греющим кабелем в теплоизоляции, горячего водопровода нет (поквартирные газовые термоблоки).
А вот канализацию по подвалу надо ли греть кабелем, или достаточно тепловой изоляции?
Serg Ivanov
Ну все конечно сразу поняли где вы строите и какая там расчётная температура зимой... rolleyes.gif
МАРИ35
Мы в Вологде в такой же ситуации водопровод с греющим кабелем закладывали, а канализацию просто утепляли, Водоканал и экспертиза все согласовали. У нас -32 расчетная наиболее холодной пятидневки rolleyes.gif - это для информации.
akim
Судя по количеству запросов на эту тему в поисковых системах, лучше греть.
Извините, что не по-научному.
aleksey_v
Всё ж таки решаются подобные вопросы интуитивно и идут на откуп экспертизе или можно как-то чем-то где-то просчитать?
Yaushev
можно конечно просчитать.

но лучше подстраховаться smile.gif
кстати, кабель лучше проложить снаружи, а не внутри канлиз. трубы.
aleksey_v
Цитата(Yaushev @ 3.3.2010, 10:58) *
можно конечно просчитать.
но лучше подстраховаться smile.gif
кстати, кабель лучше проложить снаружи, а не внутри канлиз. трубы.

Каким образом, не подскажите?
ира
Цитата(aleksey_v @ 3.3.2010, 14:10) *
Каким образом, не подскажите?

Много таких разработок- уже готовых. Поверх трубы кладется греющий кабель, и затем все это - в изоляцию, чтоб не греть воздух. Есть изоляция с греющещим кабелем внутри
Никитос
Спросили каким образом посчитать а не о разработках.
aleksey_v
Цитата(ира @ 3.3.2010, 13:44) *
Много таких разработок- уже готовых. Поверх трубы кладется греющий кабель, и затем все это - в изоляцию, чтоб не греть воздух. Есть изоляция с греющещим кабелем внутри

Ира, а как вы определяете, кабель с какими характеристиками вам нужно заложить, сколько по длине?
Вопрос по расчету также открыт.
ира
Цитата(aleksey_v @ 3.3.2010, 16:04) *
Ира, а как вы определяете, кабель с какими характеристиками вам нужно заложить, сколько по длине?
Вопрос по расчету также открыт.

А мы даем задание нашим электрикам, где указываем материал труб, длину, дмаметр, температуру окр. воздуха, температуру трубы, которую надо поддерживать. Есть фирмы, занимающиеся изоляцией и пр. они и подбирают кабель (при условии применения их продукции rolleyes.gif )
Young
мне почему-то кажется, что фирмы закладывают кабеля с большиииим запасом rolleyes.gif
Максим
Цитата(Serg Ivanov @ 2.3.2010, 18:45) *
Ну все конечно сразу поняли где вы строите и какая там расчётная температура зимой... rolleyes.gif

Прошу прощения, имею ограниченный доступ к интернету, отвечаю только сейчас - место расположения объекта - Ленинградская область (расч. температура -29 град)
Сергей Гутман
Тема явно перекликается с этой, в принципе можно без кабеля, но тогда расстояние до колодца - уменьшить.
OlgaO
Цитата(Максим @ 2.3.2010, 18:18) *
Трехсекционный трехэтажный дом, подвал - неотапливаемый холодный (с продухами).

Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась?
Ну и что что с продухами... Вы уточните у конструкторов какая температура будет в подвале. Вполне вероятно, что там будет таки +5.
McS
Цитата(Максим @ 2.3.2010, 18:18) *
(поквартирные газовые термоблоки).


Цитата(OlgaO @ 4.3.2010, 13:01) *
Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась?
Ну и что что с продухами... Вы уточните у конструкторов какая температура будет в подвале. Вполне вероятно, что там будет таки +5.


Поквартирные газовые термоблоки - и на ГВС и на отопление, общественные места (лестницы и т.д.) в этом случае на электрике, а для подвала электроотопление жирно будет. Полы квартир 1 этажа утеплены.
OlgaO
Цитата(McS @ 4.3.2010, 13:19) *
.... жирно будет....

чудес не бывает. В таком случае, наверное, не жирно будет греть все коммуникации и надеяться, что все это будет работать без аварий в морозы..
Yaushev
Друзья, есть табличка по примерным теплопотерям труб. В принципе чтобы понять величины, ее хватит.

Кабель всегда с запасом применяется, т.к. зачастую реальные условия несколько отличаются от ТЗ.
McS
Цитата(Yaushev @ 4.3.2010, 13:36) *
Друзья, есть табличка по примерным теплопотерям труб. В принципе чтобы понять величины, ее хватит.

Кабель всегда с запасом применяется, т.к. зачастую реальные условия несколько отличаются от ТЗ.


Табличка в ваттах?
Vano
Цитата(OlgaO @ 4.3.2010, 13:01) *
Изначально - неотапливаемый холодный подвал. Зачем так нужно в Лен. области? Чтоб на 1 этаже жителям жизнь медом не казалась?

Это такая экономия на всем сейчас принята, особенно в области.
OlgaO
Цитата(Vano @ 4.3.2010, 13:44) *
Это такая экономия на всем сейчас принята, особенно в области.

угу, поняла.
печально.
Yaushev
Цитата(McS @ 4.3.2010, 13:40) *
Табличка в ваттах?


ага
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.