Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ширина проходов между котлами и котлами и стеной
dronovigor
сообщение 5.3.2010, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите,пожалалуйста,как поступить в следующей ситуации:согласно п.4.16.ПРАВИЛ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)- Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, а в паспорте котлов эти расстояния меньше.Можно ли использовать паспортные значения,отклоняясь от нормативной документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vl@d
сообщение 5.3.2010, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.8.2009
Пользователь №: 37406



Лучше не отклоняться, чтобы не было лишних вопросов от Госгортехнадзора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Нив коем разе нельзя если котельная попадает под ПТЭ хотя бы. Хотя если по мощности это котельная, а не топочная то она еще под СНиП попадает (расстояния действительно берутся из Правил за неимением иных источников). В России действует своя НТД и менять ее никакому производителю не позволено. Если имеется ввиду топочная в коттедже то ради бога, лишь бы руки дотягивались до всяких кранов. Плюс инспектор туда не придет естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 5.3.2010, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Господа, смысл этой нормы в том, что человеку между котлами иногда нужно ходить, а не лишних вопросах контролирующих организаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Добрый день. По моему
СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Изменение № 1 к СниП II-35-76)
Дает право проектировщику отступать от указанных расстояний в "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов "
(Измененная редакция. Изм. № 1).
1.22.* Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором России, Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338К (115 С), утвержденных Минстроем России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации для обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Изменение___1_к_СниП_II_35_76.doc ( 100,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 5.3.2010, 14:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я один раз спроектировал котельную с минимальными проходами между котлами 0,7м. Потом мучила совесть. И еще вопрос - как пройти в щель шириной 200-300 мм, оговоренную в паспорте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 18:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(К.Д. @ 5.3.2010, 19:19) *
Я один раз спроектировал котельную с минимальными проходами между котлами 0,7м. Потом мучила совесть. И еще вопрос - как пройти в щель шириной 200-300 мм, оговоренную в паспорте?


Если в нормах написано не менее значит не менее, а уж более пожалуйста. Пройти в щель 200-300 мм проблематично, но скорее всего не потребутся уверен это расстояние (в паспорте котла) от какой нибудь боковой стенки котла и стены здания. Думаю производитель не ДУРАК и не будет давать расстояния от фронта котла, задней стенки или между котлами 200-300 мм.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.3.2010, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.3.2010, 19:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(baniffaciy @ 5.3.2010, 20:42) *
Если в нормах написано не менее значит не менее, а уж более пожалуйста. Пройти в щель 200-300 мм проблематично, но скорее всего не потребутся уверен это расстояние (в паспорте котла) от какой нибудь боковой стенки котла и стены здания. Думаю производитель не ДУРАК и не будет давать расстояния от фронта котла, задней стенки или между котлами 200-300 мм.


Ну учитывая что в паспорте написаны такие хилые расстояния, то это видимо все-таки бытовуха. Там конечно можно не ходить, но пара подключений сзади найдется почти наверняка. С длинными руками достать лежа на пузе сверху котелка получится, а вот кто ростом не вышел пусть лучше обойдет smile.gif Обычно размеры дают в районе 500мм, но при работе котла лезть туда желания тоже особого нет. Если стоит и холодный то пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.3.2010, 23:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(К.Д. @ 5.3.2010, 21:14) *
Ну учитывая что в паспорте написаны такие хилые расстояния, то это видимо все-таки бытовуха. Там конечно можно не ходить, но пара подключений сзади найдется почти наверняка. С длинными руками достать лежа на пузе сверху котелка получится, а вот кто ростом не вышел пусть лучше обойдет smile.gif Обычно размеры дают в районе 500мм, но при работе котла лезть туда желания тоже особого нет. Если стоит и холодный то пожалуйста.


Я че то не пойму в чем Вы меня хотите убедить? Лично я проектирую в соответсвии с нормативными документами.
Еще раз прочтите сообщение 5 (особенно выделенное).
Теперь о хилых расстояниях. Так вот я никаких расстояний не приводил это Вы сами написали про 200-300 мм. Обычно размеры дают в районе 500мм кто дает такие размеры и на какое оборудование опять нет конкретики. Если у Вас что то конкретное то даваете обсуждать конкретные вещи. В противном случае мы уклоняемся от темы и переходим в раздел базарного спора. Проектировщик должен проектировать по НОРМАМ. Все остальное типа ростом не вышел, совесть мучала и т.д. всего навсего лирика.
с уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 6.3.2010, 0:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Да боже упаси. Я и не говорю что надо от норм отклоняться, но немецкий товарищи из Wolf дают расстояние 40 см сзади и сбоку на мелкую серию CNK (про 200мм признаю погорячился, хотя по моему где-то все таки видел). Можно идти по пути я плачу бабки, а ты сервисмен лезь, но вдруг самому придется корячиться. Расстояние в 500 мм во первых нормам не соответствует (за исключением ссылки), во вторых не удобно в обслуживании (хотя изловчиться можно). Говорю как бывший эксплуатационник - в проходе меньше метра с инструментами тесно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 8.3.2010, 17:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(dronovigor @ 5.3.2010, 14:00) *
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалалуйста,как поступить в следующей ситуации:согласно п.4.16.ПРАВИЛ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)- Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, а в паспорте котлов эти расстояния меньше.Можно ли использовать паспортные значения,отклоняясь от нормативной документации

Паспорт наверняка импортный. Действуйте строго по нормам. Иначе ничего не докажете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных