Не греет отопление новострой помогите советом, отопление |
|
|
|
6.3.2010, 19:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
Новострой , квартира на 8 этаже 13-ти этажного дома, крышная газовая газовая котельная, двухтрубная система отопления, разводка сделана на PEX трубах, сама система в квартире состоит из четырех стальных радиаторов подключенных параллельно, радиаторы Kermi с термоголовками. Ввод в квартиру подключается на парадной ( два стояка подача и обратка ). ОС практически не работает первый радиатор прогревается полностью, лицевая и обратная сторона относительно горячие, далее по мере удаления от точки подключения ОС, следующий радиатор теплый на половину и только лицевая сторона, а следующие радиаторы вообще холодные. Промывал систему как и обратку так и подачу, при сливе обратки в канализацию система работает на ура просто сауна на всех радиаторах, как только подключаешь все обратно к стоякам ничерта нормально не работает. Проверил правильность подключения подачи и обратки на на всех радиаторах все совпадает. Промерял давление на стояках, подача- 3,1 кг обратка -3,05 кг. Также хочу отметить что стояк обратки чуть менее теплый чем стояк подачи, причем отвод в квартиру подачи практически такой же температуры что и стояк подачи, а отвод обратки в квартиру холодный несмотря на то что стояк обратки горячий. Уже не знаю что и думать местные сантехники говорят что проблема с циркуляцией в самой квартире, якобы гдето забита обратка, я предпологаю что проблема со стояками, либо чето накосячили при монтаже отводов на стояке либо забит стояк, очень мне не нравится разница в давлении на вводе между подачей и обраткой. У соседей что выше что ниже все отлично с отоплением сам лично проверял. ПОМОГИТЕ уже не знаю что и думать. P.S. Вся разводка труб по квартире на полу под стяжкой, квартиру же приобрел когда вся ОС была смонтирована и залита стяжкой.
|
|
|
|
|
6.3.2010, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Похоже, что сантехники правы. Труба Рех в бетоне - где-то пережат тройник поэтому нет достаточной циркуляции при таком перепаде 3,1 - 3,05= 0,05=0,5м - несколько маловато конечно, но если у соседей греет, должно было греть и у вас. При сливе обратки на вашу систему отопления действует уже перепад не 0,5м, а 30,5 м водного столба, поэтому всё нагревается. Надо вскрывать пол в местах тройников и менять на новые. Трубы скорее всего проложены без возможности компенсации на подключениях и при нагреве могли сдвинуться и пережать трубу..... Если новострой, то ещё должна действовать гарантия, независимо от смены владельца.....
Сообщение отредактировал jota - 6.3.2010, 20:48
|
|
|
|
|
7.3.2010, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
проверьте подключение к стояку обратки (запорную арматуру) возможно проблема там Разница в давлении должна быть иначе не будет циркуляции
|
|
|
|
|
8.3.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Опять те же вопросы!? Желаете, чтобы системы работали хорошо - привлекайте СПЕЦИАЛИСТОВ! В данном случае необходимо: 1. Проверить сопротивление системы. 2. Увязать петли. 3. Выставить термостатические клапаны.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
Цитата(Grom @ 7.3.2010, 20:23)  проверьте подключение к стояку обратки (запорную арматуру) возможно проблема там Разница в давлении должна быть иначе не будет циркуляции Grom, скажите, какая минимальная разница давления должна быть в системе?
|
|
|
|
|
8.3.2010, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 8.3.2010, 9:34)  Опять те же вопросы!? Желаете, чтобы системы работали хорошо - привлекайте СПЕЦИАЛИСТОВ! В данном случае необходимо: 1. Проверить сопротивление системы. 2. Увязать петли. 3. Выставить термостатические клапаны. Спасибо за ответ! У нас тут все специалисты. чего только не рассказывают чтобы тока денег срубить. даже такое рассказывали что давление на стояках должно быть одинаковое, на вопрос как же тогда теплоноситель будет циркулировать - отвечали за счет насоса, термоголовки в радиаторах поснимали и открыли на максимум как для однотрубной системы, на намеки то что эти термоголовки вообщето выставляются из расчета необходимой тепловой мощности графика температут и перепада давления по графикам рекомендованным специалистами кроме невнятного мычания ничего не услышал. Короче не специалисты а сплошные сантехники - тока кран открыть - закрыть и все, а все что вы написали для них наверняка просто космос - недосягаемо. Лучше просвятите как проверить сопротивление , как увязать петли. свыставлением теромстаических клапанов вроде разобрался. Еще раз спасибо!!
|
|
|
|
|
8.3.2010, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
Цитата(jota @ 6.3.2010, 19:45)  Похоже, что сантехники правы. Труба Рех в бетоне - где-то пережат тройник поэтому нет достаточной циркуляции при таком перепаде 3,1 - 3,05= 0,05=0,5м - несколько маловато конечно, но если у соседей греет, должно было греть и у вас. При сливе обратки на вашу систему отопления действует уже перепад не 0,5м, а 30,5 м водного столба, поэтому всё нагревается. Надо вскрывать пол в местах тройников и менять на новые. Трубы скорее всего проложены без возможности компенсации на подключениях и при нагреве могли сдвинуться и пережать трубу..... Если новострой, то ещё должна действовать гарантия, независимо от смены владельца..... Гарантия то может и действует, тока заказчик совсем разругался с подрядчиком так что дело темное плюс отопительный сезон может вскоре закончится а хочется все решить до отключения отопления, чтобы можно было бы въехать уже следующей весной без опасения замерзнуть. Трубы проложены в гофрах контора вроде приличная монтаж производила. У меня на 6 этаже двумя этажами ниже Рамшан с Джамшудом ремонт делали и поменяли PEX на ПП(на лестничной площадке видел )в квартиру пока попасть не могу , нет никого, может эти САНТЕХНИКИ просто закоротили систему и мне уже достаются крохи как по температуре так и по разнице давления и разводка в квартире просто в порядке.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166

|
вопрос не стоит какой минимальный перепад давлений должен быть, необходимо что-бы у всех потребителей был одинаковый, тоесть если у Вас 31-30,5=0,5 м.вод.ст., то эти же 0,5 должны быть на всех этажах но если вам интересно при минимум то 0,2+линейные потери, у вас близко к минимуму
|
|
|
|
|
9.3.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Цитата(crude @ 8.3.2010, 16:50)  Спасибо за ответ!
У нас тут все специалисты. чего только не рассказывают чтобы тока денег срубить. даже такое рассказывали что давление на стояках должно быть одинаковое, на вопрос как же тогда теплоноситель будет циркулировать - отвечали за счет насоса, термоголовки в радиаторах поснимали и открыли на максимум как для однотрубной системы, на намеки то что эти термоголовки вообщето выставляются из расчета необходимой тепловой мощности графика температут и перепада давления по графикам рекомендованным специалистами кроме невнятного мычания ничего не услышал. Короче не специалисты а сплошные сантехники - тока кран открыть - закрыть и все, а все что вы написали для них наверняка просто космос - недосягаемо. Лучше просвятите как проверить сопротивление , как увязать петли. свыставлением теромстаических клапанов вроде разобрался. Еще раз спасибо!! U-образный манометр или два манометра на входе и на выходе. Расходомером измеряем расход теплоносителя. Больше ничего не требуется! Остается произвести наладку.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 9.3.2010, 21:09)  U-образный манометр или два манометра на входе и на выходе. Расходомером измеряем расход теплоносителя. Больше ничего не требуется! Остается произвести наладку. Спасибо
|
|
|
|
|
10.3.2010, 10:27
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(crude @ 8.3.2010, 16:50)  У нас тут все специалисты. чего только не рассказывают чтобы тока денег срубить. Пригласите настоящих специалистов СО СТОРОНЫ. Они попросят денег - ничего не поделаешь. Обычная первопричина у беды типа вашей одна - тотальная экономия на материалах и оборудовании еще в процессе проектирования. Вторая беда (поправимая) - отсутствие качественной балансировки на стояке в коридоре. Работа эта (особенно при таких мизерных перепадах давления) долгая и кропотливая. Ну и трубопроводную систему в квартире проверить необходимо на соответсвие диаметров и схемы разводки проекту, а также на грубые дефекты. Я встречал случаи, когда монтажники устанавливали всместо 25-й трубы 20-ю не из злого умысла, а потому что 20-ю не завезли
|
|
|
|
|
10.3.2010, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(crude @ 6.3.2010, 19:15)  Проверил правильность подключения подачи и обратки на на всех радиаторах все совпадает. Промерял давление на стояках, подача- 3,1 кг обратка -3,05 кг. Также хочу отметить что стояк обратки чуть менее теплый чем стояк подачи, причем отвод в квартиру подачи практически такой же температуры что и стояк подачи, а отвод обратки в квартиру холодный несмотря на то что стояк обратки горячий. Ув. crude, одним из вариантов в Вашем случае возможно присоединение ввода отопления квартиры к одному трубопроводу стояка отопления(подающему). Проверьте. И еще вопрос, чем измеряли давление? Поймать 0,05 конечно можно, но...
|
|
|
|
Гость_Slava1_*
|
10.3.2010, 13:59
|
Guest Forum

|
А воздух стравливали?
|
|
|
|
|
10.3.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата У нас тут все специалисты. чего только не рассказывают чтобы тока денег срубить. даже такое рассказывали что давление на стояках должно быть одинаковое, на вопрос как же тогда теплоноситель будет циркулировать - отвечали за счет насоса, термоголовки в радиаторах поснимали и открыли на максимум как для однотрубной системы, на намеки то что эти термоголовки вообще-то выставляются из расчета необходимой тепловой мощности графика температут и перепада давления по графикам
рекомендованным специалистами кроме невнятного мычания ничего не услышал. Короче не специалисты, а сплошные сантехники - тока кран открыть - закрыть и все, а все что вы написали для них наверняка просто космос - недосягаемо. Какими "крутыми" порой мы видимся со стороны!! 
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.3.2010, 14:38
|
|
|
|
|
10.3.2010, 14:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 9.3.2010, 22:09)  U-образный манометр ... Одной стороной - на подачу, другой - на обратку. Только так. И смотреть, чтобы статическим давлением (3 атм. все-таки) не посрывало с него шланги и не лопнула сама U-образная трубка
|
|
|
|
|
10.3.2010, 22:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 47907

|
[quote name='Kult_Ra' date='10.3.2010, 13:37' post='496329'] Какими "крутыми" порой мы видимся со стороны!!  Если бы встретились нормальные специалисты, то думаю мне бы врядли пришлось обращаться на форум и просить совета Проблема решена!!!!!!! Была забита обратка, труба была забита сантиметров 30 ниже от подключения к стояку обратки, метод решения был такой - от стояка обратки через шланг подключился к обратке подходящей к самому дальнему радиатору выход обратки из квартиры в ведро и наблюдал за расходом и конечно вода текла совсем слабо и это при давлениии в стояке 30 м водяного столба, хотя в принципе вода проходила по прямой через трубу. Затем просто взял трос диаметром 6 мм и долбил, сперва трос зашел всего на 30 см прямой трубы при том что ровный участок трубы составлял сантиметров 60 по мере поочередного долбления и продавливания водой в конце концов трос проходил все глубже и глубже пока не дошел наверное до уголка. После этого сравнил расход на выходе от стояка и на выходе из квартиры по закольцованному варианту и результаты очень понравились. После подключил вводы в квартиру к стояку и прошелся по всем подключениям к радиаторам, вода из краников била просто отлично по сравнению с тем что было. Установил и подключил все радиаторы, поочередно подключал и стравливал воздух. Результаты превзошли все ожидания. Система заработала все радиаторы горячие, причем и лицевая сторона и обратная, и обратка при выходе из радиаторов стала теплой. Проверил через три часа - полет отличный. Только на одном самом дальнем радиаторе ( трехсекционный, задняя стенка теплая и обратка от радиатора холоднее чем у остальных - но я думаю, что нужно отрегулировать термоголовки. Что скажите господа ? Всем огромное СПАСИБО за советы, варианты, идеи - очень помогли!!!
|
|
|
|
|
  |