Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция мазутной, Нужны какие нибудь данные по вентиляции мазутной перекачке
Shop-window
сообщение 9.3.2010, 10:50
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК


Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6328



Всем привет. Люди нужны какие нибудь данные по вентиляции станции перекачки мазута. Нигде ничего не нашел. Если кто нибудь делал или знает кратности то буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angel77
сообщение 16.4.2010, 19:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



пиши в аську мне 449160890.у меня проект лежит по вентиляции мазутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.4.2010, 5:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вот тут, чуть-чуть есть, возможно, будет полезно.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ПОТ РМ-021-2002

2.5.3. Работа во взрывоопасных помещениях без включенной вентиляции запрещается.


ВНТП 5-95
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)
16.4. Необходимый воздухообмен в производственных зданиях и помещениях нефтебаз должен рассчитываться по количеству выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги согласно требованиям СНиП 2.04.05-91.
При невозможности установить количество вредных выделений допускается принимать кратность воздухообмена в зданиях и помещениях в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13 (см. таблицу)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2002 г. № 33
Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций
Приложение 6
(справочное)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2003 г. № 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
См. раздел 3.5

"Резервный вентилятор допускается не предусматривать: если при остановке системы вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование; если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция и обеспечивается концентрация горючих газов и паров, не превышающая 10% НКПР. При невозможности установки резервного вентилятора следует предусматривать включение аварийной сигнализации."
"3.5.10. Для производственных помещений в обоснованных расчетами случаях следует предусматривать аварийную вентиляцию.
3.5.11. Системы аварийной вентиляции должны включаться автоматически от установленных в помещении газоанализаторов. Кроме автоматического включения необходимо предусматривать ручное (местное дистанционное, из помещения управления).
3.5.12. Аварийную вентиляцию во взрывопожароопасных помещениях следует проектировать с искусственным побуждением для помещений насосных с 8-кратным воздухообменом в течение 1 часа в дополнение к основной вентиляции."
"3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
3.5.16. Вентиляционное оборудование, металлические трубопроводы и воздуховоды систем отопления и вентиляции должны быть заземлены.
3.5.17. В помещениях для оборудования приточных систем следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в течение 1 часа.
3.5.18. В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в течение 1 ч.
3.5.19. Воздуховоды следует применять, как правило, из оцинкованной стали."
3.5.21. Аварийное отключение всех вентиляционных систем, кроме систем, обслуживающих тамбуры-шлюзы, следует предусматривать единой кнопкой, расположенной у входов в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 17.4.2010, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Не хватает конкретной области, в которой Вы проектируете. Если котельная или ТЭС то там свои нормы.


НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.doc
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.doc
РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.doc
РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз.doc
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.doc
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод.doc
Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородн..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-Star
сообщение 7.8.2020, 10:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29523



Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими нормами пользоваться для проектирования систем общеобменной и аварийной вентиляции здания мазутонасосной ТЭЦ?
1. В СП 90.13330.2012 в приложении Д есть кратность общеобменки +5/-5.
2. В приказе 232 от 19 июня 2003 воздухообмен по расчёту или по кратности таблицы 7.2. Кратность +7/-7. Производительность аварийной вентиляции равна 8 крат.
То ли взять +5/-5 и 3 крата на аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов, то ли сразу взять +8/-8 с резервными вентиляторами на приток и вытяжку.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.8.2020, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



общеобменная отдельно, аварийная отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2020, 1:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(V-Star @ 7.8.2020, 10:20) *
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими нормами пользоваться для проектирования систем общеобменной и аварийной вентиляции здания мазутонасосной ТЭЦ?
1. В СП 90.13330.2012 в приложении Д есть кратность общеобменки +5/-5.
2. В приказе 232 от 19 июня 2003 воздухообмен по расчёту или по кратности таблицы 7.2. Кратность +7/-7. Производительность аварийной вентиляции равна 8 крат.
То ли взять +5/-5 и 3 крата на аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов, то ли сразу взять +8/-8 с резервными вентиляторами на приток и вытяжку.
Спасибо!

А почему Вы смотрите на этот приказ? Там в Области применения указано:
Цитата
1.2. Положения и требования настоящих Правил распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые нефтебазы.

Но у Вас же ТЭЦ, а не нефтебаза - надо смотреть в СП 90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 12.1.2022, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



1. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные установки".
17.14 Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в час с удалением 2/3 объема воздуха из нижней зоны и 1/3 из верхней.
В помещениях насосных станций жидкого топлива категорий Б по взрывопожарной опасности следует предусматривать приточные и вытяжные системы с резервными вентиляторами, обеспечивающими 100%-ную производительность каждой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных