Полная версия этой страницы:
Вентиляция мазутной
Shop-window
9.3.2010, 10:50
Всем привет. Люди нужны какие нибудь данные по вентиляции станции перекачки мазута. Нигде ничего не нашел. Если кто нибудь делал или знает кратности то буду признателен.
пиши в аську мне 449160890.у меня проект лежит по вентиляции мазутки
Зольников Михаил
17.4.2010, 5:39
Вот тут, чуть-чуть есть, возможно, будет полезно.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, СКЛАДОВ ГСМ, СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ПОТ РМ-021-2002
2.5.3. Работа во взрывоопасных помещениях без включенной вентиляции запрещается.
ВНТП 5-95
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)
16.4. Необходимый воздухообмен в производственных зданиях и помещениях нефтебаз должен рассчитываться по количеству выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги согласно требованиям СНиП 2.04.05-91.
При невозможности установить количество вредных выделений допускается принимать кратность воздухообмена в зданиях и помещениях в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13 (см. таблицу)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2002 г. № 33
Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций
Приложение 6
(справочное)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2003 г. № 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
См. раздел 3.5
"Резервный вентилятор допускается не предусматривать: если при остановке системы вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование; если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция и обеспечивается концентрация горючих газов и паров, не превышающая 10% НКПР. При невозможности установки резервного вентилятора следует предусматривать включение аварийной сигнализации."
"3.5.10. Для производственных помещений в обоснованных расчетами случаях следует предусматривать аварийную вентиляцию.
3.5.11. Системы аварийной вентиляции должны включаться автоматически от установленных в помещении газоанализаторов. Кроме автоматического включения необходимо предусматривать ручное (местное дистанционное, из помещения управления).
3.5.12. Аварийную вентиляцию во взрывопожароопасных помещениях следует проектировать с искусственным побуждением для помещений насосных с 8-кратным воздухообменом в течение 1 часа в дополнение к основной вентиляции."
"3.5.15. Оборудование приточных систем, обслуживающих взрывоопасные помещения, следует принимать в нормальном исполнении, если на воздуховодах при выходе из венткамеры предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны.
3.5.16. Вентиляционное оборудование, металлические трубопроводы и воздуховоды систем отопления и вентиляции должны быть заземлены.
3.5.17. В помещениях для оборудования приточных систем следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в течение 1 часа.
3.5.18. В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в течение 1 ч.
3.5.19. Воздуховоды следует применять, как правило, из оцинкованной стали."
3.5.21. Аварийное отключение всех вентиляционных систем, кроме систем, обслуживающих тамбуры-шлюзы, следует предусматривать единой кнопкой, расположенной у входов в здание.
Не хватает конкретной области, в которой Вы проектируете. Если котельная или ТЭС то там свои нормы.
НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.doc
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.doc
РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.doc
РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз.doc
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.doc
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепрод.doc
Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородн..
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими нормами пользоваться для проектирования систем общеобменной и аварийной вентиляции здания мазутонасосной ТЭЦ?
1. В СП 90.13330.2012 в приложении Д есть кратность общеобменки +5/-5.
2. В приказе 232 от 19 июня 2003 воздухообмен по расчёту или по кратности таблицы 7.2. Кратность +7/-7. Производительность аварийной вентиляции равна 8 крат.
То ли взять +5/-5 и 3 крата на аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов, то ли сразу взять +8/-8 с резервными вентиляторами на приток и вытяжку.
Спасибо!
timofeyprof
7.8.2020, 11:45
общеобменная отдельно, аварийная отдельно.
Цитата(V-Star @ 7.8.2020, 10:20)

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими нормами пользоваться для проектирования систем общеобменной и аварийной вентиляции здания мазутонасосной ТЭЦ?
1. В СП 90.13330.2012 в приложении Д есть кратность общеобменки +5/-5.
2. В приказе 232 от 19 июня 2003 воздухообмен по расчёту или по кратности таблицы 7.2. Кратность +7/-7. Производительность аварийной вентиляции равна 8 крат.
То ли взять +5/-5 и 3 крата на аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов, то ли сразу взять +8/-8 с резервными вентиляторами на приток и вытяжку.
Спасибо!
А почему Вы смотрите на
этот приказ? Там в
Области применения указано:
Цитата
1.2. Положения и требования настоящих Правил распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые нефтебазы.
Но у Вас же ТЭЦ, а не нефтебаза - надо смотреть в СП 90.
1. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные установки".
17.14 Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в час с удалением 2/3 объема воздуха из нижней зоны и 1/3 из верхней.
В помещениях насосных станций жидкого топлива категорий Б по взрывопожарной опасности следует предусматривать приточные и вытяжные системы с резервными вентиляторами, обеспечивающими 100%-ную производительность каждой системы.