Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор диаметра водопровода
Гость_Yariss_*
сообщение 9.3.2010, 17:44
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

Проектирую водопровод для народного гаража.
Расход воды 0,864 м3/сут, 0,34 л/с.
Длина ввода 142,5 м (ввод один, пожара нет).

Объясните, как от начала до конца расчитать диаметр трубопровода? Что необходимо учитывать при расчётах?
Дело в том, что в Мосводоканале затронули вопрос о расчёте на соблюдение санитарно-технических норм и о 12-кратном обмене воды в трубе.
С первым вроде разобралась - делается расчёт, при котором принимается максимальная длина ввода водопровода, чтобы в трубе не застаивалась вода.
А что за 12-кратный обмен воды? Это значит, что диаметр необходимо подбирать, исходя из расчёта 12хQ (л/с)?
То есть по Шевелёвых смотреть, какой диаметр пропускает 4,08 л/с?
Если так, получается, что ввод должен быть д80, по санитарно-техническим нормам не длиннее 345,6 м (расход воды за 2 дня, делённый на объём воды в 1 м трубы).

Где можно вообще найти расчёт по подбору диаметра трубопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 10.3.2010, 9:40
Сообщение #2





Guest Forum






Дорогие специалисты, неужели никто не сталкивался с такими расчётами?
Или просто все ещё спят? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 10.3.2010, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Не знаю что значит 12-ти кратный обмен воды, время-то за которое он должен произойти не указано, но есть требование чтобы вода не хранилась в закрытом объёме более 2-х суток, это значит отношение объёма воды в трубе к минимальному суточному расходу не должно быть меньше 0,5. С расчётами трубопроводов здесь каждый сталкивался, но данных Вы предоставили недостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 10.3.2010, 10:44
Сообщение #4





Guest Forum






Вот и я не поняла про 12хкратный обмен.. подумала, может кто сталкивался..
Подскажите, какие данные нужны для того, чтобы можно было сделать подбор диаметра водопровода?
Наружное пожаротушение - 100 л/с;
внутреннее - 10 л/с (в т.ч. пож. краны 2х5,0 л/с);
фактический напор - макс. 32 м. вод. ст., мин. 25 м. вод. ст.;
этажность - 8.

Сообщение отредактировал Yariss - 10.3.2010, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2010, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Yariss @ 9.3.2010, 17:44) *
Проектирую водопровод для народного гаража.
Расход воды 0,864 м3/сут, 0,34 л/с.
Длина ввода 142,5 м (ввод один, пожара нет).


Цитата(Yariss @ 10.3.2010, 10:44) *
...внутреннее - 10 л/с (в т.ч. пож. краны 2х5,0 л/с);
...этажность - 8.

И Вы думаете, что это можно понять?
Как нет пожара, если потом пишите что 2по5
а при этажности 8 по любому выйдет два ввода

Цитата
С первым вроде разобралась - делается расчёт, при котором принимается максимальная длина ввода водопровода, чтобы в трубе не застаивалась вода.

Как можно вычислить длину ввода чтобы не застаивалась вода? Какое время принимается в этом расчете и какой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.3.2010, 11:50
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



модеров нет на подобные темы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 10.3.2010, 14:18
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 10.3.2010, 11:20) *
И Вы думаете, что это можно понять?
Как нет пожара, если потом пишите что 2по5
а при этажности 8 по любому выйдет два ввода

Как можно вычислить длину ввода чтобы не застаивалась вода? Какое время принимается в этом расчете и какой расход?


Уважаемая Ольга!
Я не просила бы помощи, если понимала, как здесь что устроено. Хочу разобраться.
Внутрянка даёт мне ПЗ, могу её процитировать:
"В здании гаража-стоянки проектируется один ввод d65мм.
На сети хоз-пит водопровода устан-тся ВУ с водомером d15мм (см. проект НВК).
Внутр. сеть хоз-пит вод-да проектируется тупиковая.
Прокладка труб осущ-ся по неотапливаемым помещениям, поэтому трубопроводы прокладываются с электрообогревом в теплоизоляции «Термофлекс».
Внутр. сеть противопожарного водопровода проектируется кольцевая с пожарными стояками (сухотрубами) с установкой на них пожарных кранов.
Пожарные краны приняты d65 мм с рукавом длиной 20м и спрыском 16мм.
От кольцевой сети противопожарного водопровода выводятся 2 патрубка d80мм с обратными клапанами. Патрубки предназначены для присоединения передвижной пожарной техники.
В соответствии с п.3.7 МГСН 5.01-01 в здании автоматическое пожаротушение не проектируется.
Расход воды при хозяйственно-питьевом потреблении составляет:
- Суточный – 0,224м3/сут;
- Расчетный-0,25л/сек
Внутреннее пожаротушение составляет 2х5,2=10,4 л/сек.
Система централизованного горячего водоснабжения в здании отсутствует.
Перед умывальниками в санузлах устанавливаются электроводонагреватели.

Про длину я писала выше - отношение расхода по ТУ за два дня к объёму воды в 1 м трубы даёт максимальную длину ввода. Об этом мне говорил специалист МВК.

Сообщение отредактировал Yariss - 10.3.2010, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 10.3.2010, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Так, Вы делаете наружный водопровод от сети до здания без дополнительных ответвлений, пожарный запас хранится в здании, максимальный суточный расход 0,864м3/сут, Расчетный-0,34л/сек, гарантированный напор в сети 25 м. вод. ст.
длина трубопровода 142,5 м
Я правильно понял?
Если правильно, тогда нужен потребный напор на вводе от внутрянщиков и минимальный суточный расход, раз уж о кратности обмена заговорили.

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 10.3.2010, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.3.2010, 14:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А что, снип и к нему приложения никто не читает?
Таблицы Щевелева к снипу имеют довольно опосредованное отношение, если вообще имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 11.3.2010, 16:04
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 10.3.2010, 14:54) *
Так, Вы делаете наружный водопровод от сети до здания без дополнительных ответвлений, пожарный запас хранится в здании, максимальный суточный расход 0,864м3/сут, Расчетный-0,34л/сек, гарантированный напор в сети 25 м. вод. ст.
длина трубопровода 142,5 м
Я правильно понял?
Если правильно, тогда нужен потребный напор на вводе от внутрянщиков и минимальный суточный расход, раз уж о кратности обмена заговорили.

Всё верно.
Потребный напор на вводе на ХВС - 9,41 МПа;
потребный напор на внутреннее пожаротушение - 37,25 МПа;
суточный расход воды на ХВС - 0,126 м3/сут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.3.2010, 16:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



МПа или метров водяного столба?
Потому как 941м требуемго напора для В1 лично меня смущает.

Сообщение отредактировал Young - 11.3.2010, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 12.3.2010, 11:07
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Young @ 11.3.2010, 16:08) *
МПа или метров водяного столба?
Потому как 941м требуемго напора для В1 лично меня смущает.

Извиняюсь,
потребный напор на вводе на ХВС - 9,41 м.вод.ст.;
на внутреннее пожаротушение - 37,25 м.вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 11:17
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9242
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Я так и не понял откуда берётся вода на внутреннее пожаротушение..
И чем вообще это всё обосновано? huh.gif
Странные какие-то решения в народном гараже.
Если один ввод - почему кольцевая сеть? Сколько там ПК?
Если больше 12 - надо два ввода и явно не 65мм. Если ввод только на х-п - зачем 65мм? Бред какой-то.


Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.3.2010, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 11:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2010, 11:17) *
....Бред какой-то.

угу. Тут и расходы три раза разные цифры.
Но если глянуть их МГСН 5.01-01 , но там в проекте, вероятно, внутреннее пожаротушение от пожмашин. Причем тут тогда требуемый напор на пожар - непонятно.
И зачем внутрянщикам тогда 65-ый ввод - не понятно.
В общем, общем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 11:46
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9242
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Во общем экономят на специалистах. Кончать надо это дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2010, 12:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 11:30) *
И зачем внутрянщикам тогда 65-ый ввод - не понятно.

Возможно потому что ВЧШГ меньшего диаметра найти проблематично tomato.gif
про В2, насколько я понял тушение дейстивтельно от пож. машин, а требуемый напор взят из "основных показателей по чертежам водопровода и канализации" с листа общих данных - система есть, значит и требуемый напор написать в табличке нужно.
Но это все догадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 13:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 12.3.2010, 12:23) *
Возможно потому что ВЧШГ меньшего диаметра найти проблематично tomato.gif

погуглила даже для интереса. 65 ВЧШГ что-то не нашла, а 50 есть предложения.
А что в Москве так и продолжают требовать только ВЧШГ? Вроде как говорили, что разные материалы разрешают уже. Нет?

Цитата
...а требуемый напор взят из "основных показателей по чертежам водопровода и канализации" с листа общих данных - система есть, значит и требуемый напор написать в табличке нужно.

Ага, и поэтому на форум надо выдавать все значения, которые надо и не надо знать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.3.2010, 13:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 13:26) *
погуглила даже для интереса. 65 ВЧШГ что-то не нашла, а 50 есть предложения.
А что в Москве так и продолжают требовать только ВЧШГ? Вроде как говорили, что разные материалы разрешают уже. Нет?

Нет, не разрешают пока. Вот 50 как раз не видел, а от 60 у сангобана вчшг купить, пожалуй, можно.
Я прикинул и не вижу решения, как обеспечить нормальную скорость в трубе длиной 140 м на расход порядка 0,5 л/с с учетом, что еще 10 л/с нужно будет пропускать на пожар. Очень интересно, как следует поступать в таком случае.
На бумаге увеличить расход на хозбыт? Плохое решение.
Делать раздельный хозбыт и пожарный водопроводы?

upd: Хотя нет, переприкинул: Ду80 пройдет по потерям, но по скорости при хозбыте печальные. Оборачиваемость не прикидывал. Вопрос всё же остается открытым для меня.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 12.3.2010, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2010, 13:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Вот и Алексей поддержал мою догадку по поводу отсутствия меньших диаметров ВЧШГ smile.gif
По поводу вываливания всех цифр, насколько я понял, автор просто не разобралась для каких целей она проектирует ввод.
Для точности нужно либо проект внутрянки внимательно изучить, или внутрянщику позвонить и попросить его на пальцах (для лучшей усваемости) объяснить что, куда и зачем. Послений абзац - совет автору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 14:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Сначала написали, без учета пожара, потом пишите что есть гидранты. Если так, то тут выше уже описано, что должна быть предусмотрена емкость, соответственно СНиПом должна быть предусмотрена циркуляция воды в этой емкости.
В данной ситуации пожаротушение будет осуществляться по другой схеме с установкой насосного оборудования.
Но у вас другая схема, когда пожаротушение осуществляется от пожарной машины, т.е. пож. машина соединяется с городским пож. гидрантом и происходит пожаротушение.
Соответственно я не вижу проблемы в том что вода в трубе ввода будет без циркуляции, потому как здание не маленькое в любом случае будет разбор воды.
Должны быть ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ если у вас в ТУ написано внутреннее пожаротушение, то и ввод в здание нужно рассчитывать с учетом этого если нет в ТУ этих данных, то и не ваша забота.
И вообще имея на руках ТУ можно всегда пообщаться с их исполнителем, он то уж наверняка знает что к чему.

Сообщение отредактировал Vitalij - 12.3.2010, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 14:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 12.3.2010, 13:48) *
Нет, не разрешают пока. Вот 50 как раз не видел, а от 65 у сангобана вчшг купить, пожалуй, можно.

первая попавшаяся ссылка в гугле на слова "трубы ВЧШГ диаметром 65"
http://www.met-trans.ru/catalogue/trub/73

Цитата
Я прикинул и не вижу решения, как обеспечить нормальную скорость в трубе длиной 140 м на расход порядка 0,5 л/с с учетом, что еще 10 л/с нужно будет пропускать на пожар. Очень интересно, как следует поступать в таком случае.
На бумаге увеличить расход на хозбыт? Плохое решение.
Делать раздельный хозбыт и пожарный водопроводы?

нету 10 л/с. не надо подавать из водопровода эти 10. Их возьмут пожарные машины и через патрубки, выведенные наружу из здания, подадут во внутреннюю сеть к внутренним ПК.
раз не разрешает МВК ничего вводить кроме ВЧШГ, то и придумывает эту сменность воды и требует чтобы вводы были короткие, вероятно так. И этот 12-крат требуют чтобы не было застоя воды особого.
Не сталкивалась с этим требованием про 12-кратность, но так понимаю, что та длина, которая получается при определении сменности воды делится еще на 12 и тогда только получается та возможная длина ввода завышенного диаметра водопровода. Может не правильно понимаю, потому что вообще тема несколько сумбурно составлена автором smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.3.2010, 14:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 14:06) *
первая попавшаяся ссылка в гугле на слова "трубы ВЧШГ диаметром 65"
http://www.met-trans.ru/catalogue/trub/73

Ольга, посмотрите, на какие ТУ ссылается этот первый встречный прайс - это ТУ липецкого завода - и посмотрите сами эти ТУ, если интересно: там не было труб с Ду менее 80.

Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 14:06) *
нету 10 л/с. не надо подавать из водопровода эти 10. Их возьмут пожарные машины и через патрубки, выведенные наружу из здания, подадут во внутреннюю сеть к внутренним ПК.
раз не разрешает МВК ничего вводить кроме ВЧШГ, то и придумывает эту сменность воды и требует чтобы вводы были короткие, вероятно так. И этот 12-крат требуют чтобы не было застоя воды особого.
Не сталкивалась с этим требованием про 12-кратность, но так понимаю, что та длина, которая получается при определении сменности воды делится еще на 12 и тогда только получается та возможная длина ввода завышенного диаметра водопровода. Может не правильно понимаю, потому что вообще тема несколько сумбурно составлена автором smile.gif

Со схемой с подачей воды пожмашинами в патрубки, выведенные из дома, я не сталкивался потому о ней не знаю. Всегда думал, что наоборот - водозабор из таких труб ведут пожмашины. Тем более 140 м до сети - какой напор смогут подать машины? Или внутри еще предусмотрены еще и насосы на пожар?
Откуда возникло требование о 12тикратном обмене также не знаю, но при ду60 и таком расходе на хозбыт скорость в трубе низкая - порядка 20 см/с.
Тема сумбурна: с вопроса о том, как определять диаметр, переходим (причем без участия автора) на обсуждения, как выйти из ситуации, когда нужно заложить вчшг диаметром меньшим, чем их производят. Ставить вопрос на комиссию и в виде исключения с учетом складывающейся ситуации откорректировать ТУ на нечугун? Ставить водомер ближе к сети и далее делать заводомерную сеть на баланс заку - опять же нужна корректировка ТУ, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2010, 15:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(aleksey_v @ 12.3.2010, 14:44) *
Со схемой с подачей воды пожмашинами в патрубки, выведенные из дома, я не сталкивался потому о ней не знаю. Всегда думал, что наоборот - водозабор из таких труб ведут пожмашины. Тем более 140 м до сети - какой напор смогут подать машины? Или внутри еще предусмотрены еще и насосы на пожар?

нет, именно так как говорит Ольга, пож. машинами из наружного гидранта качают во внутреннюю сеть, наоборот не получится, так как там после ГМ стоят обратные клапаны. Думаю 40 метров насосы пож. машин дадут в сеть, даже учитывая потери в рукаве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 15:24
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9242
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 12.3.2010, 16:08) *
нет, именно так как говорит Ольга, пож. машинами из наружного гидранта качают во внутреннюю сеть, наоборот не получится, так как там после ГМ стоят обратные клапаны. Думаю 40 метров насосы пож. машин дадут в сеть, даже учитывая потери в рукаве.

Хе-хе.. Так обратные клапаны можно наоборот поставить... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.3.2010, 15:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2010, 15:24) *
Хе-хе.. Так обратные клапаны можно наоборот поставить... rolleyes.gif

biggrin.gif согласен, можно, но не нужно. Главное в проекте нужные треугольнички черным закрасить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 19:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 12.3.2010, 14:44) *
Ольга, посмотрите, на какие ТУ ссылается этот первый встречный прайс - это ТУ липецкого завода - и посмотрите сами эти ТУ, если интересно: там не было труб с Ду менее 80.

угу. Интересно что они таки продают за 280 и 250 рублей? smile.gif

Цитата
....как выйти из ситуации, когда нужно заложить вчшг диаметром меньшим, чем их производят. Ставить вопрос на комиссию и в виде исключения с учетом складывающейся ситуации откорректировать ТУ на нечугун? Ставить водомер ближе к сети и далее делать заводомерную сеть на баланс заку - опять же нужна корректировка ТУ, наверное.

smile.gif а меня вот что интересует: ну хорошо - МВК диктует только чугун на вводе. Ок. Дальше получается к примеру, длина этого ввода больше, чем посчитанная величина по их методе насчет 12 кратного запаса. И чего? Кусочек колечка водопроводного МВКшного перекладывать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.3.2010, 19:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Правдонеправдами увеличить бумажный расход, да простят меня добрые люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 19:24
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 12.3.2010, 19:20) *
Правдонеправдами увеличить бумажный расход, да простят меня добрые люди.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 15.3.2010, 15:09
Сообщение #29





Guest Forum






Ооох, ужасно извиняюсь перед всеми вами, что, вероятно, запутала всех.
Пожаротушения в гараже нет, вода идёт только на хозпитьё.
Насчёт данных - я действительно просто расписала ВСЁ, что у меня было.
Главный вопрос был - какой диаметр взять, чтобы обеспечить нормальное водоснабжение объекта.

Цитата(Young @ 12.3.2010, 12:23) *
Возможно потому что ВЧШГ меньшего диаметра найти проблематично tomato.gif
про В2, насколько я понял тушение дейстивтельно от пож. машин, а требуемый напор взят из "основных показателей по чертежам водопровода и канализации" с листа общих данных - система есть, значит и требуемый напор написать в табличке нужно.
Но это все догадки.

Да, ВЧШГ меньше 80-го найти трудно. Исполнитель в Мосводоканале мне сказал, что лучше всего в моём случае брать именно 80-ку.
По поводу пожара и данных - так и есть.

Цитата(Young @ 12.3.2010, 13:55) *
Для точности нужно либо проект внутрянки внимательно изучить, или внутрянщику позвонить и попросить его на пальцах (для лучшей усваемости) объяснить что, куда и зачем. Послений абзац - совет автору.

Спасибо, мне ещё многому учиться и учиться..

Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 14:06) *
нету 10 л/с. не надо подавать из водопровода эти 10. Их возьмут пожарные машины и через патрубки, выведенные наружу из здания, подадут во внутреннюю сеть к внутренним ПК.
раз не разрешает МВК ничего вводить кроме ВЧШГ, то и придумывает эту сменность воды и требует чтобы вводы были короткие, вероятно так. И этот 12-крат требуют чтобы не было застоя воды особого...

Да, скорее всего так оно и есть. Выходит, что 80-ка вполне подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.3.2010, 16:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Yariss @ 15.3.2010, 15:09) *
80-ка вполне подходит?

Из чего это следует (выходит)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 16:25