Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электрокалорифер к канальному кондиционеру, До или после кондиционера
nickboss
сообщение 14.3.2010, 10:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Уважаемые господа,
Прошу Ваше мнение по такому случаю.
В одном супермаркете, по проекту стоят канальные кондиционеры, работающие 30% на приток свежего воздуха и 70% на рециркуляцию. Так как отдельное отопление нету, предлагается добавить электрокалорифер, который в зимнее время будет дополнять кондиционер.
Возникла токая идея от заказчика поставить калорифер до кондиционера, на приточный воздух. Я ему объясняю что калорифер должен только помогать кондиционеру в то время когда он не успевает греть воздух по этому он должен стоять только после кондера.
Хочу выслушать мнение спецов на такую тему.
Заранее благодарен,
С уважением Николай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2010, 10:50
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В принципе, если у Вас неуправляемая рециркуляция, можете поставить и до, но только датчик температуры от этого нагревателя должен стоять после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 14.3.2010, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Да, но заказчик требует именно по такой схеме.

Сообщение отредактировал nickboss - 14.3.2010, 11:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 30,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 51,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.3.2010, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вам же написали, что разницы нет, если датчик температуры регулятора эл.калорифера (ТТС или Пулсера) будет стоять после кондиционера.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2010, 11:28
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Извиняюсь за не совсем понятный ответ.
При неуправляемой рециркуляции и контроле температуры "после всего", место установки нагревателя совершенно не принципиально. Хоть на рециркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 14.3.2010, 11:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



nickboss,  Откройте сервис мануал на "Ваш" кондиционер. Посмотрите до какой температуры внешнего воздуха Ваш кондер будет работать эфективно в качестве ТН. До этой точки кондер и электро-нагреватель могут работать в паре или только ТН. (зависит от соотношения теплопотерь зданием и внутренних тепловыделений оборудованием)  

для нормальной работы нагревателя обратите внимание  на место установки фильтра и  величину  минимального расхода через нагреватель.

Для работы кондера обратите внимание на мах. температуру воздуха для нормальной работы вентилятора внутреннего блока.

При работе в тандеме обратите внимание на место установки датчика температуры воздуха от внутреннего блока. Желательно перепрограмировать на ПУ. 

 Датчик темп. воздуха управления  эл.негревателем,  я бы установил  за нагревателем до кондиционера. 

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 14.3.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2010, 12:22
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Соотношение 30/70 уже есть и при наличии (а иного, кроме самопальных не встречал) встроенной защиты от перегрева нагревателя критическая температура для вентилятора (обычно +55) недостижима. Для страховки ставится обычный электромеханический термостат (простейший биметалик) в цепь управления нагревателем на заданную температуру притока "до" нагревателя. Чтобы ранее не включался.
Датчик управления нагревателем "после всех" решает остальные проблемы - дополнительный нагреватель будет выдавать ровно столько, сколько не в состоянии додать кондиционер.


Сообщение отредактировал Skaramush - 14.3.2010, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 14.3.2010, 13:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Электронагреватель на приточный воздух - самое дешевое решение.
От теоретических вопросов переходите к прорисовке конструктива - тогда излишние вопросы отпадут.
Рекомендую сравнить две цифры - стоимости обеих вариантов в расчетной точке "минимальная наружная температура". При этом особое внимание уделить стоимости системы регулирования электрокалорифером.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 17.3.2010, 9:05
Сообщение #9





Guest Forum






Зак дело говорит. Во первых Прочитайте в инструкции на кондей минимальную температуру на входе во внутрянку в режиме нагрева и посчитайте по I-D какая будет в мороз. Переохладите жидкость, спасибо компрессор не скажет. Так же посмотрите сколько влаги выпадет в камере смешения при не нагретом притоке..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных