Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электрокалорифер к канальному кондиционеру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
nickboss
Уважаемые господа,
Прошу Ваше мнение по такому случаю.
В одном супермаркете, по проекту стоят канальные кондиционеры, работающие 30% на приток свежего воздуха и 70% на рециркуляцию. Так как отдельное отопление нету, предлагается добавить электрокалорифер, который в зимнее время будет дополнять кондиционер.
Возникла токая идея от заказчика поставить калорифер до кондиционера, на приточный воздух. Я ему объясняю что калорифер должен только помогать кондиционеру в то время когда он не успевает греть воздух по этому он должен стоять только после кондера.
Хочу выслушать мнение спецов на такую тему.
Заранее благодарен,
С уважением Николай.
Skaramush
В принципе, если у Вас неуправляемая рециркуляция, можете поставить и до, но только датчик температуры от этого нагревателя должен стоять после.
nickboss
Да, но заказчик требует именно по такой схеме.
jota
Вам же написали, что разницы нет, если датчик температуры регулятора эл.калорифера (ТТС или Пулсера) будет стоять после кондиционера.....
Skaramush
Извиняюсь за не совсем понятный ответ.
При неуправляемой рециркуляции и контроле температуры "после всего", место установки нагревателя совершенно не принципиально. Хоть на рециркуляции.
Aleksandr_Kr
nickboss,  Откройте сервис мануал на "Ваш" кондиционер. Посмотрите до какой температуры внешнего воздуха Ваш кондер будет работать эфективно в качестве ТН. До этой точки кондер и электро-нагреватель могут работать в паре или только ТН. (зависит от соотношения теплопотерь зданием и внутренних тепловыделений оборудованием)  

для нормальной работы нагревателя обратите внимание  на место установки фильтра и  величину  минимального расхода через нагреватель.

Для работы кондера обратите внимание на мах. температуру воздуха для нормальной работы вентилятора внутреннего блока.

При работе в тандеме обратите внимание на место установки датчика температуры воздуха от внутреннего блока. Желательно перепрограмировать на ПУ. 

 Датчик темп. воздуха управления  эл.негревателем,  я бы установил  за нагревателем до кондиционера. 
Skaramush
Соотношение 30/70 уже есть и при наличии (а иного, кроме самопальных не встречал) встроенной защиты от перегрева нагревателя критическая температура для вентилятора (обычно +55) недостижима. Для страховки ставится обычный электромеханический термостат (простейший биметалик) в цепь управления нагревателем на заданную температуру притока "до" нагревателя. Чтобы ранее не включался.
Датчик управления нагревателем "после всех" решает остальные проблемы - дополнительный нагреватель будет выдавать ровно столько, сколько не в состоянии додать кондиционер.
kord
Электронагреватель на приточный воздух - самое дешевое решение.
От теоретических вопросов переходите к прорисовке конструктива - тогда излишние вопросы отпадут.
Рекомендую сравнить две цифры - стоимости обеих вариантов в расчетной точке "минимальная наружная температура". При этом особое внимание уделить стоимости системы регулирования электрокалорифером.
Михаил
exelente
Зак дело говорит. Во первых Прочитайте в инструкции на кондей минимальную температуру на входе во внутрянку в режиме нагрева и посчитайте по I-D какая будет в мороз. Переохладите жидкость, спасибо компрессор не скажет. Так же посмотрите сколько влаги выпадет в камере смешения при не нагретом притоке..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.