nickboss
14.3.2010, 10:35
Уважаемые господа,
Прошу Ваше мнение по такому случаю.
В одном супермаркете, по проекту стоят канальные кондиционеры, работающие 30% на приток свежего воздуха и 70% на рециркуляцию. Так как отдельное отопление нету, предлагается добавить электрокалорифер, который в зимнее время будет дополнять кондиционер.
Возникла токая идея от заказчика поставить калорифер до кондиционера, на приточный воздух. Я ему объясняю что калорифер должен только помогать кондиционеру в то время когда он не успевает греть воздух по этому он должен стоять только после кондера.
Хочу выслушать мнение спецов на такую тему.
Заранее благодарен,
С уважением Николай.
Skaramush
14.3.2010, 10:50
В принципе, если у Вас неуправляемая рециркуляция, можете поставить и до, но только датчик температуры от этого нагревателя должен стоять после.
nickboss
14.3.2010, 11:12
Да, но заказчик требует именно по такой схеме.
Вам же написали, что разницы нет, если датчик температуры регулятора эл.калорифера (ТТС или Пулсера) будет стоять после кондиционера.....
Skaramush
14.3.2010, 11:28
Извиняюсь за не совсем понятный ответ.
При неуправляемой рециркуляции и контроле температуры "после всего", место установки нагревателя совершенно не принципиально. Хоть на рециркуляции.
Aleksandr_Kr
14.3.2010, 11:54
nickboss, Откройте сервис мануал на "Ваш" кондиционер. Посмотрите до какой температуры внешнего воздуха Ваш кондер будет работать эфективно в качестве ТН. До этой точки кондер и электро-нагреватель могут работать в паре или только ТН. (зависит от соотношения теплопотерь зданием и внутренних тепловыделений оборудованием)
для нормальной работы нагревателя обратите внимание на место установки фильтра и величину минимального расхода через нагреватель.
Для работы кондера обратите внимание на мах. температуру воздуха для нормальной работы вентилятора внутреннего блока.
При работе в тандеме обратите внимание на место установки датчика температуры воздуха от внутреннего блока. Желательно перепрограмировать на ПУ.
Датчик темп. воздуха управления эл.негревателем, я бы установил за нагревателем до кондиционера.
Skaramush
14.3.2010, 12:22
Соотношение 30/70 уже есть и при наличии (а иного, кроме самопальных не встречал) встроенной защиты от перегрева нагревателя критическая температура для вентилятора (обычно +55) недостижима. Для страховки ставится обычный электромеханический термостат (простейший биметалик) в цепь управления нагревателем на заданную температуру притока "до" нагревателя. Чтобы ранее не включался.
Датчик управления нагревателем "после всех" решает остальные проблемы - дополнительный нагреватель будет выдавать ровно столько, сколько не в состоянии додать кондиционер.
Электронагреватель на приточный воздух - самое дешевое решение.
От теоретических вопросов переходите к прорисовке конструктива - тогда излишние вопросы отпадут.
Рекомендую сравнить две цифры - стоимости обеих вариантов в расчетной точке "минимальная наружная температура". При этом особое внимание уделить стоимости системы регулирования электрокалорифером.
Михаил
Зак дело говорит. Во первых Прочитайте в инструкции на кондей минимальную температуру на входе во внутрянку в режиме нагрева и посчитайте по I-D какая будет в мороз. Переохладите жидкость, спасибо компрессор не скажет. Так же посмотрите сколько влаги выпадет в камере смешения при не нагретом притоке..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.