Коллеги, помогите советом, как посчитать вертикальную однотрубную (существующую) систему отопления 3-х этажного дома с мансардной и подвалом. На данный момент приборы нижних этажей не прогреваются. Т.е нужно подобрать насос.
Радиаторы они менять не хотят. т.е отталкиваться надо от существующих приборов.
Диктующее циркуляционное кольцо с наиболее нагруженным стояком я нашла.
А как определить понижение температуры по этажам и нагрузку (Вт) на стояке, если тепловая мощность радиаторов в каталогах при разных параметрах теплоносителя разная.
У меня параметры 80-60 (своя котельная с термоблоками).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 17.3.2010, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Vitola @ 17.3.2010, 20:30) *
А как определить понижение температуры по этажам и нагрузку (Вт) на стояке, если тепловая мощность радиаторов в каталогах при разных параметрах теплоносителя разная.

Расчётом... Можно ещё и на глаз:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 17.3.2010, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Что бы здесь помочь советом или ещё как, судя по содержанию вопроса, начинать аж от "печки".
Вам зачем вообще-то расчёт СО? И откуда готов уже вывод "нужен насос"?

"На данный момент приборы нижних этажей не прогреваются". Вы своё СО "видите внутренним взором", но здесь никто мысли/образы на расстоянии, к несчастью, не умеет читать - схему бы принципиальную приложили, можно и "от руки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 18.3.2010, 6:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



+1 Kult Ra
А также для расчета существующей системы требуется учесть еще несколько факторов, главным из которых является чистота системы и нагревательных приборов в прямом смысле. Всевозможнае грязевые или известковые отложения на отдельных элементах системы возможно полностью испортят гидравлическую устойчивость системы.
Мы группой делали что-то подобное в нашем институте. Погрешность таких расчетов "плюс-минус трамвайная остановка". Достигнуть нужного результата можно только опытным путем и дальнейшей обработкой результатов (например поочередное отключение и включение отдельных элементов и стояков и снятие соответствующих показаний измерительных приборов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.3.2010, 13:40
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Имхо ответ находится в самом вопросе. Освойте по быстрому прогу, скажем Данфос СО она как раз то что вам надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 20.3.2010, 14:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Для начала требуется сделать наладку системы и одновременно с этим определить "слабые места" системы отопления!
Расчеты делают на стадии "П" или "Р".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.3.2010, 23:57
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Насос нужен однозначно , либо переделывать схему. Налаживать можно конечно и вслепую , задавливая ненагруженные и ближайшие стояки. Но нарисовать схему и запустить расчет в СО это гарантия. А если окажется что регуляторов вообще нет? Где их ставить человеку без опыта? Нижний этаж не пошел. Значит гидравлику не считали, и гарантии увязки стояков нету. Расчеты можно делать на любой стадии и после монтажа тоже. По фактически установленным приборам, задаваясь допустимым температурным перепадом приблизительно считаем мощности. Сильно не ошибетесь. Вручную будете считать до посинения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitola
сообщение 24.3.2010, 0:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40271



Cантехнику спасибо за грамотные советы...программу данфос установила...
теперь не знаю что быстрее будет освоить программу или посчитать вручную в эксель...основами расчета гидравлики владею...но до этого считала двухтрубку.

У меня один вопрос..
температурным перепадом допустим задамся...а надо учитывать теплоотдачу от стояков открыто проложенных в помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных