Коллеги, помогите советом, как посчитать вертикальную однотрубную (существующую) систему отопления 3-х этажного дома с мансардной и подвалом. На данный момент приборы нижних этажей не прогреваются. Т.е нужно подобрать насос.
Радиаторы они менять не хотят. т.е отталкиваться надо от существующих приборов.
Диктующее циркуляционное кольцо с наиболее нагруженным стояком я нашла.
А как определить понижение температуры по этажам и нагрузку (Вт) на стояке, если тепловая мощность радиаторов в каталогах при разных параметрах теплоносителя разная.
У меня параметры 80-60 (своя котельная с термоблоками).
Цитата(Vitola @ 17.3.2010, 20:30)

А как определить понижение температуры по этажам и нагрузку (Вт) на стояке, если тепловая мощность радиаторов в каталогах при разных параметрах теплоносителя разная.
Расчётом... Можно ещё и на глаз:-)
Что бы здесь помочь советом или ещё как, судя по содержанию вопроса, начинать аж от "печки".
Вам зачем вообще-то расчёт СО? И откуда готов уже вывод "нужен насос"?
"На данный момент приборы нижних этажей не прогреваются". Вы своё СО "видите внутренним взором", но здесь никто мысли/образы на расстоянии, к несчастью, не умеет читать - схему бы принципиальную приложили, можно и "от руки".
+1 Kult Ra
А также для расчета существующей системы требуется учесть еще несколько факторов, главным из которых является чистота системы и нагревательных приборов в прямом смысле. Всевозможнае грязевые или известковые отложения на отдельных элементах системы возможно полностью испортят гидравлическую устойчивость системы.
Мы группой делали что-то подобное в нашем институте. Погрешность таких расчетов "плюс-минус трамвайная остановка". Достигнуть нужного результата можно только опытным путем и дальнейшей обработкой результатов (например поочередное отключение и включение отдельных элементов и стояков и снятие соответствующих показаний измерительных приборов)
Сантехник
20.3.2010, 13:40
Имхо ответ находится в самом вопросе. Освойте по быстрому прогу, скажем Данфос СО она как раз то что вам надо.
Igor Barishpolets
20.3.2010, 14:02
Для начала требуется сделать наладку системы и одновременно с этим определить "слабые места" системы отопления!
Расчеты делают на стадии "П" или "Р".
Сантехник
20.3.2010, 23:57
Насос нужен однозначно , либо переделывать схему. Налаживать можно конечно и вслепую , задавливая ненагруженные и ближайшие стояки. Но нарисовать схему и запустить расчет в СО это гарантия. А если окажется что регуляторов вообще нет? Где их ставить человеку без опыта? Нижний этаж не пошел. Значит гидравлику не считали, и гарантии увязки стояков нету. Расчеты можно делать на любой стадии и после монтажа тоже. По фактически установленным приборам, задаваясь допустимым температурным перепадом приблизительно считаем мощности. Сильно не ошибетесь. Вручную будете считать до посинения.
Cантехнику спасибо за грамотные советы...программу данфос установила...
теперь не знаю что быстрее будет освоить программу или посчитать вручную в эксель...основами расчета гидравлики владею...но до этого считала двухтрубку.
У меня один вопрос..
температурным перепадом допустим задамся...а надо учитывать теплоотдачу от стояков открыто проложенных в помещениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,