Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция подстанции, электрооборудование заполнено элегазом
Гость_Оксаша_*
сообщение 17.3.2010, 23:14
Сообщение #1





Guest Forum






Приветик, ребята, очень нужна помощь. Может кто сталкивался с вентиляцией подстанций 1 и более кВт с оборудованием на элегазе. Дело в том, что ПУЭ п.п. 4.2.105 и п.п. 4.2.106 7-е издание, требует для таких помещений приточно-вытяжную вентиляцию. Причем вытяжку из нижней зоны, т. к. газ (при его утечке) тяжелый. Так, вот у меня возникла трудность с определением обьема воздухообмена. Может у кого есть какая нибудь методика расчета. Буду оч. признательна за помошь. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 18.3.2010, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Оксаша @ 17.3.2010, 23:14) *
Приветик, ребята, очень нужна помощь. Может кто сталкивался с вентиляцией подстанций 1 и более кВт с оборудованием на элегазе. Дело в том, что ПУЭ п.п. 4.2.105 и п.п. 4.2.106 7-е издание, требует для таких помещений приточно-вытяжную вентиляцию. Причем вытяжку из нижней зоны, т. к. газ (при его утечке) тяжелый. Так, вот у меня возникла трудность с определением обьема воздухообмена. Может у кого есть какая нибудь методика расчета. Буду оч. признательна за помошь. helpsmilie.gif


Здраствуйте. Для начала попробуйте получить технологию, или связатся с проектировщиками подстанции, возможно они скажут требуемую кратность. Либо оборудование подстанции будет уже иметь свою вытяжку и вам предстоит только подать приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna12345
сообщение 26.8.2010, 13:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.8.2010
Пользователь №: 69730



общеобменная 3 кратная -причем 2 крата из нижней зоны и аварийная - 5 кратная из нижней зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 13.12.2010, 17:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Здраствуйте. Мы для Украины по ПУЭ принимали аварийную-5 крат, объщеобменную сщитали по тепловыделениям и по объему-по объему получилось больше, его и приняли.
Для России аварийную и объщеобменную -5 крат.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.doc ( 23,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 13.12.2010, 18:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Кстати посоветуйте пожалуйста.Технологи (электрики) дочитались в Украинском ПУЭ п.4.2.99 Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания огороженных камер или КРУ, содержащих оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, включаепой снаружи и не связанной с другими вентиляционными устройствами. Вопрос в том относится ли этот пункт к коридокам кат. Д. связывающие зал КРУЭ со зданием и оснащенными герметической дверью? И если всетаки да то нужен ли приток или не обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-NadyaN-
сообщение 13.7.2011, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479



Вот какие рекомендации есть в РТМ организации, занимающейся проектированием электростанций:
1.Вентиляция помещений КРУЭ расчитывается на ассимиляцию тепловыделений и разбавление элегаза до предельно допустимых концентраций. Наибольшее содержание элегаза в помещении при н.у не должно превыать 0,1% по объему воздуха. При нарушении герметичности любого элемента элегазного оборудования, вентиляция должна снижать концентрацию элегаза до ПДК на более чем за час.
2. Расход воздуха при аварийной вентиляции следует принимать по тех.заданию, рассчитанный на разрыв одного резерваура.
3.Удаление воздуха следует предусматривать из нижней зоны в размере 2/3 и из верхней зоны - 1/3. Приемные отверстия в нижней зоне должен быть не выше 100 мм от пола. Должен быть резервный вентилятор.
4. Приточный воздух следует подавать в раб.зону вертикальными струями, выпускаемыми с высоты 4-6 м.
Может кому пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 6.2.2012, 16:12
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



распоряжение ОАО " ФСК ЕЭС" от 05.07.2011
В зале КРУЭ должна быть выполнена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая однократный воздухообмен в час с применением двух взаимно-резервирующих вентиляторов и фильтрацией приточного воздуха. Подача приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую зону залов. Вытяжка осуществляется на 2/3 производительности системы из нижней зоны и на 1/3 из верхней. Заборные устройства вытяжной вентиляции должны располагаться на высоте не более 300мм от пола зала КРУЭ. В залах КРУЭ должна быть предусмотрена трехкратная аварийная вентиляция, для которой используется общеобменная вытяжная вентиляция и рассчитанная на дополнительный объем(от стационарного режима) объем воздуха аварийная система вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 30.8.2012, 10:51
Сообщение #8


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



У меня такой вопрос.
В жилье на -2 этаже устроили РТП. Теплоизбытки вентиляцией не снять - нет места под шахты. Планирую к установке сплиты с резервом. Вопрос: а как вентилировать и нужно ли вообще тогда вентилировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных