Приветик, ребята, очень нужна помощь. Может кто сталкивался с вентиляцией подстанций 1 и более кВт с оборудованием на элегазе. Дело в том, что ПУЭ п.п. 4.2.105 и п.п. 4.2.106 7-е издание, требует для таких помещений приточно-вытяжную вентиляцию. Причем вытяжку из нижней зоны, т. к. газ (при его утечке) тяжелый. Так, вот у меня возникла трудность с определением обьема воздухообмена. Может у кого есть какая нибудь методика расчета. Буду оч. признательна за помошь.
Цитата(Оксаша @ 17.3.2010, 23:14)

Приветик, ребята, очень нужна помощь. Может кто сталкивался с вентиляцией подстанций 1 и более кВт с оборудованием на элегазе. Дело в том, что ПУЭ п.п. 4.2.105 и п.п. 4.2.106 7-е издание, требует для таких помещений приточно-вытяжную вентиляцию. Причем вытяжку из нижней зоны, т. к. газ (при его утечке) тяжелый. Так, вот у меня возникла трудность с определением обьема воздухообмена. Может у кого есть какая нибудь методика расчета. Буду оч. признательна за помошь.

Здраствуйте. Для начала попробуйте получить технологию, или связатся с проектировщиками подстанции, возможно они скажут требуемую кратность. Либо оборудование подстанции будет уже иметь свою вытяжку и вам предстоит только подать приток.
anna12345
26.8.2010, 13:56
общеобменная 3 кратная -причем 2 крата из нижней зоны и аварийная - 5 кратная из нижней зоны
ОВешница
13.12.2010, 17:47
Здраствуйте. Мы для Украины по ПУЭ принимали аварийную-5 крат, объщеобменную сщитали по тепловыделениям и по объему-по объему получилось больше, его и приняли.
Для России аварийную и объщеобменную -5 крат.
ОВешница
13.12.2010, 18:00
Кстати посоветуйте пожалуйста.Технологи (электрики) дочитались в Украинском ПУЭ п.4.2.99 Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания огороженных камер или КРУ, содержащих оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, включаепой снаружи и не связанной с другими вентиляционными устройствами. Вопрос в том относится ли этот пункт к коридокам кат. Д. связывающие зал КРУЭ со зданием и оснащенными герметической дверью? И если всетаки да то нужен ли приток или не обязательно?
-NadyaN-
13.7.2011, 11:04
Вот какие рекомендации есть в РТМ организации, занимающейся проектированием электростанций:
1.Вентиляция помещений КРУЭ расчитывается на ассимиляцию тепловыделений и разбавление элегаза до предельно допустимых концентраций. Наибольшее содержание элегаза в помещении при н.у не должно превыать 0,1% по объему воздуха. При нарушении герметичности любого элемента элегазного оборудования, вентиляция должна снижать концентрацию элегаза до ПДК на более чем за час.
2. Расход воздуха при аварийной вентиляции следует принимать по тех.заданию, рассчитанный на разрыв одного резерваура.
3.Удаление воздуха следует предусматривать из нижней зоны в размере 2/3 и из верхней зоны - 1/3. Приемные отверстия в нижней зоне должен быть не выше 100 мм от пола. Должен быть резервный вентилятор.
4. Приточный воздух следует подавать в раб.зону вертикальными струями, выпускаемыми с высоты 4-6 м.
Может кому пригодится.
распоряжение ОАО " ФСК ЕЭС" от 05.07.2011
В зале КРУЭ должна быть выполнена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая однократный воздухообмен в час с применением двух взаимно-резервирующих вентиляторов и фильтрацией приточного воздуха. Подача приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую зону залов. Вытяжка осуществляется на 2/3 производительности системы из нижней зоны и на 1/3 из верхней. Заборные устройства вытяжной вентиляции должны располагаться на высоте не более 300мм от пола зала КРУЭ. В залах КРУЭ должна быть предусмотрена трехкратная аварийная вентиляция, для которой используется общеобменная вытяжная вентиляция и рассчитанная на дополнительный объем(от стационарного режима) объем воздуха аварийная система вентиляции
У меня такой вопрос.
В жилье на -2 этаже устроили РТП. Теплоизбытки вентиляцией не снять - нет места под шахты. Планирую к установке сплиты с резервом. Вопрос: а как вентилировать и нужно ли вообще тогда вентилировать?