> Подпор воздуха в грузовой кухонный лифт
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 18.3.2010, 7:48
Сообщение #1





Guest Forum






Огромная просьба, подскажите поджалуйста!!!!
Пожарники требуют обеспечить подпор воздуха в шахту грузового кухонного лифта(размер лифта 900х1000х900), можно ли применять обычный расчет расхода воздуха как для других лифтов, т.е. 20 ра на 1-этаже, 150 на последнем, при учете открытых дверей на 1-м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 18.3.2010, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



?
Считается как обычный лифт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.3.2010, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Может, глупый вопрос - но зачем подпор воздуха в шахту ГРУЗОВОГО лифта? На какой пункт СНиП они ссылаются? Если пункт не приводят - то их замечание не принимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 18.3.2010, 15:08
Сообщение #4





Guest Forum






Ссылаются на СП от 2009 пункт 7.13 и 7.14. Там не сказано, что подпор нужен только в пассажирские лифты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.3.2010, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вы имеете ввиду СП 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
?

Если его, то там нет пунктов 7.13 и 7.14.
Можете дать полное название документа и процитировать тут пункты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 19.3.2010, 7:24
Сообщение #6





Guest Forum






СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.3.2010, 7:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Документ посмотрел.

Раз не указывается, в какие лифты подавать - значит, можете рассчитывать по общей методике.

Если они особых требований не выдвигают.

Программу для расчета дымоудаления можете найти в Интернете в Excell, или воспользоваться бесплатной специальной программой завода Климатвентмаш - http://cvm.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 19.3.2010, 8:07
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 19.3.2010, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



М.б. я и ошибаюсь, но обычно подпоры в лифтовую шахту получаются немаленькими по кол-ву воздуха. На мой взгляд, лучше выполнить тамбур перед лфтом и делать подпор в него из расчета 20 Па на закрытую дверь. Цифры воздухообменов в этом случае выходят гуманнее. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.3.2010, 14:47
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



инженер-испытатель

Вы можете уточнить алгоритм работы лифта при пожаре? Пассажирские выезжают на основной посадочный этаж и открывают двери. А грузовой? Может его тупо отключают, он зависает между этажами, и никакие двери не открываются. На какую дверь рассчитывать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_инженер-испытатель_*
сообщение 22.3.2010, 10:25
Сообщение #11





Guest Forum






Вы правы, этот лифт тупо отключают!!! А расчитать предпологаю на открытие на нижнем этаже(т.к. подача сверху, самый худший вариант). Во время пожара теоретически лифт может быть открыт и его точно никто не будет специально закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 22.3.2010, 22:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



исходя из последнего опыта общения с пожарником тот сообщил:
Подпор в тамбур-шлюз цокольного этажа выполняется для того чтобы огонь не перекинулся в надземную часть здания.
а лифт при срабатывание пож. сигнализация автоматом отправляется на 1 эт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.3.2010, 22:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



у кухонных лифтов дверцы открываются и закрываются вручную. При сработке пожарки надо будет дверцы закрыть, чтоб лифт уехал на 1й этаж? или пущай руки оторвет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных