инженер-испытатель
18.3.2010, 7:48
Огромная просьба, подскажите поджалуйста!!!!
Пожарники требуют обеспечить подпор воздуха в шахту грузового кухонного лифта(размер лифта 900х1000х900), можно ли применять обычный расчет расхода воздуха как для других лифтов, т.е. 20 ра на 1-этаже, 150 на последнем, при учете открытых дверей на 1-м?
Igor Barishpolets
18.3.2010, 8:15
?
Считается как обычный лифт.
Зольников Михаил
18.3.2010, 12:08
Может, глупый вопрос - но зачем подпор воздуха в шахту ГРУЗОВОГО лифта? На какой пункт СНиП они ссылаются? Если пункт не приводят - то их замечание не принимается.
инженер-испытатель
18.3.2010, 15:08
Ссылаются на СП от 2009 пункт 7.13 и 7.14. Там не сказано, что подпор нужен только в пассажирские лифты
Зольников Михаил
18.3.2010, 15:55
Вы имеете ввиду СП 12.13130.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ
И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
?
Если его, то там нет пунктов 7.13 и 7.14.
Можете дать полное название документа и процитировать тут пункты?
инженер-испытатель
19.3.2010, 7:24
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"
Зольников Михаил
19.3.2010, 7:57
Документ посмотрел.
Раз не указывается, в какие лифты подавать - значит, можете рассчитывать по общей методике.
Если они особых требований не выдвигают.
Программу для расчета дымоудаления можете найти в Интернете в Excell, или воспользоваться бесплатной специальной программой завода Климатвентмаш -
http://cvm.ru/
инженер-испытатель
19.3.2010, 8:07
Спасибо!!!
М.б. я и ошибаюсь, но обычно подпоры в лифтовую шахту получаются немаленькими по кол-ву воздуха. На мой взгляд, лучше выполнить тамбур перед лфтом и делать подпор в него из расчета 20 Па на закрытую дверь. Цифры воздухообменов в этом случае выходят гуманнее. Аркадий
инженер-испытатель
Вы можете уточнить алгоритм работы лифта при пожаре? Пассажирские выезжают на основной посадочный этаж и открывают двери. А грузовой? Может его тупо отключают, он зависает между этажами, и никакие двери не открываются. На какую дверь рассчитывать будете?
инженер-испытатель
22.3.2010, 10:25
Вы правы, этот лифт тупо отключают!!! А расчитать предпологаю на открытие на нижнем этаже(т.к. подача сверху, самый худший вариант). Во время пожара теоретически лифт может быть открыт и его точно никто не будет специально закрывать.
исходя из последнего опыта общения с пожарником тот сообщил:
Подпор в тамбур-шлюз цокольного этажа выполняется для того чтобы огонь не перекинулся в надземную часть здания.
а лифт при срабатывание пож. сигнализация автоматом отправляется на 1 эт.
coverart
22.3.2010, 22:45
у кухонных лифтов дверцы открываются и закрываются вручную. При сработке пожарки надо будет дверцы закрыть, чтоб лифт уехал на 1й этаж? или пущай руки оторвет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.