Задвижка на самотечном трубопроводе перед КНС, нужна ли задвижка на самотечном трубопроводе |
|
|
|
18.3.2010, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Проектируется наружная сеть с перекачивающими КНС. Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка? В СНиПе к сожалению ничего не нашел. Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой. Я же считаю что на самотеке не нужна эта отсекающая задвижка. Ориентировочную схему прилагаю
Сообщение отредактировал vod30 - 18.3.2010, 12:14
|
|
|
|
|
18.3.2010, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну как не нужно....? а отключать КНС как будете? и СНиП прочтите еще раз внемательно!
|
|
|
|
|
18.3.2010, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вам жалко? Пусть будет.
|
|
|
|
|
18.3.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Вот, подайте мне этого проектировщика на блюде!!! Сколько мучений я терпел из-за тебе подобного на эксплуатации, даже словами не передать, любой ремонт - головная боль, слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь, и это всё в два часа ночи, когда приток поменьше. В СНиПе не нашёл, ладно, а как можно было придти к выводу, что задвижка не нужна?
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 18.3.2010, 12:43
|
|
|
|
|
18.3.2010, 12:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:34)  ну как не нужно....? а отключать КНС как будете? и СНиП прочтите еще раз внемательно! На сколько я помню, там ещё и аварийный резервуар/сброс положен на период ремонта..
|
|
|
|
|
18.3.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь Вода ето хорошо....!а если дер...
|
|
|
|
|
18.3.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:49)  Вода ето хорошо....!а если дер...  Да, общесплавная канализация, в сухое время, только мы её водой называли потому как в реале на КНС-ках его самого и не увидишь, да и запаха особо нет, вода и вода, не прозрачная конечно, но вода.
|
|
|
|
|
18.3.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Ремонт производить чего? Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность. Во вторых их два один рабочий другой резервный. а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!
|
|
|
|
|
18.3.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55)  Ремонт производить чего? Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность. Во вторых их два один рабочий другой резервный. а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо! Да уж, Вас бы на эксплуатацию на годик, чтобы мысли про "ремонт чего" вышибить раз и навсегда, про аварийный резервуар в нормативке не читал и в реале не видел, вообще о таком решении в первый раз слышу. Порассуждаю на счёт аварийного резервуара: 1. Располагаем две ёмкости приличного объема рядом друг с другом, одна по-делу, другая "а вдруг" 2. На практике ёмкости трубопроводов всегда хватает чтобы накопить необходимый объём 3. А разве возможно держать резервуар, подключенный к сети сухим, нет не возможно, даже при наличии задвижки, туда ещё и насосы ставить придётся, чтобы периодически его в КНС-ку опорожнять Вывод: это может быть какой-то очень частный случай на производстве.
|
|
|
|
|
18.3.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55)  Ремонт производить чего? Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность. Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят. Почему вы таки против?
|
|
|
|
|
18.3.2010, 14:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 12:59)  Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка? В СНиПе к сожалению ничего не нашел. п.5.6 СНиП 2.04.03-85: На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли. Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 14:55)  а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо! Нету требований насчет аварийного сброса. Не согласует тебе его никто!
|
|
|
|
|
19.3.2010, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Спасибо! за пункт СНипа. Запорное устройство можно ведь сделать безколодезную задвижку.
Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят. Почему вы таки против?
Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(vod30 @ 19.3.2010, 10:22)  Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни. Замораживаете плывуны? Или шпунтом крепитесь? Как в них строится? Какое основание у камер и трубопроводов в плывунных грунтах следует применять? Можно ли проектировать в них вообще?
|
|
|
|
|
19.3.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания. Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать. А для случаев когда по каким-то причинам нет задвижки, надо не проектровщиком материть сразу, а пробки иметь на трубы. А уже потом разбираться кто, где и почему чего не поставил. Эксплуатации волю дай, в каждый смотровой колодец бы задвижку и насос воткнули. Как же объект принимаете в эксплуатацию? Вообще перед насосными станциями, особенно главными, предусматривались выпуски в водоем. Потому что город топить и разводить антисанитарию никто не позволит. Другой вопрос что санитары не согласуют такой выпуск, потому что наше законодательство делается теми, кто далек от жизни. Также есть схемы с устройством аварийных резервуров. Схему обвязки попробую скинуть на позже.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??! Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано. vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 16:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.03-85
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2010, 16:14
|
|
|
|
|
19.3.2010, 16:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 11:25)  Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания. Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать. Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако..
|
|
|
|
|
19.3.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата(Сергей Гутман @ 19.3.2010, 13:24)  Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??! Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано. vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили. Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 17:18)  Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако.. Я не говорю что там люди работают глупее проектировщиков. Я вообще не сравниваю кто умнее. Знаю я что такое эксплуатация. То что сейчас все стало частное и в одной работающей системе бывает по несколько хозяев. И что такое бюрократия. Есть понятия удобно, а есть экономическая целесообразность. Выкачивать туда, куда и качалось. Дальше в самотечную сеть. Если дело касается тех же КНС, то или помоной или чем-то аналогичным откачивается участок ремонтый. На крайний случай пары ас-машин обычно хватает. Не считая случаев с ГНС. Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!"
|
|
|
|
|
19.3.2010, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 22:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Странно что не видели) Задвижка обязана быть если не перед насоской, так в ней на входящей трубе.....Спорить можно много - СНиП один....В экспертизе доказать не сможете.....Водоканал не примет такой расклад....Напишут замечание...Потом будет сложнее малясь)
|
|
|
|
|
19.3.2010, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26)  пары ас-машин обычно хватает. ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-)
|
|
|
|
|
19.3.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
кстати, глубокий философский вопрос (абсолютно бессмысленный): Цитата на подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство означает ли сие что "запорное устройство" должно быть непосредственно на входе кнс или всего лишь на "подводящем коллекторе" в 1м от кнс ... в 10м ... в 100 ... в 1 км от той самой кнс? :-) я обычно трактую второй вариант, хотя и стараюсь такие задвижки поближе к кнс ставить /*ну хотя бы чтоб не бегать за километр к "управляемому с поверхности земли приводу" :-) */
|
|
|
|
|
20.3.2010, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Спасибо за фото шибера. Если бы еще чертежик оного устройства был бы еще более благодарен.
Хотелось бы уточнить последовательность действий. я себе представляю это так. 1. сломался один насос сработала автоматика включился второй насос 2. сломался второй насос. завопила сигнализация. 3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу. 4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу. закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки
3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!
если что то пропустил добавте!!!
|
|
|
|
|
20.3.2010, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата(Alge @ 19.3.2010, 23:44)  ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-) бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек?? Цитата А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта. Понятие не имею какая у вас специфика в Питере. У нас как правило на канализации максимум через 50 метров есть следующий колодец. И тот же гаситель гораздо ближе делается! И при чем тут картинки с учебников? Вы считаете в учебниках смешные вещи пишут? Со СНиПами надеюсь все в порядке? АС машины берут и с 6 метров. А про сколько качают, так это вообще предыдущий пост. Мало - качай сразу 2мя, 3мя, насосы, в конце концов, погружные есть. Почему не было другого варианта? Труба не затыкалась? Где-то что-то переливалось? Откачивать нечем было? Или в должностных инструкциях так написано? Цитата Хотелось бы уточнить последовательность действий. я себе представляю это так. 1. сломался один насос сработала автоматика включился второй насос 2. сломался второй насос. завопила сигнализация. 3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу. 4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу. закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки
3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!
если что то пропустил добавте!!! После того как сломался первый насос, слесарь и эл. слесарь уже должны отправиться в насосную. А дальше в зависимости от категории надежности. 1-ая - тащить насос со склада и ремонтировать монорельс. 2-ая - объяснять начальству как так получилось что оба насоса сломалось сразу и надеяться что на центральном складе будет насос под замену или успеют отремонтировать за 6 часов. А потом уже можно звонить производителям.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.3.2010, 8:20
|
Guest Forum

|
Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38)  если что то пропустил добавте!!! Например: Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 11:59)  Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой. Или: Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 16:13)  СНиП 2.04.03-85 5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли. Душевно... по нормам положено, заказчик требует, и лишь великий проектант сомневается - а нафига... Вся рота идет не в ногу. Достойный кандидат на пополнение команды "мама дорогая, или ужасы нашего городка"
|
|
|
|
|
20.3.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38)  Если бы еще чертежик оного устройства к сожалению, нету  спросите производителей - они более грамотно посоветуют Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38)  Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!! вилло не знаю, а грюндиковский завод в китае очень впечатляет - финский по сравнению с ним "гаражный кооператив" :-) Цитата(Timur_BB @ 20.3.2010, 7:51)  бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек?? да не я - вы о чем? расскажите подробнее сколько нужно асок для перекачки 100 м3/час :-) /*100000куб в сек вы реально гдето видели? а моя цифра - расход махонького поселка*/
|
|
|
|
|
20.3.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата АС машины берут и с 6 метров Расскажите это водителям АС-машин Цитата Труба не затыкалась? Труба затыкалась по неопытности, и коллекция взорвавшихся заглушек была и свечки в церкви за то что живы остались. Цитата Откачивать нечем было? Можно было в приёмный резервуар пару-тройку АС-машин конечно засунуть, но смысла не увидел, приёмник сточных вод в пяти километрах, приток 1/8 наполнения трубы 1200, резервуар 800м3, считайте сами. Цитата Или в должностных инструкциях так написано? Ещё раз, не нужно считать всех глупее себя. Цитата если что то пропустил добавте!!! Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три - закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).
|
|
|
|
|
20.3.2010, 15:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26)  Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!" Придется воду в городе отключить. Или турма сесть главному инженеру.. Или резервуар аварийный предусмотреть.
|
|
|
|
|
20.3.2010, 18:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
+1 Serg Ivanov как всегда))) Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают....
-Сергей Гутман -Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три -закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).
5.6. На подводящем коллекторе насосной стан¬ции следует предусматривать запорное устрой¬ство с приводом, управляемым с поверхности земли.
Это говорит о том, что задвижка должна быть с ручным приводом...(как я понимаю - можно и с электрикой, но это дороже и не обязательно). Поэтому от третьего уровня задвижка на всасе не должна закрываться и это не классика жанра...А просто должен подаваться аварийный сигнал об аварии...
|
|
|
|
|
20.3.2010, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают.... Класс, мечта, если бы это было реально, а то открыть сбросную линию и то не пробить, хотя организация одна. На производстве нет понятия по СНиПу и не по СНиПу, есть понятия работает хорошо, работает плохо, не работает. Даже если бы в СНиП был прямой запрет ставить электрофицированные входные задвижки, я бы всё равно проектировал так, ибо это правильно, проверено практикой, а там пусть решают эксперты.
|
|
|
|
|
  |