> Задвижка на самотечном трубопроводе перед КНС, нужна ли задвижка на самотечном трубопроводе
vod30
сообщение 18.3.2010, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Проектируется наружная сеть с перекачивающими КНС.
Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка?
В СНиПе к сожалению ничего не нашел.
Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой.
Я же считаю что на самотеке не нужна эта отсекающая задвижка.
Ориентировочную схему прилагаю

Сообщение отредактировал vod30 - 18.3.2010, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж2.dwg ( 227,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.3.2010, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну как не нужно....?
а отключать КНС как будете?
и СНиП прочтите еще раз внемательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вам жалко? Пусть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 12:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Вот, подайте мне этого проектировщика на блюде!!! Сколько мучений я терпел из-за тебе подобного на эксплуатации, даже словами не передать, любой ремонт - головная боль, слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь, и это всё в два часа ночи, когда приток поменьше. В СНиПе не нашёл, ладно, а как можно было придти к выводу, что задвижка не нужна?

Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 18.3.2010, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2010, 12:47
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:34) *
ну как не нужно....?
а отключать КНС как будете?
и СНиП прочтите еще раз внемательно!

На сколько я помню, там ещё и аварийный резервуар/сброс положен на период ремонта..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.3.2010, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
слесаря по пояс в воде, постоянно воду чемо-то откачиваешь

Вода ето хорошо....!а если дер... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(Dima_UA @ 18.3.2010, 12:49) *
Вода ето хорошо....!а если дер... laugh.gif

Да, общесплавная канализация, в сухое время, только мы её водой называли потому как в реале на КНС-ках его самого и не увидишь, да и запаха особо нет, вода и вода, не прозрачная конечно, но вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 18.3.2010, 13:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.
Во вторых их два один рабочий другой резервный.
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55) *
Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.
Во вторых их два один рабочий другой резервный.
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!

Да уж, Вас бы на эксплуатацию на годик, чтобы мысли про "ремонт чего" вышибить раз и навсегда, про аварийный резервуар в нормативке не читал и в реале не видел, вообще о таком решении в первый раз слышу.
Порассуждаю на счёт аварийного резервуара:
1. Располагаем две ёмкости приличного объема рядом друг с другом, одна по-делу, другая "а вдруг"
2. На практике ёмкости трубопроводов всегда хватает чтобы накопить необходимый объём
3. А разве возможно держать резервуар, подключенный к сети сухим, нет не возможно, даже при наличии задвижки, туда ещё и насосы ставить придётся, чтобы периодически его в КНС-ку опорожнять
Вывод: это может быть какой-то очень частный случай на производстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.3.2010, 14:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 13:55) *
Ремонт производить чего?
Если насосов - так они на монорельсе поднимаются на поверхность.

Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят.
Почему вы таки против?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.3.2010, 14:49
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 12:59) *
Нужно ли устраивать отдельный колодец между последним колодцем самотека Ду 300 и КНС для установки отсекающей (ремонтной) задвижки. И нужна ли вообще данная задвижка?
В СНиПе к сожалению ничего не нашел.

п.5.6 СНиП 2.04.03-85: На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 14:55) *
а вот насчет скида аварийного трубопровода за это спасибо!

Нету требований насчет аварийного сброса.
Не согласует тебе его никто!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 19.3.2010, 10:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо! за пункт СНипа.
Запорное устройство можно ведь сделать безколодезную задвижку.

Механизмы подъема заклинит. Оба. Насосы сгорят.
Почему вы таки против?

Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.3.2010, 11:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(vod30 @ 19.3.2010, 10:22) *
Просто КНС глубиной 7 м уже строят, а места в обрез и ставить дополнительно еще один колодец глубиной 5 м просто некуда. А кругом на глубине 3 м - плывуни.

Замораживаете плывуны? Или шпунтом крепитесь? Как в них строится? Какое основание у камер и трубопроводов в плывунных грунтах следует применять? Можно ли проектировать в них вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 11:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания.
Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать. А для случаев когда по каким-то причинам нет задвижки, надо не проектровщиком материть сразу, а пробки иметь на трубы. А уже потом разбираться кто, где и почему чего не поставил. Эксплуатации волю дай, в каждый смотровой колодец бы задвижку и насос воткнули. Как же объект принимаете в эксплуатацию?
Вообще перед насосными станциями, особенно главными, предусматривались выпуски в водоем. Потому что город топить и разводить антисанитарию никто не позволит. Другой вопрос что санитары не согласуют такой выпуск, потому что наше законодательство делается теми, кто далек от жизни.
Также есть схемы с устройством аварийных резервуров. Схему обвязки попробую скинуть на позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 19.3.2010, 12:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??!
Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано.
vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:13
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.04.03-85

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.3.2010, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:18
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 11:25) *
Дык шибер воткни на выходе и шток выведи на площадку обслуживания.
Сергей Гутман, чтоб по пояс в дерьме не стоять, его надо выкачать.

Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 21:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Сергей Гутман @ 19.3.2010, 13:24) *
Да уж, объясню если интересно, под надувную заглушку после одного случая, никогда больше рабочих не пущу работать, аварийный сброс в водоём есть, но открывается другой службой, мы им по барабану, а начальство добро не даёт, принимались многие КНС до моего рождения, извините. Не нужно говорить "если дать волю эксплуатации", если не были в этой шкуре, там люди не глупее проектировщиков как минимум, да и ненужное наоборот убирается, это всё эксплуатировать нужно, кучу бумажек вести, кому лишняя работа нужна? Выкачивать говорите, а куда, прошу прощения, в канализацию??!
Я уже четыре года проектировщик, но до сих пор благодарен тому опыту. По крайней мере я принимаю решения понимая почему так нужно, а не просто потому, что так в СНиПе написано.
vod30, искать решение нужно по-месту, мы в конце концов, воткнули шибер прямо в смотровой колодец перед КНС, а на другой станции - прямо внутри задвижку поставили.


Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 17:18) *
Э.. А куда, простите? СЭС, Охрана природы, штрафы? А оно течет и течет из города. Ср..т-с, однако..


Я не говорю что там люди работают глупее проектировщиков. Я вообще не сравниваю кто умнее. Знаю я что такое эксплуатация. То что сейчас все стало частное и в одной работающей системе бывает по несколько хозяев. И что такое бюрократия. Есть понятия удобно, а есть экономическая целесообразность.
Выкачивать туда, куда и качалось. Дальше в самотечную сеть. Если дело касается тех же КНС, то или помоной или чем-то аналогичным откачивается участок ремонтый. На крайний случай пары ас-машин обычно хватает. Не считая случаев с ГНС. Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 19.3.2010, 22:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.3.2010, 22:38
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Странно что не видели)
Задвижка обязана быть если не перед насоской, так в ней на входящей трубе.....Спорить можно много - СНиП один....В экспертизе доказать не сможете.....Водоканал не примет такой расклад....Напишут замечание...Потом будет сложнее малясь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 19.3.2010, 22:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26) *
пары ас-машин обычно хватает.

ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  задвижка.JPG ( 21,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 19.3.2010, 23:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



кстати, глубокий философский вопрос (абсолютно бессмысленный):
Цитата
на подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство

означает ли сие что "запорное устройство" должно быть непосредственно на входе кнс или всего лишь на "подводящем коллекторе" в 1м от кнс ... в 10м ... в 100 ... в 1 км от той самой кнс? :-)
я обычно трактую второй вариант, хотя и стараюсь такие задвижки поближе к кнс ставить /*ну хотя бы чтоб не бегать за километр к "управляемому с поверхности земли приводу" :-) */
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 20.3.2010, 2:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Спасибо за фото шибера. Если бы еще чертежик оного устройства был бы еще более благодарен.

Хотелось бы уточнить последовательность действий.
я себе представляю это так.
1. сломался один насос
сработала автоматика включился второй насос
2. сломался второй насос. завопила сигнализация.
3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу.
4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу.
закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки

3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

если что то пропустил добавте!!!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 20.3.2010, 7:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Alge @ 19.3.2010, 23:44) *
ну-ну... течет вам, например, 100 м3/час (махонький такой "п.г.т.", ночью ессно) - и пусть даже кнс на входе на очистные - какие-то 100м до аэротенка - пары асок, говорите, хватит? :-)

бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек??
Цитата
А вот теперь я понял, куда предлагалось откачиваться, я как-то и не подумал про картинки в учебниках, в жизни не видел КНС-ки ближе 800м от колодца-гасителя, Питер всё-таки, своя специфика. Про АС-машины вообще смешно, они берут воду максимум с 4-х метров, не говоря про смешной расход. И ещё, про "не глупее" я писал, не просто так, неужели Вы думаете, что люде не догадались трубу заткнуть, или воду откачать вместо того чтобы "купаться"? Не было другого варианта.

Понятие не имею какая у вас специфика в Питере. У нас как правило на канализации максимум через 50 метров есть следующий колодец. И тот же гаситель гораздо ближе делается! И при чем тут картинки с учебников? Вы считаете в учебниках смешные вещи пишут? Со СНиПами надеюсь все в порядке? АС машины берут и с 6 метров. А про сколько качают, так это вообще предыдущий пост. Мало - качай сразу 2мя, 3мя, насосы, в конце концов, погружные есть. Почему не было другого варианта? Труба не затыкалась? Где-то что-то переливалось? Откачивать нечем было? Или в должностных инструкциях так написано?

Цитата
Хотелось бы уточнить последовательность действий.
я себе представляю это так.
1. сломался один насос
сработала автоматика включился второй насос
2. сломался второй насос. завопила сигнализация.
3. прибежал слесарь. поднимает один насос - заклинило монорельсу.
4. поднимает второй насос - заклинило монорельсу.
закрывает шибер и вызывает по мобиле последней модели ассенизаторов перекачивать с последнего колодца в колодец-гаситель (на крайний случай пойдет) стоки

3 Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

если что то пропустил добавте!!!

После того как сломался первый насос, слесарь и эл. слесарь уже должны отправиться в насосную.
А дальше в зависимости от категории надежности. 1-ая - тащить насос со склада и ремонтировать монорельс. 2-ая - объяснять начальству как так получилось что оба насоса сломалось сразу и надеяться что на центральном складе будет насос под замену или успеют отремонтировать за 6 часов. А потом уже можно звонить производителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2010, 8:20
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
если что то пропустил добавте!!!

Например:
Цитата(vod30 @ 18.3.2010, 11:59) *
Представитель заказчика настаивает на данном колодце с арматурой.

Или:
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 16:13) *
СНиП 2.04.03-85
5.6. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Душевно... по нормам положено, заказчик требует, и лишь великий проектант сомневается - а нафига... Вся рота идет не в ногу.
Достойный кандидат на пополнение команды "мама дорогая, или ужасы нашего городка"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 20.3.2010, 12:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
Если бы еще чертежик оного устройства

к сожалению, нету sad.gif спросите производителей - они более грамотно посоветуют


Цитата(vod30 @ 20.3.2010, 2:38) *
Пора звонить на Вилло или Грюндик почему у них китайское оборудование начали выпускать!!!

вилло не знаю, а грюндиковский завод в китае очень впечатляет - финский по сравнению с ним "гаражный кооператив" :-)

Цитата(Timur_BB @ 20.3.2010, 7:51) *
бла-бла. вы о чем? а почему мне течет сразу не 100 000 кубов в сек??

да не я - вы о чем? расскажите подробнее сколько нужно асок для перекачки 100 м3/час :-)
/*100000куб в сек вы реально гдето видели? а моя цифра - расход махонького поселка*/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 14:24
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
АС машины берут и с 6 метров

Расскажите это водителям АС-машин thumbdown.gif
Цитата
Труба не затыкалась?

Труба затыкалась по неопытности, и коллекция взорвавшихся заглушек была и свечки в церкви за то что живы остались.
Цитата
Откачивать нечем было?

Можно было в приёмный резервуар пару-тройку АС-машин конечно засунуть, но смысла не увидел, приёмник сточных вод в пяти километрах, приток 1/8 наполнения трубы 1200, резервуар 800м3, считайте сами.
Цитата
Или в должностных инструкциях так написано?

Ещё раз, не нужно считать всех глупее себя.
Цитата
если что то пропустил добавте!!!

Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три - закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2010, 15:45
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 21:26) *
Там напорная сеть и сливать остается или в резервуар или в водоем. СЭС, ШМЭС. Конечно! Как же мы будем сливать в речку дерьмо? Пусть оно через колодцы в городе переливается! И приговаривать: "-А говорили чуму победили!"

Придется воду в городе отключить. Или турма сесть главному инженеру..
Или резервуар аварийный предусмотреть. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2010, 18:58
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



+1 Serg Ivanov как всегда)))
Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают....

-Сергей Гутман
-Поправлю, уровень один - включается основной насос, уровень два - включается резервный насос, уровень три -закрывается входная задвижка, классика автоматизации (уровни отключения насосов сознательно опустил).

5.6. На подводящем коллекторе насосной стан¬ции следует предусматривать запорное устрой¬ство с приводом, управляемым с поверхности земли.

Это говорит о том, что задвижка должна быть с ручным приводом...(как я понимаю - можно и с электрикой, но это дороже и не обязательно).
Поэтому от третьего уровня задвижка на всасе не должна закрываться и это не классика жанра...А просто должен подаваться аварийный сигнал об аварии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 19:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата
Во время крупных ремонтов в КНС воду в районе отключают....

Класс, мечта, если бы это было реально, а то открыть сбросную линию и то не пробить, хотя организация одна.
На производстве нет понятия по СНиПу и не по СНиПу, есть понятия работает хорошо, работает плохо, не работает. Даже если бы в СНиП был прямой запрет ставить электрофицированные входные задвижки, я бы всё равно проектировал так, ибо это правильно, проверено практикой, а там пусть решают эксперты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных