Зачем обратный клапан |
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
26.3.2010, 17:40
|
Guest Forum

|
Мда. Добро пожаловать в Россию
|
|
|
|
|
29.3.2010, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
да нет ни одного клапана который был бы достаточно плотный, чтоб удержать поток воздуха полностью, и в приточных системах и в вытяжных. поэтому обратный клапан и клапан ДУ обязательно нужны.
|
|
|
|
|
29.3.2010, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700

|
Прочитал тему, понять не могу одного, Sonja2009, что Вам с того, есть ли он там или его там нет? Здравый смысл в таких делах нужно отметать, в сообщение #7 уже дали ответ на Ваш вопрос.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
29.3.2010, 9:11
|
Guest Forum

|
Уважаемый Wizlock, клапан ДУ и обратный я поставлю.
Тема эта для удовлетворения моего чисто женского любопытства. Я просто логики не увидела в примитивной системе с двумя клапанами, вот и решила у умных мира сего спросить. Логику так и не вижу
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
27.5.2010, 10:21
|
Guest Forum

|
И продолжаю тему своего чисто женского любопытства. Имеется помещение с массовым прибыванием людей....трататаа...- дымоудаление нужно. площадь помещения 700 кв.м решаю сколько и куда ставить клапанов ДУ
СП 7.13130.2009 , СНип 41-01-2003, в один голос твердят - Площадь помещения, обслужи- ваемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.
По сути-ставлить дымоприемник(и) в центр помещения. Но конструктив здания не позволяет. Исходя зы вышеизложенных норм, мысль одна- поставлю клапан(а) на стене. НО
пособие 4,91 , твердит - п.2,18-Дымоприемники следует располагать в центре всей дымовой зоны или ее части площадью не более 900 м2. Расстояние от оси дымоприемника до ближайшей стены помещения или края дымовой зоны не должно превышать 20 м.
итого 20х20=400 кв.м
вот что-то я не пойму как быть. это мне мешает поставить клапана на стене, но так же оно противоречит другим нормативам.
Помогите пожалуйста
|
|
|
|
Гость_LekaD_*
|
27.5.2010, 11:53
|
Guest Forum

|
Подскажите какую воздухораспределительную рарешетку заложить в приточной противодымной вентиляции? явно она должна быть стальная с пределом огнестойкойсти мин30мин
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
27.5.2010, 12:30
|
Guest Forum

|
8.16. Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости: - ЕI 120 - для систем по 8.13 б); - ЕI 30 - для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж). Противопожарные клапаны не следует устанавливать
СНИП 41-01-2003
а на клапана есть декоративне решетки
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 27.5.2010, 12:30
|
|
|
|
|
27.5.2010, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57117

|
Цитата(Sonja2009 @ 27.5.2010, 13:30)  8.16. Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости: - ЕI 120 - для систем по 8.13 б); - ЕI 30 - для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж). Противопожарные клапаны не следует устанавливать
СНИП 41-01-2003
а на клапана есть декоративне решетки И как этот пункт мешает повесить решетку? Клапан-то может и дальше по сети стоять...
|
|
|
|
Гость_LekaD_*
|
28.5.2010, 3:02
|
Guest Forum

|
Подскажите какой клапан применить в помещении категории Б по взрывопожаробезопасности?
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2010, 10:01
|
Guest Forum

|
У нас одни вопросы и все без ответов. Вот опять сижу и думаю- зачем мне ставить клапана ДУ если система обслуживает один пожарный отсек, и при срабатывании откроются все клапана. Нафига они-для увеличения сопротивления системы? почему я не могу просто решетки декоративные поставить?  вот еще что откапала - Дымовые клапаны должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости 0,5 ч; допускается применять дымовые клапаны с ненормированным пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение. LekaD, если у вас так, то решетки без всякого предела скорее всего можно поставить
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 28.5.2010, 10:04
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
28.5.2010, 10:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Sonja2009 @ 28.5.2010, 13:01)  У нас одни вопросы и все без ответов. Соня браво!!! Правильно поставить вопрос - половина дела. Если не ставить вопросов ответов не будет вовсе! Ответы могут дать, или признать ошибки и внести изменения только разработчики СНиПов. На этом форуме такие разработчики бывают. О неполадках в пробирной палатке на форуме уже было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24688&st=80 и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t=0&start=0. Но там далеко не все ляпы выявлены.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Если система ДУ обслуживает одно помещение (например цех, крышник в центре), я не ставлю дымовой клапан, под крышный вентилятор закладываю монтажный стакан, но только в комплекте с клапаном с электроприводом, а не с обратным клапаном.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2010, 12:26
|
Guest Forum

|
AVE-KV, а если ракушка?
|
|
|
|
|
28.5.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
тогда обратый клапан перед вентилятором
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2010, 14:53
|
Guest Forum

|
и клапан ДУ не нужен?
|
|
|
|
|
28.5.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
я не проектировал бы, какая его роль, только удорожание системы.
Сообщение отредактировал AVE-KV - 28.5.2010, 15:10
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2010, 15:29
|
Guest Forum

|
а нормативно как это обосновать. нигде не прописано что клапан ДУ можно не ставить или ставить обязательно. везде прописано про систему обслуживающую разные пож.отсеки
|
|
|
|
Гость_LekaD_*
|
31.5.2010, 3:41
|
Guest Forum

|
Система обслуживает один пожарный отсек, но так как воздуховод проходит транзитом через чердак (а чердак общий на весь цех, нет разделений на пожарные отсеки) думаю правильно будет поставить клапан перед опуском воздуховода с чердака на 2-й этаж, и уже на 2-м этаже поставить решетку.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
31.5.2010, 7:49
|
Guest Forum

|
Везде в определении Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. (во всех нормах) пришлось поставить, а еще и обратный клапан ставить  вообще не понимаю (йа блондинго) LekaD, ставте все подряд-на протяжении месяца ковыряла нормы, никакого объяснения не нашла. чтоб не докапались лучше поставить по максимуму
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 31.5.2010, 7:51
|
|
|
|
|
31.5.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
Цитата(Sonja2009 @ 31.5.2010, 8:49)  Везде в определении Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на воздуховоде дымовым клапаном В СП 7.12130.2009 п. 3.3 гласит: Дымоприемное устройство: решетка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции. Цитата(LekaD @ 28.5.2010, 4:02)  Подскажите какой клапан применить в помещении категории Б по взрывопожаробезопасности? По-моему у Везы есть клапана во взрывозащищенном исполнении.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(SvetaR @ 31.5.2010, 21:27)  В СП 7.12130.2009 п. 3.3 гласит: Дымоприемное устройство: решетка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции. В проекте изменений № 1 к СП 7.13130.2009 "пошли еще дальше". Дымоприемное устройство: Проем или отверстие канала системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в нем сеткой или решеткой или с установленным в нем дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
1.6.2010, 10:05
|
Guest Forum

|
Ой спасибочки огромное. как всегда читаю первыес траницы по диаганали. а за определениями лезу в конец документов (эх...блондинко)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|