Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Работа проточного нагревателя ГВС, Поиск возможных путей стабилизации работы
vadim999
сообщение 25.3.2010, 15:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 11:04) *
Автопилот на самолете тоже не всегда был. Управление двигателем внутреннего сгорания стало гораздо более совершенным при применении быстродействующих контроллеров.
Процесс регулирования легок: интегральная составляющая = скорости сервопривода, дифференциальная экспериментально, но это уже доводка.


Думалось, что Вы в ветродуях и теплодехнике токмо гость. Только не надо нам про эропланы и бибики. Слава Всевышневу, что в те моменты, Вас тамА не стояло. Грош цена, всем Киберчелам вместе с хваленным вашим СПИД - регулированием, если-бы не планеристы (крылья, хвосты, ... эроплана) и дизилисты не разрабатали-бы матиматические модели соответствующих процессов, в их динамическом развитии. А то то-бы и сидели-бы с регулятором Уата прямого действия. Че слово, достали уже эти Киберы своим щеконадувательством. Хоца вспомнить слова маво первого наччлаба "Могишь вычертить 3-ю проекцию шара с помощью циркуля - пиши заяву на повышение зарплаты". И еще, а Выслучаем, не стояли рядом, когда Киберчудовища программировали ЧП ветродуя (22кВт) под раскрутку на 100 Гц для подтверждения его параметров на приёмоШных испытаниях.

To Mr. jota, Взгляните, а зачем на схеме насоски включены на встечу друг другу. Ну, ни как не въеду. Спасибо.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 25.3.2010, 15:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Ernestas @ 25.3.2010, 15:02) *
Лучше емкость из трубы 150-250 длиной около 1м. (расположить желательно вертикально)

Гидрострелка получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 25.3.2010, 15:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 16:18) *
Гидрострелка получается.

Внешне, да.
Только у вас 2 отвода вместо 4-х.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2010, 16:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 14:05) *
To Mr. jota, Взгляните, а зачем на схеме насоски включены на встечу друг другу.

Там между насосами теплообменник, Сэр.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.3.2010, 17:34
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 25.3.2010, 16:39) *
Там между насосами теплообменник, Сэр.....


Спасибо, Мистер Холмс. Даже теБлообменник "по пацански" изобразить не могут, вот и не въезжают, некоторые.
Так, теперь понимаю, получается "наша" родная обвязка калорифера приточек в услужении ГВС - пора на баррикады. Хотя есть рациональное зерно - дублирование насосов.
А это ..."Счетчик электроконтактный вес импульса 10л, если за 15 сек 2 импульса, то включается полная мощность нагрева (100% открытие подачи)."..., надо понимать, "наша" ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКИ, или управление фанкойлами?

Гы-Гы-Гы (Простите, это не Вам!). Теперь, как понимается, в моде регулировки температуры воды при умышленно заниженных значениях температуре греющей воды, но зато при ея постоянном расходе. СПИД-регулирование, Пымаш. Только, что "в сухом остатке" при примерно равных значения водяных эквивалентов, с обои сторон. За счет чего "капают" сэкономленные рубли.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2010, 17:42
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 16:34) *
Пымаш. Только, что "в сухом остатке" при примерно равных значения водяных эквивалентов, с обои сторон.....

Красивый у Вас слог, однако....
По делу, - я с этим господином уже не спорю...... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.3.2010, 18:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 25.3.2010, 17:42) *
Красивый у Вас слог, однако....
По делу, - я с этим господином уже не спорю...... smile.gif


Хорошо, я ведь не провокатор. И, пжлтт, не вводите меня "в краску".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 7:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 17:34) *
А это ..."Счетчик электроконтактный вес импульса 10л, если за 15 сек 2 импульса, то включается полная мощность нагрева (100% открытие подачи)."..., надо понимать, "наша" ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКИ, или управление фанкойлами?

Счетчик электроконтактный использован для решения проблемы инертности нагрева термосопротивления.
Если резко увеличивается расход воды потребителями, то регулятор постепенно начнет прибавлять температуру нагрева. Расход большой и мощности не хватит, при постепенном увеличении, плюс инертность термосопротивления, вода остынет быстрее чем контроллер получит информацию. По электроконтактному счетчику отслеживается большой расход воды, если это так, то сразу включается полная мощность, если температура воды при таком режиме выше уставки (59С в данном случае), то переход на штатное регулирование. Желательно в таком случае счетчик с весом импульса 1Л, тогда точнее можно регулировать, но это на маленьких диаметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2010, 9:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То Ликреонский Дата Сегодня, 7:57

Простите, коллега только для достижения положительного решения, поставленных Вами вопросах данной темы, позволю себе не технические вопросы в Ваш адрес.
!. Какое, Вы имеете профессианальное (администртивно-техническое) отношение к данной схеме ГВС (и на соседнем форуме про вентиляцию).
2 Скажите, а русский язык (в научно-техническом плане), Ваш родной или - ХОРОШО выученный во ВНЕ русскоязычнгой среде.
_______________
PS. Понимаю, что ответы зависят ТОЛЬКО от Вашего желания на их отвечать (в т.ч. и через личку).

PPS. Продолжение оБсуждения следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 9:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 9:21) *
То Ликреонский Дата Сегодня, 7:57

Простите, коллега только для достижения положительного решения, поставленных Вами вопросах данной темы, позволю себе не технические вопросы в Ваш адрес.
!. Какое, Вы имеете профессианальное (администртивно-техническое) отношение к данной схеме ГВС (и на соседнем форуме про вентиляцию).
2 Скажите, а русский язык (в научно-техническом плане), Ваш родной или - ХОРОШО выученный во ВНЕ русскоязычнгой среде.
_______________
PS. Понимаю, что ответы зависят ТОЛЬКО от Вашего желания на их отвечать (в т.ч. и через личку).

PPS. Продолжение оБсуждения следует.

1. Я автоматизировал данную схему. Теплотехник (Хоттабыч) он же и ГИП всего проекта того здания, он разработал гидравлику, я автоматику.
2. Язык родной. Стараюсь писать не только техническими терминами, потому что если я полностью перехожу на профессиональный язык, то замечаю отсутствие понимания у большинства людей и поморщивание от головной боли.

Сообщение отредактировал Ликреонский - 26.3.2010, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.3.2010, 9:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



sad.gif

Сообщение отредактировал jota - 26.3.2010, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2010, 10:43
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 9:34) *
1. Я автоматизировал данную схему. Теплотехник (Хоттабыч) он же и ГИП всего проекта того здания, он разработал гидравлику, я автоматику.


ГИПа, в студию!!! (шутка юмора) mad.gif

[i]..."проблемы инертности нагрева термосопротивления."...[/i] = ( А) - с трудом понятная, "не переводимая игра слов"(с).
..."при постепенном увеличении, плюс инертность термосопротивления, вода остынет быстрее чем контроллер получит информацию...." = (В) - не понятная и не переводимая игра смыслами.

Только здесь и только сейчас, и в Ваших терминах.
Вы умудрились собрать в кучу весь негатив для повышения суммарноного значения " А", и мало того ещё и подперли всё это уменьшением температуры греющей воды на входе в теплообменник.
"В" - не удивлюсь, если, Вы покопавшись в "кишочках" контроллера, задробили тактовую частоту опроса до значения 1/ неделя, а слаботочные шнурки пробросли через город-труженник, Улан-Удэ.
Но что-бы не прослыть окончательным ретроградом и артодоксальным критиканом, дарю идею. Зашейте в контроллер подпрограммку слежения, на типа, пару операторов IF и десяток арифметических операторов, с тем что-бы можно отслеживать изменения температуры ГВС на выходе В РЕЖИМЕ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ ОПРОСА. Успехов(с)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 11:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 10:43) *
[i]..."проблемы инертности нагрева термосопротивления."...[/i] = ( А) - с трудом понятная, "не переводимая игра слов"(с).

Попроще, термосопротивление изменяет температуру не сразу, а через время.
Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 10:43) *
..."при постепенном увеличении, плюс инертность термосопротивления, вода остынет быстрее чем контроллер получит информацию...." = (В) - не понятная и не переводимая игра смыслами.

По другому объяснить не берусь, постарайтесь напрячься.
Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 10:43) *
"В" - не удивлюсь, если, Вы покопавшись в "кишочках" контроллера, задробили тактовую частоту опроса до значения 1/ неделя, а слаботочные шнурки пробросли через город-труженник, Улан-Удэ.

Странный выпад, говорите за себя.
Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 10:43) *
Но что-бы не прослыть окончательным ретроградом и артодоксальным критиканом, дарю идею. Зашейте в контроллер подпрограммку слежения, на типа, пару операторов IF и десяток арифметических операторов, с тем что-бы можно отслеживать изменения температуры ГВС на выходе В РЕЖИМЕ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ ОПРОСА. Успехов(с)

Такие идеи лучше при себе или в отдельную ветку, критика будет уничтожающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 26.3.2010, 13:25
Сообщение #44





Guest Forum






Я понимаю так, что количество гикакаллорий на выходе регулируется количеством гикакаллолий топлива. А промежуточные регулирующие органы должны демпфировать колебания. Почему бы не организовать регулирование температуры воздуха или воды подачей топлива. А включение и выключение котлов как передаточную функцию при переходе с одной мощности на другую. К примеру, вы управляете скоростью автомобиля педалью газа, коробкой передачи. А тормоз только для форсмажорных обстоятельств. Так и в ваших схемах регулирования. Регулируйте температуру топливом, количеством котлов, а дросселирующие клапаны только в экстренном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2010, 13:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 11:15) *
1). Попроще, термосопротивление изменяет температуру не сразу, а через время.
2). По другому объяснить не берусь, постарайтесь напрячься.
3). Странный выпад, говорите за себя.
4)Такие идеи лучше при себе или в отдельную ветку, критика будет уничтожающей.


1). Это Ваше ноу-хау?
2). Прмежду прочем, я на этом форуме "гость", могли-бы, как профи и напрячься по соседски.
3). Дык и отписал от себя в сослагательном наклонении.
4). Да, здесь Вы правы. Не хорошо скраденные идеи "дарить". Ну, а про критику - попробуйте можа у Вас и полуцца. Токмо имейте в виду, что такие "кусуёчки" алгоритмов живут и в еропланах и в бибиках, Да чуть не забыл, и в чиллерах, более сотни кВт,тож.
А вааще, удивлен, как-то не "по пацански" получается, что величины управляющих импульсов уходят из контроллеров на исполнение бескотрольно, а вдруг проскочил "глюканутный" импульс, а исполнительный механизм его и схавае. Не комфортно как-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 26.3.2010, 13:34
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 11:15) *
Такие идеи лучше при себе или в отдельную ветку, критика будет уничтожающей.

Эта идея опубликована несколько лет назад. Называется метод регулирования "нечеткая логика". Еще есть метод "скользящий регулятор". По моему с применением быстродействующих систем закон ПИД можно положить на полку. Или использовать ПИД регуляторы комплексно с вышеперечисленными. Есть такие объекты регулирования, где ПИД не приемлем. К примеру регулирование положения спутника. Объект астатичен абсолютно. Или скорость конвейера. Объект быстродействующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 14:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(saulev @ 26.3.2010, 13:25) *
Почему бы не организовать регулирование температуры воздуха или воды подачей топлива.

Слишком долгая реакция. Есть еще другие контуры им свои параметры теплоносителя нужно. На отоплении например график от температуры на улице при 7С в отопление 41С, а на греющем контуре чем больше тем лучше.


Цитата(saulev @ 26.3.2010, 13:25) *
Я понимаю так, что количество гикакаллорий на выходе регулируется количеством гикакаллолий топлива. А промежуточные регулирующие органы должны демпфировать колебания.

На ГВС есть еще переменный параметр, расход воды потребителями, это тоже нужно демпфировать и быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 14:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 13:29) *
1). Это Ваше ноу-хау?

Закон сохранения энергии. Труба и терморезистор имеют теплоемкость и мгновенно не изменяют свою температуру, а расход воды изменяется гораздо быстрее.

Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 13:29) *
А вааще, удивлен, как-то не "по пацански" получается, что величины управляющих импульсов уходят из контроллеров на исполнение бескотрольно, а вдруг проскочил "глюканутный" импульс, а исполнительный механизм его и схавае. Не комфортно как-то.

Исполнительный механизм включит полною мощность, но контролирует температуру ГСВ, если она повысится за пределы уставки, то переход к регулированию. Я писал об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 14:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(saulev @ 26.3.2010, 13:34) *
Эта идея опубликована несколько лет назад. Называется метод регулирования "нечеткая логика". Еще есть метод "скользящий регулятор". По моему с применением быстродействующих систем закон ПИД можно положить на полку. Или использовать ПИД регуляторы комплексно с вышеперечисленными. Есть такие объекты регулирования, где ПИД не приемлем. К примеру регулирование положения спутника. Объект астатичен абсолютно. Или скорость конвейера. Объект быстродействующий.

Здесь речь о конкретной задаче ГВС и я привожу работу системы, когда она слишком быстро регулирует, по графикам видно, что результат хуже. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=501790
ПИД в теплоснабжении очень эффективен и легко реализуем. Остальное на любителя, если кому интересно таким образом регулировать. Используя существующие компоненты с помощью других систем регулирования добьетесь хороших результатов, то выкладывайте графики.
Совет побыстрее считывать информацию с КИП хорош, но есть особенности самих приборов и о них нужно помнить. Считывание идет быстро, а изменение температуры терморезистора "медлено", для быстродействующих систем, более 1 кГц, нужны и быстродействующие приборы.

Сообщение отредактировал Ликреонский - 26.3.2010, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.3.2010, 14:59
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



а) Касательно схемы в стартовом посте - почему трёхходовой, а не двуходовой?
б) Реальную рабочую характеристику этого трёхходового клапана с приводом не строили?
Возможно из-за неправильного подбора эта характеристика искажена так, что вызывает колебания клапана чуть ли не в режиме вкл-выкл (жёлтый график в том же посте), что с учётом инерционности датчиков приводит к не устраивающему колебанию температуры Т3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 26.3.2010, 15:41
Сообщение #51





Guest Forum






Если ГВС рассматривать как локальную, ни от кого не зависимую систему, то тогда и регулятор один делаем. Если мы регулируем температуру теплосети, расход ГВС, температуру за котлом, подпитку теплосети и т.д., то должны учитывать возмущения всей системы в целом. Здесь на форуме это было бы интересно почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 15:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Гена @ 26.3.2010, 14:59) *
а) Касательно схемы в стартовом посте - почему трёхходовой, а не двуходовой?

Чтоб осуществлять качественное регулирование, а не количественное.
Цитата(Гена @ 26.3.2010, 14:59) *
б) Реальную рабочую характеристику этого трёхходового клапана с приводом не строили?
Возможно из-за неправильного подбора эта характеристика искажена так, что вызывает колебания клапана чуть ли не в режиме вкл-выкл (жёлтый график в том же посте), что с учётом инерционности датчиков приводит к не устраивающему колебанию температуры Т3.

Реальная рабочая характеристика: поворот 90 градусов за 15 сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 26.3.2010, 15:46
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Гена @ 26.3.2010, 14:59) *
а) Касательно схемы в стартовом посте - почему трёхходовой, а не двуходовой?

Двухходовой может заглушить весь контур если стоит последовательно в цепи, нарушить циркуляцию в теплообеннике, если стоит на перемычке. А трехходовой просто перераспределяет потоки воды, не нарушая общий баланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 15:53
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(saulev @ 26.3.2010, 15:41) *
Если ГВС рассматривать как локальную, ни от кого не зависимую систему, то тогда и регулятор один делаем. Если мы регулируем температуру теплосети, расход ГВС, температуру за котлом, подпитку теплосети и т.д., то должны учитывать возмущения всей системы в целом. Здесь на форуме это было бы интересно почитать

Всю систему изучим позже, а возмущения системы показаны на зеленом графике (греющий контур ГВС), колебания включение/выключение котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 26.3.2010, 15:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 14:41) *
Чтоб осуществлять качественное регулирование, а не количественное.

Смысл?

Цитата
Ликреонский
Реальная рабочая характеристика: поворот 90 градусов за 15 сек.

Я спрашиваю про зависимость "перепад давления - расход".

Цитата
saulev Дата Сегодня, 14:46
Двухходовой может заглушить весь контур если стоит последовательно в цепи...

И что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2010, 16:02
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То saulev Дата Сегодня, 13:34
Отдельное спасибо два раза. За гстеприимную поддержку, и за открытие глаз на существующее, очень возрадовало, что мои фантазии "так быстро" воплатились. Только ма-а-аленькая ложка дегтя, не несколько лет, а более десятка лет ."Мне так кажется"(с)

То saulev Дата Сегодня, 13:25
Нет, такой финт не проходит. У котла, как производителя тепла, на "хвосте" висят три теплотбменника, каждый из кторых живет своей отдельной "жизнью" и во времени, и по тепловын нагрузкам, и температурным уровням. А поскольку котел является движущей силой процесса теплоснабжения здания, его неоходима холить и лелееть, а не дергать по каждому отдаленному "чиху", ну это, как бы про про между прочем о надежность теплоснабжения.

То Ликреонский Дата Сегодня, 14:20
Ну, во первых современные СПИДоносные контроллеры, как было показано выше, имеют подобную "опцию", во вторых считаю что на графике Вашего стартового поста Вы засекли "глюконунутый" управляющий импульс и из этого не отфильтрованного чиха, вы пытаетесь раскрутить чушь (простите за каламбур). Тоследующие тренды это и подтверждают. Залейте контроль величины управляющих импульсов, так хоть убейтесь временными уставками, все равно будет тип топ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 16:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(Гена @ 26.3.2010, 15:55) *
Я спрашиваю про зависимость "перепад давления - расход".

Перепад давления одинаковый, циркуляционные насосы ровно работают, а при регулировании расход одинаковый, скорость циркуляции остается одинаковой при любом положении клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_saulev_*
сообщение 26.3.2010, 16:12
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 14:20) *
ПИД в теплоснабжении очень эффективен и легко реализуем. Остальное на любителя, если кому интересно таким образом регулировать. Используя существующие компоненты с помощью других систем регулирования добьетесь хороших результатов, то выкладывайте графики.
Совет побыстрее считывать информацию с КИП хорош, но есть особенности самих приборов и о них нужно помнить. Считывание идет быстро, а изменение температуры терморезистора "медлено", для быстродействующих систем, более 1 кГц, нужны и быстродействующие приборы.

Ну Вы же сами говорите, что сильные внешние возмущения, когда все одновременно пустились брать горячую воду, ложаться спать и т.п. А ПИД хорош только при небольших возмущениях, когда Вы снимаете тренды. А выкладывать графики статических процессов пустое занятие.
Что касается нагрева терморезистора, или что там у Вас, измерьте это время и вставьте в расчет как время "разгона" (задержки, изодрома, запаздывания). Я ни разу не пытался снимать разгонную кривую для теплосетей, так как это совсем не подходящий случай для ПИД регулирования. Слишком много внешних факторов. И здесь как раз по моему, лучше всего другой подход. Но это, как Вы утверждаете, для любителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2010, 16:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



- ..."Чтоб осуществлять качественное регулирование, а не количественное."...
- ... "Смысл?"...
- ... " Двухходовой может заглушить весь контур если стоит последовательно в цепи
"...


Как понимаю, приколы по случаю пятницы. Акак насчет bestbook.gif , по случаю Сб., Вс?

Сообщение отредактировал vadim999 - 26.3.2010, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ликреонский
сообщение 26.3.2010, 16:26
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Цитата(saulev @ 26.3.2010, 16:12) *
Я ни разу не пытался снимать разгонную кривую для теплосетей, так как это совсем не подходящий случай для ПИД регулирования. Слишком много внешних факторов.

Для чего ПИД по вашему подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных