> Зима-лето в Synco 232
asm
сообщение 22.3.2010, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Попалась мне схемка автоматики на Синко 232.
Стрёмная штука, предварительного прогрева не имеет.
И переключатель зима-лето, который одним контактом блокирует термостат по воздуху, вторым термостат по воде, а третий уходит на дискретный вход синки.
Полистал документацию, и не понял, что синка с эти сигналом делает?
Может кто-нибудь подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 22.3.2010, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



схема действительно стремная - термостат по воздуху обычно нормальные люди не блокируют... а сигнал этот по видимому типа "changeover" (нагрев->охлаждение) или снижение уставки какое-нить... номер клеммы есть - для ясности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 23.3.2010, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(vlad980 @ 22.3.2010, 14:23) *
схема действительно стремная - термостат по воздуху обычно нормальные люди не блокируют... а сигнал этот по видимому типа "changeover" (нагрев->охлаждение) или снижение уставки какое-нить... номер клеммы есть - для ясности?

Ну а как же его не блокировать, если спокойного сна ради его уствка поднята с +7 до +12, а летом, в период гарантировано положительных температур может ниже +12 оказаться?

Номер клеммы - Х3, но это ничего не говорит, они же свободно конфигурируются, а конфигурировать предписано мне smile.gif)) Я просто не знаю, что можно с этим сигналом вообще сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 23.3.2010, 22:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Может эта инструкция Вам поможет?

Прикрепленный файл  p3101ru_rlu2_basicdocumentation.pdf ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 24.3.2010, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(cauto @ 23.3.2010, 22:01) *
Может эта инструкция Вам поможет?

Прикрепленный файл  p3101ru_rlu2_basicdocumentation.pdf ( 2,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28


Такая у меня есть, но ничего по своему вопросу мне, к сожалению, найти не удалось.
Собственно, я и не знаю, что именно искать sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 24.3.2010, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



тогда давайте Вашу схему - будет понятнее что к чему
и посмотрите стр 51 инструкции - там на Х3 как раз заводится сигнал включения защиты от замерзания

Сообщение отредактировал vlad980 - 24.3.2010, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.3.2010, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Из опыта: алгоритмы всех Synco 2xx в части защиты калорифера крайне несовершенны. Приходится их дорабатывать самим с помощью всяка железа. А тут уж кто как может. Проще переделать, чем понять чужую логику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных