Переделка тёплого пола необходим совет, Переделка тёплого пола |
|
|
|
22.3.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Доброго времени суток, Господа! Наш корпоративный Заказчик купил дом и в наследство ему (соответственно и нам) досталась система тёплых полов. На картинке - "распределительная гребёнка" тёплого пола второго этажа. Комнаты, соответственно прогреваются не равномерно (спальня и с.у. тёплые, другая спальня и кабинет, холодные как .....  ) При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже (отопление радиаторами). Там мансардный этаж, он же детская. Первое действие, что напрашивается, снять данный девайс и поставить нормальный распределитель. Но, как видно из фотографии, подключение на нижнем коллекторе выполнено заподлицо с полом. Т.е. для замены гребёнки, необходимо будет разобрать ламинат и удлинить трубы, а этого очень не хочется (дом жилой и разобранный ламинат не очень порадует хозяев). Хотелось бы услышать совет, как переделать данный смесительный узел, без его полного демонтажа, соответственно. Заранее оговорюсь, проекта нет, схем и какой либо рабочей документации нет и не будет, режим работы котла - 50 - 30.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 13:41)  Комнаты, соответственно прогреваются не равномерно (спальня и с.у. тёплые, другая спальня и кабинет, холодные как ..... При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже (отопление радиаторами). режим работы котла - 50 - 30. Начнём с котла - это конденсатный котёл? При такой температуре подачи ясно, почему на коллекторе нет головы термостата с датчиком - вода крутится напрямую. При включении насоса вода не пойдёт на 3 этаж т.к. замыкается через коллекторы - опять же потому что нет терморегулятора и не перекрывается поток. Коллектор регулируемый, поэтому надо балансовыми на обратке отбалансировать распределение по помещениям. Там где тепло зажимать.... Выводы: - дом эксплоатировался и раньше, поэтому возможно недостатки приобретённые, а не врождённые.... - проверьте не засорился ли фильтр и на какой скорости стоит основной насос в котельной. Возможно, что в этом причина - возможно, если хватает мощности котла, увеличить основной циркуляционный насос в котельной. - если котёл не конденсатный, такой режим недопустим. Это тоже может быть причиной. При увеличении температуры котла, уменьшается необходимое количество циркулирующей воды, тогда и насос справляется. Правда, придётся восстановить термостат на коллекторе тёплых полов.... - в системе тёплых полов несбалансированы кольца, хотя балансовые вентиля есть.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(jota @ 22.3.2010, 15:13)  Начнём с котла - это конденсатный котёл? При такой температуре подачи ясно, почему на коллекторе нет головы термостата с датчиком - вода крутится напрямую. При включении насоса вода не пойдёт на 3 этаж т.к. замыкается через коллекторы - опять же потому что нет терморегулятора и не перекрывается поток. Коллектор регулируемый, поэтому надо балансовыми на обратке отбалансировать распределение по помещениям. Там где тепло зажимать.... Выводы: - дом эксплоатировался и раньше, поэтому возможно недостатки приобретённые, а не врождённые.... - проверьте не засорился ли фильтр и на какой скорости стоит основной насос в котельной. Возможно, что в этом причина - возможно, если хватает мощности котла, увеличить основной циркуляционный насос в котельной. - если котёл не конденсатный, такой режим недопустим. Это тоже может быть причиной. При увеличении температуры котла, уменьшается необходимое количество циркулирующей воды, тогда и насос справляется. Правда, придётся восстановить термостат на коллекторе тёплых полов.... - в системе тёплых полов несбалансированы кольца, хотя балансовые вентиля есть. Дом раньше не эксплуатировался, был построен для продажи. В системе была смесь пропилен гликоля. Её заменили на воду. Котёл действительно конденсационный, DeDitrich. Насос основной Grundfos UPS25-80 180 работает на третьей скорости и его вполне хватает на батареи цоколя, тёплый пол первого этажа и мансардный этаж. По поводу балансировки по температуре, изначально так и делали. При отключённом цирк. насосе гребёнки возможно отбалансировать все комнаты кроме самой дальней. Это кабинет хозяина. Есть идея переподключить всос насоса, к крану на котором сейчас установлен кран маевского. Насос включить на первую скорость. Ну о поставить термоголовку с капсулой (только вот куда капсулу крепить..... на общую обратку...)
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 15:41)  При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже Подключение этого насоса ни у кого не вызывает сомнений? Что там в нижнем левом углу? (куда уходит подача и обратка)
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(Ernestas @ 22.3.2010, 15:42)  Подключение этого насоса ни у кого не вызывает сомнений? Что там в нижнем левом углу? (куда уходит подача и обратка) Вызывает, при таком подключении насоса, не понятно как должен работать смесительный узел, даже при наличии термоголовки. А подача и обратка уходят в стену, на этом теряется нить. Есть предположение, что соединяется стояком с гребёнкой первого этажа и опускается потом в цоколь.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:39)  Есть идея переподключить всос насоса, к крану на котором сейчас установлен кран маевского. Значит заметили Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:39)  Ну о поставить термоголовку с капсулой (только вот куда капсулу крепить..... на общую обратку...) капсулу на подающий коллектор. (решение не очень, но больше некуда)
|
|
|
|
|
22.3.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
[quote name='Ernestas' date='22.3.2010, 15:49' post='500762'] Значит заметили Смущает то, что при открытой термоголовке, насосы будут работать как бы на встречу "друг другу".
|
|
|
|
|
22.3.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:56)  Смущает то, что при открытой термоголовке, насосы будут работать как бы на встречу "друг другу". Да, это плохо, но в данном случаи исправить уже затруднительно. По идее должно было бить что-то типо ЭтогоВот нашел описание ))А ЗДЕСЬ будет совсем ясно.
Сообщение отредактировал Ernestas - 22.3.2010, 16:20
|
|
|
|
|
22.3.2010, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(Ernestas @ 22.3.2010, 16:08)  Да, это плохо, но в данном случаи исправить уже затруднительно. По идее должно было бить что-то типо ЭтогоДа, конечно! И заказчик в принципе не против того что б переделать гребёнку. Но вот на частичные разрушения стены (штробление) и разборку - сборку ламината согласен не совсем. Так сказать соглашается с трудом.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Есть ещё вариант, подключить насос как показано на картинке. Оставив при этом термоголовку. Как в данном случае, предпочтительнее?
|
|
|
|
|
22.3.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Собственно сам рисунок...
|
|
|
|
|
22.3.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 18:56)  Собственно сам рисунок... Есть множество схем подключения. Все они имеют право быть . Вот например:
TECE_uzel.jpg ( 1,51 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 86Я предпочитаю "классическую" схему
uzel.JPG ( 75,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
23.3.2010, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Такой тоже может быть. Когда-то такая схема была популярна
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
23.3.2010, 0:33
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:05)  Такой тоже может быть. Когда-то такая схема была популярна Jota! С этой схемой, что-то не так. Коллектор подачи находится в нижней части. Расцветка смущает. Для тёплых полов, работающих с конденсационным котлом, такая сборка подходит? Ведь, температура на выходе из сборки, будет равна настроенной температуре подачи т.п. Или, чего-то не понял?
Сообщение отредактировал alsem - 23.3.2010, 0:39
|
|
|
|
|
23.3.2010, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alsem @ 22.3.2010, 23:33)  Или, чего-то не понял? Может чего и перепутал....надо подумать....
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
23.3.2010, 1:09
|
Guest Forum

|
Тут есть такая, извиняюсь, мысль - оставить нижний коллектор - как есть (дабы с минимальными разрушениями), а в остальном собрать классическую схему. Схема=классика. Компановка=по месту (в смысле - как впишется  ). За одно, появится возможность смонтировать более сурьёзный коллектор подачи. (коллектор пустотелый, датчик погружной в коллекторе (поточнее работает)). В качестве отсечек/балансировочников, впаковать в коллектор клапаны обратного потока для радиаторов, с возможностью балансировки.
Сообщение отредактировал alsem - 23.3.2010, 1:24
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
23.3.2010, 2:08
|
Guest Forum

|
Последняя мысля: Новый коллектор подачи луше снабдить балансировкой, чтобы избыток перепада коротких контуров расположить на двух клапанах. Разница по длинам и расходам контуров пока неизвестна. Ведь. А насос - восьмидесятый. Подстраховаться. БЫ. Всё.
Сообщение отредактировал alsem - 23.3.2010, 2:22
|
|
|
|
|
23.3.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:42)  Может чего и перепутал....надо подумать....  Может на схеме стоит развернуть насос?  Тогда и подача и обратка на местах будет...
Сообщение отредактировал Leeps - 23.3.2010, 9:58
|
|
|
|
|
23.3.2010, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 1:09)  Тут есть такая, извиняюсь, мысль - оставить нижний коллектор - как есть (дабы с минимальными разрушениями), а в остальном собрать классическую схему. Схема=классика. Компановка=по месту (в смысле - как впишется  ). За одно, появится возможность смонтировать более сурьёзный коллектор подачи. (коллектор пустотелый, датчик погружной в коллекторе (поточнее работает)). В качестве отсечек/балансировочников, впаковать в коллектор клапаны обратного потока для радиаторов, с возможностью балансировки. Огромное спасибо за совет! Но боюсь, если собирать по классической схеме, не получится подключить обратный клапан. Ведь разборка коллектора обратки без разрушений невозможна. А привязаться там, без разборки абсолютно невозможно... Хотя в нашем варианте, я думаю, можно обойтись и без него.
|
|
|
|
|
23.3.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(Leeps @ 23.3.2010, 10:11)  Огромное спасибо за совет! Но боюсь, если собирать по классической схеме, не получится подключить обратный клапан. Ведь разборка коллектора обратки без разрушений невозможна. А привязаться там, без разборки абсолютно невозможно... Хотя в нашем варианте, я думаю, можно обойтись и без него. Что то я не о том подумал  Без него ж ни как не выйдет
|
|
|
|
|
23.3.2010, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(jota @ 22.3.2010, 23:42)  Может чего и перепутал....надо подумать....  Подумал, нашёл...... чуть не так, но похоже на то, что у автора. ЗЫ Погружной датчик- это глупо.....не нужна там такая точность. Там ставиться термостатный вентиль с импульсной трубкой и элемент прикручивается хомутом к коллектору
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
23.3.2010, 13:50
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 10:56)  ЗЫ Погружной датчик- это глупо.....  Из за котла раздалось шипение: "Ну конечно... Художника легко обидеть" Если применить схему с насосом в перемычке, то либо поменяются местами подача с обраткой на входе в сборку, либо поменяются местами подача с обраткой в петлях т.п. Если монтажники были "не без интеллекта" (а что-то подсказывает, что - без него не обошлось) и раскатали т.п. змейкой от нар. стен, то не факт что будет хорошо. Наверное лучше собрать "классику". В упрощённом варианте. Без перепускного клапана. Всё. Ушёл рассказывать котлу, о "великой сермяжной правде".
Сообщение отредактировал alsem - 23.3.2010, 14:07
|
|
|
|
|
23.3.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 13:50)   Из за котла раздалось шипение: "Ну конечно... Художника легко обидеть" Если применить схему с насосом в перемычке, то либо поменяются местами подача с обраткой на входе в сборку, либо поменяются местами подача с обраткой в петлях т.п. Если монтажники были "не без интеллекта" (а что-то подсказывает, что - без него не обошлось) и раскатали т.п. змейкой от нар. стен, то не факт что будет хорошо. Наверное лучше собрать "классику". В упрощённом варианте. Без перепускного клапана. Всё. Ушёл рассказывать котлу, о "великой сермяжной правде".  По поводу головы собиравших это всё монтажников, созванивался с их главным инж. - то он ответил что о том как раскатывали трубу не знает. На объекте работали наёмные рабочие и прораб был их. Он (прораб) и принимал решение о том как прокладывать тёплый пол... Делаем по схеме показанной в каталоге KAN (ибо на данном этапе она наименее разрушительна  ), если результата нет или он будет но отрицательный, монтируем классическую схему.
|
|
|
|
|
23.3.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Leeps @ 23.3.2010, 13:19)  Делаем по схеме показанной в каталоге KAN (ибо на данном этапе она наименее разрушительна  ), У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли.....
|
|
|
|
|
23.3.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 14:27)  У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли..... Не совсем по схеме KAN. Насос у нас подключен не в том месте, точнее его всос. Ну и перевернуть его надо, соответственно...
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
23.3.2010, 19:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 14:41)  При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция Первое действие, что напрашивается, Может, просто насос навстречу основному работает? Переворачивали?
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
23.3.2010, 22:44
|
Guest Forum

|
Leeps! А Вы можете дать ссылку на KANовскую схему? Что видел, так только вариацию на сборку с насосом в перемычке. Ведь схем смешения, не так уж и много.
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 0:39
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 23.3.2010, 14:27)  У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли..... Там термостат скорее всего снят, потому что с ним вообще не работало. Что произойдёт, если в коллекторе подачи температура поднимется до установленной на термостате? Термостат закроет клапан. Теплоноситель подачи (+50) будет прокачиваться напрямую. Температура в кол.под., поднимется до +50. Клапан закроется окончательно. Смеситель "зациклится в +". Что произойдёт, если температура в коллекторе подачи будет ниже установленной на термостате? Термостат откроет клапан. Теплоноситель будет прокачиваться по короткому кольцу: насос-коллектор подачи- термостатический клапан-тройник-насос. Остывающий теплоноситель даже не будет прокачиваться по петлям т.п. Температура теплоносителя снизится до комнатной - термостатический клапан откроется "до упора". Смеситель "зациклится в -". При запуске, скорее всего, смеситель "зациклился в -", после чего был снят. Если бы регулирование происходило по температуре обратки (снималась температура с нижнего коллектора), то всё равно, это всё не работало. БЫ. Всё гениальное - просто. Это мертворождённый смеситель  . Вот кабы термостат был "опрокинутого" действия, то кое как это всё регулировалось... БЫ. Что не правильно?
Сообщение отредактировал alsem - 24.3.2010, 0:57
|
|
|
|
|
24.3.2010, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 23:39)  Что не правильно? Переверните насос и начните рассуждения сначала....
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 1:17
|
Guest Forum

|
Jota, конечно, дико извиняюсь, но насос, судя по приливам на нижней части корпуса, качает снизу-вверх  . При этом вся моя логоматьЯ верна. + к тому, термостатический клапан оказывается задом наперёд  . Теперь, по совету друзей, переворачиваем насос... Тэк-с... пробуем...
Сообщение отредактировал alsem - 24.3.2010, 1:33
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|