Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переделка тёплого пола необходим совет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Leeps
Доброго времени суток, Господа!
Наш корпоративный Заказчик купил дом и в наследство ему (соответственно и нам) досталась система тёплых полов. На картинке - "распределительная гребёнка" тёплого пола второго этажа. Комнаты, соответственно прогреваются не равномерно (спальня и с.у. тёплые, другая спальня и кабинет, холодные как ..... blink.gif ) При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже (отопление радиаторами). Там мансардный этаж, он же детская.
Первое действие, что напрашивается, снять данный девайс и поставить нормальный распределитель. Но, как видно из фотографии, подключение на нижнем коллекторе выполнено заподлицо с полом. Т.е. для замены гребёнки, необходимо будет разобрать ламинат и удлинить трубы, а этого очень не хочется (дом жилой и разобранный ламинат не очень порадует хозяев).
Хотелось бы услышать совет, как переделать данный смесительный узел, без его полного демонтажа, соответственно. Заранее оговорюсь, проекта нет, схем и какой либо рабочей документации нет и не будет, режим работы котла - 50 - 30.
jota
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 13:41) *
Комнаты, соответственно прогреваются не равномерно (спальня и с.у. тёплые, другая спальня и кабинет, холодные как ..... При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже (отопление радиаторами).
режим работы котла - 50 - 30.

Начнём с котла - это конденсатный котёл?
При такой температуре подачи ясно, почему на коллекторе нет головы термостата с датчиком - вода крутится напрямую.
При включении насоса вода не пойдёт на 3 этаж т.к. замыкается через коллекторы - опять же потому что нет терморегулятора и не перекрывается поток.
Коллектор регулируемый, поэтому надо балансовыми на обратке отбалансировать распределение по помещениям. Там где тепло зажимать....
Выводы:
- дом эксплоатировался и раньше, поэтому возможно недостатки приобретённые, а не врождённые....
- проверьте не засорился ли фильтр и на какой скорости стоит основной насос в котельной. Возможно, что в этом причина
- возможно, если хватает мощности котла, увеличить основной циркуляционный насос в котельной.
- если котёл не конденсатный, такой режим недопустим. Это тоже может быть причиной. При увеличении температуры котла, уменьшается необходимое количество циркулирующей воды, тогда и насос справляется. Правда, придётся восстановить термостат на коллекторе тёплых полов....
- в системе тёплых полов несбалансированы кольца, хотя балансовые вентиля есть.
Leeps
Цитата(jota @ 22.3.2010, 15:13) *
Начнём с котла - это конденсатный котёл?
При такой температуре подачи ясно, почему на коллекторе нет головы термостата с датчиком - вода крутится напрямую.
При включении насоса вода не пойдёт на 3 этаж т.к. замыкается через коллекторы - опять же потому что нет терморегулятора и не перекрывается поток.
Коллектор регулируемый, поэтому надо балансовыми на обратке отбалансировать распределение по помещениям. Там где тепло зажимать....
Выводы:
- дом эксплоатировался и раньше, поэтому возможно недостатки приобретённые, а не врождённые....
- проверьте не засорился ли фильтр и на какой скорости стоит основной насос в котельной. Возможно, что в этом причина
- возможно, если хватает мощности котла, увеличить основной циркуляционный насос в котельной.
- если котёл не конденсатный, такой режим недопустим. Это тоже может быть причиной. При увеличении температуры котла, уменьшается необходимое количество циркулирующей воды, тогда и насос справляется. Правда, придётся восстановить термостат на коллекторе тёплых полов....
- в системе тёплых полов несбалансированы кольца, хотя балансовые вентиля есть.

Дом раньше не эксплуатировался, был построен для продажи. В системе была смесь пропилен гликоля. Её заменили на воду. Котёл действительно конденсационный, DeDitrich. Насос основной Grundfos UPS25-80 180 работает на третьей скорости и его вполне хватает на батареи цоколя, тёплый пол первого этажа и мансардный этаж. По поводу балансировки по температуре, изначально так и делали. При отключённом цирк. насосе гребёнки возможно отбалансировать все комнаты кроме самой дальней. Это кабинет хозяина. Есть идея переподключить всос насоса, к крану на котором сейчас установлен кран маевского. Насос включить на первую скорость. Ну о поставить термоголовку с капсулой (только вот куда капсулу крепить..... на общую обратку...)
Ernestas
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 15:41) *
При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция т.н. на третьем этаже

Подключение этого насоса ни у кого не вызывает сомнений?
Что там в нижнем левом углу? (куда уходит подача и обратка)
Leeps
Цитата(Ernestas @ 22.3.2010, 15:42) *
Подключение этого насоса ни у кого не вызывает сомнений?
Что там в нижнем левом углу? (куда уходит подача и обратка)

Вызывает, при таком подключении насоса, не понятно как должен работать смесительный узел, даже при наличии термоголовки.
А подача и обратка уходят в стену, на этом теряется нить. Есть предположение, что соединяется стояком с гребёнкой первого этажа и опускается потом в цоколь.
Ernestas
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:39) *
Есть идея переподключить всос насоса, к крану на котором сейчас установлен кран маевского.

Значит заметили smile.gif
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:39) *
Ну о поставить термоголовку с капсулой (только вот куда капсулу крепить..... на общую обратку...)

капсулу на подающий коллектор. (решение не очень, но больше некуда)
Leeps
[quote name='Ernestas' date='22.3.2010, 15:49' post='500762']
Значит заметили smile.gif


Смущает то, что при открытой термоголовке, насосы будут работать как бы на встречу "друг другу".
Ernestas
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 16:56) *
Смущает то, что при открытой термоголовке, насосы будут работать как бы на встречу "друг другу".


Да, это плохо, но в данном случаи исправить уже затруднительно.
По идее должно было бить что-то типо Этого

Вот нашел описание ))

А ЗДЕСЬ будет совсем ясно.
Leeps
Цитата(Ernestas @ 22.3.2010, 16:08) *
Да, это плохо, но в данном случаи исправить уже затруднительно.
По идее должно было бить что-то типо Этого

Да, конечно! И заказчик в принципе не против того что б переделать гребёнку. Но вот на частичные разрушения стены (штробление) и разборку - сборку ламината согласен не совсем. Так сказать соглашается с трудом.
Leeps
Есть ещё вариант, подключить насос как показано на картинке. Оставив при этом термоголовку. Как в данном случае, предпочтительнее?
Leeps
Собственно сам рисунок...
Ernestas
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 18:56) *
Собственно сам рисунок...

Есть множество схем подключения. Все они имеют право быть . Вот например:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я предпочитаю "классическую" схему
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Такой тоже может быть. Когда-то такая схема была популярна
alsem
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:05) *
Такой тоже может быть. Когда-то такая схема была популярна

Jota!
С этой схемой, что-то не так. Коллектор подачи находится в нижней части.
Расцветка смущает.
Для тёплых полов, работающих с конденсационным котлом, такая сборка подходит? Ведь, температура на выходе из сборки, будет равна настроенной температуре подачи т.п.
Или, чего-то не понял?
jota
Цитата(alsem @ 22.3.2010, 23:33) *
Или, чего-то не понял?

Может чего и перепутал....надо подумать.... laugh.gif
alsem
Тут есть такая, извиняюсь, мысль - оставить нижний коллектор - как есть (дабы с минимальными разрушениями), а в остальном собрать классическую схему.
Схема=классика.
Компановка=по месту (в смысле - как впишется blink.gif ).
За одно, появится возможность смонтировать более сурьёзный коллектор подачи. (коллектор пустотелый, датчик погружной в коллекторе (поточнее работает)). В качестве отсечек/балансировочников, впаковать в коллектор клапаны обратного потока для радиаторов, с возможностью балансировки.
alsem
Последняя мысля:
Новый коллектор подачи луше снабдить балансировкой, чтобы избыток перепада коротких контуров расположить на двух клапанах. Разница по длинам и расходам контуров пока неизвестна. Ведь. А насос - восьмидесятый. Подстраховаться. БЫ.
Всё.
Leeps
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:42) *
Может чего и перепутал....надо подумать.... laugh.gif

Может на схеме стоит развернуть насос? smile.gif
Тогда и подача и обратка на местах будет...
Leeps
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 1:09) *
Тут есть такая, извиняюсь, мысль - оставить нижний коллектор - как есть (дабы с минимальными разрушениями), а в остальном собрать классическую схему.
Схема=классика.
Компановка=по месту (в смысле - как впишется blink.gif ).
За одно, появится возможность смонтировать более сурьёзный коллектор подачи. (коллектор пустотелый, датчик погружной в коллекторе (поточнее работает)). В качестве отсечек/балансировочников, впаковать в коллектор клапаны обратного потока для радиаторов, с возможностью балансировки.

Огромное спасибо за совет!
Но боюсь, если собирать по классической схеме, не получится подключить обратный клапан. Ведь разборка коллектора обратки без разрушений невозможна. А привязаться там, без разборки абсолютно невозможно... Хотя в нашем варианте, я думаю, можно обойтись и без него.
Leeps
Цитата(Leeps @ 23.3.2010, 10:11) *
Огромное спасибо за совет!
Но боюсь, если собирать по классической схеме, не получится подключить обратный клапан. Ведь разборка коллектора обратки без разрушений невозможна. А привязаться там, без разборки абсолютно невозможно... Хотя в нашем варианте, я думаю, можно обойтись и без него.

Что то я не о том подумал laugh.gif blink.gif Без него ж ни как не выйдет
jota
Цитата(jota @ 22.3.2010, 23:42) *
Может чего и перепутал....надо подумать.... laugh.gif

Подумал, нашёл...... smile.gif
чуть не так, но похоже на то, что у автора.
ЗЫ Погружной датчик- это глупо.....не нужна там такая точность. Там ставиться термостатный вентиль с импульсной трубкой и элемент прикручивается хомутом к коллектору
alsem
Цитата(jota @ 23.3.2010, 10:56) *
ЗЫ Погружной датчик- это глупо.....

ph34r.gif Из за котла раздалось шипение:
"Ну конечно... Художника легко обидеть" laugh.gif

Если применить схему с насосом в перемычке,
то
либо поменяются местами подача с обраткой на входе в сборку,
либо поменяются местами подача с обраткой в петлях т.п. Если монтажники были "не без интеллекта" (а что-то подсказывает, что - без него не обошлось) и раскатали т.п. змейкой от нар. стен, то не факт что будет хорошо.

Наверное лучше собрать "классику". В упрощённом варианте. Без перепускного клапана.

Всё. Ушёл рассказывать котлу, о "великой сермяжной правде". laugh.gif
Leeps
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 13:50) *
ph34r.gif Из за котла раздалось шипение:
"Ну конечно... Художника легко обидеть" laugh.gif

Если применить схему с насосом в перемычке,
то
либо поменяются местами подача с обраткой на входе в сборку,
либо поменяются местами подача с обраткой в петлях т.п. Если монтажники были "не без интеллекта" (а что-то подсказывает, что - без него не обошлось) и раскатали т.п. змейкой от нар. стен, то не факт что будет хорошо.

Наверное лучше собрать "классику". В упрощённом варианте. Без перепускного клапана.

Всё. Ушёл рассказывать котлу, о "великой сермяжной правде". laugh.gif

По поводу головы собиравших это всё монтажников, созванивался с их главным инж. - то он ответил что о том как раскатывали трубу не знает. На объекте работали наёмные рабочие и прораб был их. Он (прораб) и принимал решение о том как прокладывать тёплый пол...
Делаем по схеме показанной в каталоге KAN (ибо на данном этапе она наименее разрушительна smile.gif), если результата нет или он будет но отрицательный, монтируем классическую схему. rolleyes.gif laugh.gif
jota
Цитата(Leeps @ 23.3.2010, 13:19) *
Делаем по схеме показанной в каталоге KAN (ибо на данном этапе она наименее разрушительна smile.gif),

У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли.....
Leeps
Цитата(jota @ 23.3.2010, 14:27) *
У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли.....

Не совсем по схеме KAN. Насос у нас подключен не в том месте, точнее его всос. Ну и перевернуть его надо, соответственно...
Мaйкл
Цитата(Leeps @ 22.3.2010, 14:41) *
При включении насоса на данной гребёнке полностью прекращается циркуляция
Первое действие, что напрашивается,

Может, просто насос навстречу основному работает? Переворачивали?
alsem
Leeps!
А Вы можете дать ссылку на KANовскую схему? Что видел, так только вариацию на сборку с насосом в перемычке. Ведь схем смешения, не так уж и много.
alsem
Цитата(jota @ 23.3.2010, 14:27) *
У вас по схеме KAN и собрано. И регулирующий клапан есть наверху (штырёк торчит), только голову с импульсной трубкой и медным цилиндром(элементом) сняли.....

Там термостат скорее всего снят, потому что с ним вообще не работало.
Что произойдёт, если в коллекторе подачи температура поднимется до установленной на термостате? Термостат закроет клапан. Теплоноситель подачи (+50) будет прокачиваться напрямую. Температура в кол.под., поднимется до +50. Клапан закроется окончательно.
Смеситель "зациклится в +".
Что произойдёт, если температура в коллекторе подачи будет ниже установленной на термостате? Термостат откроет клапан. Теплоноситель будет прокачиваться по короткому кольцу:насос-коллектор подачи- термостатический клапан-тройник-насос. Остывающий теплоноситель даже не будет прокачиваться по петлям т.п. Температура теплоносителя снизится до комнатной - термостатический клапан откроется "до упора".
Смеситель "зациклится в -".
При запуске, скорее всего, смеситель "зациклился в -", после чего был снят.
Если бы регулирование происходило по температуре обратки (снималась температура с нижнего коллектора), то всё равно, это всё не работало. БЫ.
Всё гениальное - просто. Это мертворождённый смеситель laugh.gif .
Вот кабы термостат был "опрокинутого" действия, то кое как это всё регулировалось... БЫ.
Что не правильно?
helpsmilie.gif
jota
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 23:39) *
Что не правильно?

Переверните насос и начните рассуждения сначала.... biggrin.gif
alsem
Jota, конечно, дико извиняюсь, но насос, судя по приливам на нижней части корпуса, качает снизу-вверх huh.gif . При этом вся моя логоматьЯ верна. + к тому, термостатический клапан оказывается задом наперёд huh.gif .
Теперь, по совету друзей, переворачиваем насос... Тэк-с... пробуем... unsure.gif
alsem
Первернул... Теперь насос качает сверху вниз. И верхний коллектор (с красненькими маховичками), превратился в коллектор обратки...
Теперь выходит, при условии слабого перепада на врезках, если снизилась температура в нижнем коллекторе подачи, то открывается термостат. И теплоноситель ходит по кольцу: насос-тройник-клапан-коллектор-насос. При этом, подмес горячего теплоносителя очень слабый, ибо родной восьмидесятый насос занят другим делом.

Тут ещё возникает ряд "светлых мыслей". К примеру - по поводу подпора в подачу на врезке, при среднем положении термостата. Но это ещё на пару-тройку листов laugh.gif .
Окончательный вывод: жонглирование насосом не поможет, при прокачивании теплоносителя сверху вниз, эта сборка если не мертворождённая, то еле-живая. Потому термостат и снят - насос - перевёрнут - шаровой перед термостатическим закрыт. Прямое прокачивание, без регулирования.
УВЫ huh.gif .

Спокойной ночи...
alsem
Про "светлые мысли":
Учитывая, что у полностью открытого термостатического клапана не такая уж высокая пропускная способность, а нагнетание от насоса приходится в область "до клапана", подпор в подачу системы со стороны сборки - обеспечен.
А что должно быть?......

Спокойной ночи...
alsem
Тэк-с...
На основании вышесказанного, остаётся прокачивать теплоноситель сверху-вниз, перевернув насос, установив термостат, соединив напорную часть насоса с нижним коллектором и заглушив тройник. Может тогда и циркуляция системы восстановится.
Но, коллектор с красненькими маховичками, превратится в обратный. ТОГДА, придётся (эх-хэ-хе), поменять маховички на коллекторах местами (вероятно, что один раз - кто-то это уже делал).

Спокойной ночи......
alsem
НО:
При источнике, в виде конденсационного котла, надо делать классику. ph34r.gif
МЕГАИМХО!

Э-м-дя... спокойной ночи....... blink.gif
Ernestas
alsem, не спится? smile.gif
Leeps
Цитата(Мaйкл @ 23.3.2010, 19:26) *
Может, просто насос навстречу основному работает? Переворачивали?

Ну - особо не было смысла переворачивать насос. В любом смесительном узле, циркуляционный насос должен обеспечивать постоянный проток теплоносителя через теплообменник, не зависимо от положения трёх ходового (двухходового) клапана. В нашем случае - теплообменник это петли тёплого пола, двухходовой - это регулирующий клапан. И уж ни в коем случае, циркуляционный насос не должен "бороться" с насосом отопительного контура.
В нашем случае, имеет место именно не правильное подключение насоса. Это моё мнение. rolleyes.gif
Leeps
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 22:44) *
Leeps!
А Вы можете дать ссылку на KANовскую схему? Что видел, так только вариацию на сборку с насосом в перемычке. Ведь схем смешения, не так уж и много.

Схему смесительного узла от KAN - показал нам Jota в сообщении №21. Если необходимо более расширено, могу запросто сбросить сей документ на мыло, например.
И то что я имея книгу от KANa пропустил эту схему обвязки, весьма неприятно. unsure.gif Низачёт, что называется smile.gif
Ну а что касается классической схемы, я ж понимаю, smile.gif не хочется просто разрушения делать, хоть и временные, но они не приятны. Поэтому и обратился ж за советом helpsmilie.gif rolleyes.gif
hausmeister
Для наименьших разрушений. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нижний коллектор сделать коллектором подачи и прицепить на него капилярный датчик от термоголовки. Саму термоголовку на штатное место. Шаровым под ней и скоростями насоса ТП отрегулировать расход через коллектор при желаемой Т подачи , дабы он(насос ТП) не убивал мансарду. Имеет право на жизнь, хотя, конечно, убого. Работать будет.
Leeps
Цитата(hausmeister @ 27.3.2010, 2:00) *
Для наименьших разрушений. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нижний коллектор сделать коллектором подачи и прицепить на него капилярный датчик от термоголовки. Саму термоголовку на штатное место. Шаровым под ней и скоростями насоса ТП отрегулировать расход через коллектор при желаемой Т подачи , дабы он(насос ТП) не убивал мансарду. Имеет право на жизнь, хотя, конечно, убого. Работать будет.

Примерно так и будем собирать. Пока занимаемся поисками этих товарищей, которые монтаж вели (благо у нас потеплело и время на это есть smile.gif ). Дело в том, что при изменении коллекторов с обратки на подачу, могут возникнуть проблемы с местами нагрева пола в комнатах. То как проложена труба ТП - остаётся загадкой (змейкой или улиткой). Пробовали трассировку трубы уточнить лазерным термометром - результат практически 0. Во всех комнатах мансардного этажа (кроме СУ) ламинат, он и смазывает температурную картину blink.gif .
Но всё идёт к тому, что будет собираться первой, схема KAN (то что предлагаете и Вы), а по результатам, будем уже смотреть, что будет происходить с нагревом...
alsem
Цитата(alsem @ 24.3.2010, 3:26) *
Но, коллектор с красненькими маховичками, превратится в обратный. ТОГДА, придётся (эх-хэ-хе), поменять маховички на коллекторах местами (вероятно, что один раз - кто-то это уже делал).

Да они и были - наоборот. В самом начале, насос качал - вниз. Просто - "не пошло". Потому, по тихому, красные и синие ручки "поменялись" местами.
Можно смело "опрокидывать" циркуляцию.
Leeps
Цитата(alsem @ 27.3.2010, 22:27) *
Да они и были - наоборот. В самом начале, насос качал - вниз. Просто - "не пошло". Потому, по тихому, красные и синие ручки "поменялись" местами.
Можно смело "опрокидывать" циркуляцию.

Осталось чуть подождать и всё узнаем wink.gif
Ram48rus
Уважаемые! А какую роль в данной конкретной схеме играет насос? Тем более, он замыкает подачу с подачей! Где должна быть циркуляция при его включении???? Правильно - ничего работать не должно! Эта схема нерабочая! Необходимо вносить существенные коррективы в данном случае. Я бы всё разобрал и сделал по-новому..
Мaйкл
Там байпас с тонкой регулировкой шаровым. Он закрыт.
Leeps
Цитата(Мaйкл @ 2.4.2010, 22:30) *
Там байпас с тонкой регулировкой шаровым. Он закрыт.

Тонкой регулировкой шаровым?! А можно по подробнее?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.