Переделка тёплого пола необходим совет, Переделка тёплого пола |
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 2:14
|
Guest Forum

|
Первернул... Теперь насос качает сверху вниз. И верхний коллектор (с красненькими маховичками), превратился в коллектор обратки... Теперь выходит, при условии слабого перепада на врезках, если снизилась температура в нижнем коллекторе подачи, то открывается термостат. И теплоноситель ходит по кольцу: насос-тройник-клапан-коллектор-насос. При этом, подмес горячего теплоносителя очень слабый, ибо родной восьмидесятый насос занят другим делом. Тут ещё возникает ряд "светлых мыслей". К примеру - по поводу подпора в подачу на врезке, при среднем положении термостата. Но это ещё на пару-тройку листов  . Окончательный вывод: жонглирование насосом не поможет, при прокачивании теплоносителя сверху вниз, эта сборка если не мертворождённая, то еле-живая. Потому термостат и снят - насос - перевёрнут - шаровой перед термостатическим закрыт. Прямое прокачивание, без регулирования. УВЫ  . Спокойной ночи...
Сообщение отредактировал alsem - 24.3.2010, 2:21
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 2:44
|
Guest Forum

|
Про "светлые мысли": Учитывая, что у полностью открытого термостатического клапана не такая уж высокая пропускная способность, а нагнетание от насоса приходится в область "до клапана", подпор в подачу системы со стороны сборки - обеспечен. А что должно быть?......
Спокойной ночи...
Сообщение отредактировал alsem - 24.3.2010, 2:48
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 3:26
|
Guest Forum

|
Тэк-с... На основании вышесказанного, остаётся прокачивать теплоноситель сверху-вниз, перевернув насос, установив термостат, соединив напорную часть насоса с нижним коллектором и заглушив тройник. Может тогда и циркуляция системы восстановится. Но, коллектор с красненькими маховичками, превратится в обратный. ТОГДА, придётся (эх-хэ-хе), поменять маховички на коллекторах местами (вероятно, что один раз - кто-то это уже делал).
Спокойной ночи......
Сообщение отредактировал alsem - 24.3.2010, 3:34
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
24.3.2010, 3:53
|
Guest Forum

|
НО: При источнике, в виде конденсационного котла, надо делать классику. МЕГАИМХО! Э-м-дя... спокойной ночи.......
|
|
|
|
|
24.3.2010, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
alsem, не спится?
Сообщение отредактировал Ernestas - 24.3.2010, 10:04
|
|
|
|
|
24.3.2010, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(Мaйкл @ 23.3.2010, 19:26)  Может, просто насос навстречу основному работает? Переворачивали? Ну - особо не было смысла переворачивать насос. В любом смесительном узле, циркуляционный насос должен обеспечивать постоянный проток теплоносителя через теплообменник, не зависимо от положения трёх ходового (двухходового) клапана. В нашем случае - теплообменник это петли тёплого пола, двухходовой - это регулирующий клапан. И уж ни в коем случае, циркуляционный насос не должен "бороться" с насосом отопительного контура. В нашем случае, имеет место именно не правильное подключение насоса. Это моё мнение.
|
|
|
|
|
24.3.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(alsem @ 23.3.2010, 22:44)  Leeps! А Вы можете дать ссылку на KANовскую схему? Что видел, так только вариацию на сборку с насосом в перемычке. Ведь схем смешения, не так уж и много. Схему смесительного узла от KAN - показал нам Jota в сообщении №21. Если необходимо более расширено, могу запросто сбросить сей документ на мыло, например. И то что я имея книгу от KANa пропустил эту схему обвязки, весьма неприятно.  Низачёт, что называется  Ну а что касается классической схемы, я ж понимаю,  не хочется просто разрушения делать, хоть и временные, но они не приятны. Поэтому и обратился ж за советом
Сообщение отредактировал Leeps - 24.3.2010, 10:30
|
|
|
|
|
27.3.2010, 2:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Для наименьших разрушений.
Kollektor.jpg ( 681,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27 Нижний коллектор сделать коллектором подачи и прицепить на него капилярный датчик от термоголовки. Саму термоголовку на штатное место. Шаровым под ней и скоростями насоса ТП отрегулировать расход через коллектор при желаемой Т подачи , дабы он(насос ТП) не убивал мансарду. Имеет право на жизнь, хотя, конечно, убого. Работать будет.
|
|
|
|
|
27.3.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(hausmeister @ 27.3.2010, 2:00)  Для наименьших разрушений.
Kollektor.jpg ( 681,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27 Нижний коллектор сделать коллектором подачи и прицепить на него капилярный датчик от термоголовки. Саму термоголовку на штатное место. Шаровым под ней и скоростями насоса ТП отрегулировать расход через коллектор при желаемой Т подачи , дабы он(насос ТП) не убивал мансарду. Имеет право на жизнь, хотя, конечно, убого. Работать будет. Примерно так и будем собирать. Пока занимаемся поисками этих товарищей, которые монтаж вели (благо у нас потеплело и время на это есть  ). Дело в том, что при изменении коллекторов с обратки на подачу, могут возникнуть проблемы с местами нагрева пола в комнатах. То как проложена труба ТП - остаётся загадкой (змейкой или улиткой). Пробовали трассировку трубы уточнить лазерным термометром - результат практически 0. Во всех комнатах мансардного этажа (кроме СУ) ламинат, он и смазывает температурную картину  . Но всё идёт к тому, что будет собираться первой, схема KAN (то что предлагаете и Вы), а по результатам, будем уже смотреть, что будет происходить с нагревом...
|
|
|
|
Гость_alsem_*
|
27.3.2010, 22:27
|
Guest Forum

|
Цитата(alsem @ 24.3.2010, 3:26)  Но, коллектор с красненькими маховичками, превратится в обратный. ТОГДА, придётся (эх-хэ-хе), поменять маховички на коллекторах местами (вероятно, что один раз - кто-то это уже делал). Да они и были - наоборот. В самом начале, насос качал - вниз. Просто - "не пошло". Потому, по тихому, красные и синие ручки "поменялись" местами. Можно смело "опрокидывать" циркуляцию.
|
|
|
|
|
28.3.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(alsem @ 27.3.2010, 22:27)  Да они и были - наоборот. В самом начале, насос качал - вниз. Просто - "не пошло". Потому, по тихому, красные и синие ручки "поменялись" местами. Можно смело "опрокидывать" циркуляцию. Осталось чуть подождать и всё узнаем
|
|
|
|
|
30.3.2010, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Уважаемые! А какую роль в данной конкретной схеме играет насос? Тем более, он замыкает подачу с подачей! Где должна быть циркуляция при его включении???? Правильно - ничего работать не должно! Эта схема нерабочая! Необходимо вносить существенные коррективы в данном случае. Я бы всё разобрал и сделал по-новому..
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
2.4.2010, 22:30
|
Guest Forum

|
Там байпас с тонкой регулировкой шаровым. Он закрыт.
|
|
|
|
|
6.4.2010, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(Мaйкл @ 2.4.2010, 22:30)  Там байпас с тонкой регулировкой шаровым. Он закрыт. Тонкой регулировкой шаровым?! А можно по подробнее?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|