Проект насосной, 16-ти этажный жилой дом |
|
|
|
22.3.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
Здравствуйте! Может кто проектировал насосную станцию на хоз.-питьевой водопровод для жилого 16 дома? Нужны размеры, привязки. Вообще не представляю сколько это может занять места в насосной? Каких размеров должна быть насосная?
|
|
|
|
|
22.3.2010, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Мдя... Вам размеры и привязки зачем нужны? Чтобы до начала проектирования выбить место у Архов? Насосную хотите в ИТП разместить или отдельным помещением? Насосная установка тока на хоз-пит? или ещё и пожарная будет? Цитата Вообще не представляю сколько это может занять места в насосной? У меня с пожарными и хоз-пит насосами помещение вышло 24 квадрата. Цитата Каких размеров должна быть насосная? Она должна быть такой чтобы все поместилось. Подберите оборудование, разместите так чтобы проходы нормальные были (вроде 1 метр) и смотрите скока выйдет. Имейте ввиду что выход из насосной должен быть на лестничную клетку. И обязательно почитайте СНИП, там не под каждым помещением можно её (насосную с хоз пит насосами) разместить. ПОд рабочими помещениями и тд низя...
|
|
|
|
|
23.3.2010, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757

|
Помещение отдельное для насосной. За стенкой помещение для ИТП. Насосы только на хоз-питьевой водопровод. Пожарник - сухотруб. Стадия проекта П. Вот я и думаю надо ли какую-то схему насосной прилагать или так на плане просто накидать без размеров, лишь бы все влезло.
|
|
|
|
|
23.3.2010, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Не знаю что у вас там в стадию П входит, но Цитата ... просто накидать без размеров, лишь бы все влезло. это по-моему свинство...
|
|
|
|
Гость_tsz_*
|
23.3.2010, 14:08
|
Guest Forum

|
Не менее 20м2, должно быть две зоны по вертикали
|
|
|
|
|
23.3.2010, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Не свинство,а работа на "отвали".
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Доброго времени суток! В 9 этажном доме проектирую насосную установку и бак запаса воды на хоз-пит нужды. Места установки насосов и бака как такого нет. Есть только помещение под входной лестничной клеткой и мусоросборной камерой. Можно ли там разместить насосную установку и бак запаса воды?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 23:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
если выдержатся условия п.12.4 и прим.1 - почему ж нет...
|
|
|
|
|
7.12.2010, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
н/у и бак запаса под лестничной клеткой и мусорокамерой....вот меня и смущает мусорокамера над баком, и трап еще с мусорокамеры опускается в ето помещение.... ну и на первом етаже офисные помещения...но они не над н/у
|
|
|
|
|
9.12.2010, 6:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Меня тоже смущает
|
|
|
|
|
9.12.2010, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 8.12.2010, 1:42)  н/у и бак запаса под лестничной клеткой и мусорокамерой....вот меня и смущает мусорокамера над баком, и трап еще с мусорокамеры опускается в ето помещение.... ну и на первом етаже офисные помещения...но они не над н/у Может быть можно расположить оборудование под входной лестничной клеткой, а непод мусорокамерой и канализацией (в т.ч. и трапом)?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
помещение под лестничной клеткой и под мусорокамерой одновременно.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 9.12.2010, 12:40)  помещение под лестничной клеткой и под мусорокамерой одновременно. Я вот и говорю о том, что нельзя ли все оборудование собрать в той части помещения которая под лестничной клеткой? Когда я раньше ставил насосы под лестничными клеткаи -проблем не было, главное чтобы под канализацией насос (и бак) не оказались.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.12.2010, 11:14
|
|
|
|
|
6.5.2014, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Вопрос, можно ли установить насосную для хоз-питья в подвале под офисами? Или они относятся к группе "...рабочих комнат административных зданий..." п.12.4 СНиПа? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 11:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
нельзя.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.5.2014, 12:23)  нельзя. Вот интересно... Я на этом месте работы новенький... И у них старые проекты, где насосная под офисом, проходила экспертизу...  То есть офисы относятся к тому самому п.12.4...?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 6.5.2014, 11:45
|
|
|
|
|
6.5.2014, 15:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Львиное сердце @ 6.5.2014, 12:43)  Вот интересно... Я на этом месте работы новенький... И у них старые проекты, где насосная под офисом, проходила экспертизу...  То есть офисы относятся к тому самому п.12.4...? если у вас административное здание и офисные помещения в нём, то нельзя... Примечания: 1. В отдельных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Водяной @ 6.5.2014, 16:18)  если у вас административное здание и офисные помещения в нём, то нельзя... У меня 9-ти этажный жилой дом, на первом этаже офисные помещения. Значит можно насосную под офисами в моём случае? Цитата(Водяной @ 6.5.2014, 16:18)  "... рядом с перечисленными помещениями..." Я посчитал что это рядом через стенку... Или сюда можно отнести и под и над помещениями...?)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 6.5.2014, 15:30
|
|
|
|
|
7.5.2014, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Почему нельзя? Звукоизоляцию надо делать просто.
|
|
|
|
|
7.5.2014, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(MEX-74 @ 7.5.2014, 7:41)  Почему нельзя? Звукоизоляцию надо делать просто. У меня весь вопрос в том, относятся ли офисные помещения к п.12.4...?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 7:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 7:38)  У меня весь вопрос в том, относятся ли офисные помещения к п.12.4...? Да. Кроме вестибюлей, коридоров и санузлов.
|
|
|
|
|
7.5.2014, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 8:51)  Да. Кроме вестибюлей, коридоров и санузлов. Спасибо Серж) Согласен. Относятся только помещения постоянного пребывания людей. Но вот Водяной говорит, что офисы к этому пункту не относятся... И в экспертизе прошлые проекты прокатили... Где на самом деле правда...?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2014, 9:23
|
|
|
|
|
7.5.2014, 10:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 9:22)  Спасибо Серж) Согласен. Относятся только помещения постоянного пребывания людей. Но вот Водяной говорит, что офисы к этому пункту не относятся... И в экспертизе прошлые проекты прокатили... Где на самом деле правда...?  Пусть архи обзовут техническим помещением - прокатит. А к чему относятся офисы?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 11:28)  А к чему относятся офисы?  Начальник отдела в отпуске, придёт спрошу)
|
|
|
|
|
7.5.2014, 10:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 10:37)  Начальник отдела в отпуске, придёт спрошу) А самому подумать?  Расход воды на офисных работников как берёте? Название?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 11:55)  А самому подумать?  Расход воды на офисных работников как берёте? Название? Вот сижу и думаю) Я бы переместил насосную. Я на этом месте работы новенький, на испытательном сроке, старые проекты не я делал и почему они установили насосы под офисами знает только начальник отдела. Расход согласно Приложению 3 №298-ПГ ТСН МО... всё нормуль)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2014, 15:21
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx