Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Марыся
Здравствуйте! Может кто проектировал насосную станцию на хоз.-питьевой водопровод для жилого 16 дома? Нужны размеры, привязки. Вообще не представляю сколько это может занять места в насосной? Каких размеров должна быть насосная?
Hiro Nakamura
Мдя...

Вам размеры и привязки зачем нужны? Чтобы до начала проектирования выбить место у Архов?
Насосную хотите в ИТП разместить или отдельным помещением?
Насосная установка тока на хоз-пит? или ещё и пожарная будет?

Цитата
Вообще не представляю сколько это может занять места в насосной?


У меня с пожарными и хоз-пит насосами помещение вышло 24 квадрата.


Цитата
Каких размеров должна быть насосная?


Она должна быть такой чтобы все поместилось.
Подберите оборудование, разместите так чтобы проходы нормальные были (вроде 1 метр) и смотрите скока выйдет.
Имейте ввиду что выход из насосной должен быть на лестничную клетку.

И обязательно почитайте СНИП, там не под каждым помещением можно её (насосную с хоз пит насосами) разместить. ПОд рабочими помещениями и тд низя...

Марыся
Помещение отдельное для насосной. За стенкой помещение для ИТП. Насосы только на хоз-питьевой водопровод. Пожарник - сухотруб. Стадия проекта П. Вот я и думаю надо ли какую-то схему насосной прилагать или так на плане просто накидать без размеров, лишь бы все влезло.
Hiro Nakamura

Не знаю что у вас там в стадию П входит, но

Цитата
... просто накидать без размеров, лишь бы все влезло.


это по-моему свинство...
tsz
Не менее 20м2, должно быть две зоны по вертикали
Никитос
Не свинство,а работа на "отвали".
Dima_UA
Доброго времени суток!
В 9 этажном доме проектирую насосную установку и бак запаса воды на хоз-пит нужды.
Места установки насосов и бака как такого нет.
Есть только помещение под входной лестничной клеткой и мусоросборной камерой.
Можно ли там разместить насосную установку и бак запаса воды?
Vict
если выдержатся условия п.12.4 и прим.1 - почему ж нет...
Dima_UA
н/у и бак запаса под лестничной клеткой и мусорокамерой....вот меня и смущает мусорокамера над баком, и трап еще с мусорокамеры опускается в ето помещение....
ну и на первом етаже офисные помещения...но они не над н/у
Михаил I
Меня тоже смущает smile.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 8.12.2010, 1:42) *
н/у и бак запаса под лестничной клеткой и мусорокамерой....вот меня и смущает мусорокамера над баком, и трап еще с мусорокамеры опускается в ето помещение....
ну и на первом етаже офисные помещения...но они не над н/у

Может быть можно расположить оборудование под входной лестничной клеткой, а непод мусорокамерой и канализацией (в т.ч. и трапом)?
Dima_UA
помещение под лестничной клеткой и под мусорокамерой одновременно.
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 9.12.2010, 12:40) *
помещение под лестничной клеткой и под мусорокамерой одновременно.

Я вот и говорю о том, что нельзя ли все оборудование собрать в той части помещения которая под лестничной клеткой? Когда я раньше ставил насосы под лестничными клеткаи -проблем не было, главное чтобы под канализацией насос (и бак) не оказались.
Львиное сердце
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
У меня 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения.
Вопрос, можно ли установить насосную для хоз-питья в подвале под офисами? Или они относятся
к группе "...рабочих комнат административных зданий..." п.12.4 СНиПа?
Заранее спасибо.
Serg Ivanov
нельзя.
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 6.5.2014, 12:23) *
нельзя.


Вот интересно...
Я на этом месте работы новенький... И у них старые проекты, где насосная под офисом,
проходила экспертизу... huh.gif

То есть офисы относятся к тому самому п.12.4...?
Водяной
Цитата(Львиное сердце @ 6.5.2014, 12:43) *
Вот интересно...
Я на этом месте работы новенький... И у них старые проекты, где насосная под офисом,
проходила экспертизу... huh.gif

То есть офисы относятся к тому самому п.12.4...?

если у вас административное здание и офисные помещения в нём, то нельзя...

Примечания: 1. В отдельных случаях по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы допускается располагать насосные установки рядом с перечисленными помещениями, при этом суммарный уровень шума в помещениях не должен превышать 30 дБ.
Львиное сердце
Цитата(Водяной @ 6.5.2014, 16:18) *
если у вас административное здание и офисные помещения в нём, то нельзя...


У меня 9-ти этажный жилой дом, на первом этаже офисные помещения.
Значит можно насосную под офисами в моём случае?

Цитата(Водяной @ 6.5.2014, 16:18) *
"... рядом с перечисленными помещениями..."


Я посчитал что это рядом через стенку... Или сюда можно отнести и под и над помещениями...?)
MEX-74
Почему нельзя? Звукоизоляцию надо делать просто.
Львиное сердце
Цитата(MEX-74 @ 7.5.2014, 7:41) *
Почему нельзя? Звукоизоляцию надо делать просто.


У меня весь вопрос в том, относятся ли офисные помещения к п.12.4...?
Serg Ivanov
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 7:38) *
У меня весь вопрос в том, относятся ли офисные помещения к п.12.4...?

Да. Кроме вестибюлей, коридоров и санузлов.
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 8:51) *
Да. Кроме вестибюлей, коридоров и санузлов.


Спасибо Серж)
Согласен. Относятся только помещения постоянного пребывания людей.

Но вот Водяной говорит, что офисы к этому пункту не относятся...
И в экспертизе прошлые проекты прокатили...

Где на самом деле правда...?smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 9:22) *
Спасибо Серж)
Согласен. Относятся только помещения постоянного пребывания людей.

Но вот Водяной говорит, что офисы к этому пункту не относятся...
И в экспертизе прошлые проекты прокатили...

Где на самом деле правда...?smile.gif

Пусть архи обзовут техническим помещением - прокатит.
А к чему относятся офисы? rolleyes.gif
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 11:28) *
А к чему относятся офисы? rolleyes.gif


Начальник отдела в отпуске, придёт спрошу)
Serg Ivanov
Цитата(Львиное сердце @ 7.5.2014, 10:37) *
Начальник отдела в отпуске, придёт спрошу)

А самому подумать? rolleyes.gif Расход воды на офисных работников как берёте? Название?
Львиное сердце
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 11:55) *
А самому подумать? rolleyes.gif Расход воды на офисных работников как берёте? Название?


Вот сижу и думаю) Я бы переместил насосную.
Я на этом месте работы новенький, на испытательном сроке, старые проекты не я делал и почему они установили насосы
под офисами знает только начальник отдела.
Расход согласно Приложению 3 №298-ПГ ТСН МО... всё нормуль)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.