|
  |
Расстояние между кабелем и трубопроводом ОВ, ВК, Нормативное обоснование? |
|
|
|
25.3.2010, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324

|
Всем добрый вечер! Существуют ли нормативные документы регламентирующие расстояние между кабелем и трубопроводом в жилых домах?
Сейчас производим монтаж электрики в жилом доме, в стяжке пола периодически встречаются пересечения кабелей и трубопроводов, технадзор говорит, что так нельзя или покажите где написано, что так можно.
Материал трубопроводов - сшитый полиэтилен в теплоизоляции 9 мм типа Энергофлекс. Толщина стяжки 90 мм, т.е. кабеля фактически огибают сверху теплоизолированные трубопроводы. Какой ответ дать технадзору?
|
|
|
|
|
26.3.2010, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Тяжко вам... ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324

|
Данный пункт я знаю, но он существуют только в шестой редакции ПУЭ (насколько я понимаю уже утратившем силу), в новом издании ограничения касаются только газовой трубы, а про сантехнические трубы не сказано. Поэтому собственно и возник этот вопрос.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(IgorVV @ 26.3.2010, 11:42)  Данный пункт я знаю, но он существуют только в шестой редакции ПУЭ (насколько я понимаю уже утратившем силу), в новом издании ограничения касаются только газовой трубы, а про сантехнические трубы не сказано. Поэтому собственно и возник этот вопрос. А поподробнее? Я считал, что глава 2.1 осталась... А по пресечениям изменилось только с ВЛ
|
|
|
|
|
31.3.2010, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(IgorVV @ 25.3.2010, 20:11)  технадзор говорит, что так нельзя или покажите где написано, что так можно.
Материал трубопроводов - сшитый полиэтилен в теплоизоляции 9 мм типа Энергофлекс. Толщина стяжки 90 мм, т.е. кабеля фактически огибают сверху теплоизолированные трубопроводы. Какой ответ дать технадзору? во-первых поинтересоваться у технадзора какой именно пункт какого НТД вы нарушили. (презумпция невиновности, знаете ли, не обязаны вы доказывать, что вы - не верблюд, это как раз ИХ работа!); во-вторых, процитированный пункт ПУЭ относится к ОТКРЫТОЙ проводке, т. о. пусть технадзор найдет такой же пункт, относящийся к вашему случаю - СКРЫТОЙ проводке.
|
|
|
|
|
2.4.2010, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324

|
Цитата(comings @ 31.3.2010, 10:36)  во-первых поинтересоваться у технадзора какой именно пункт какого НТД вы нарушили. (презумпция невиновности, знаете ли, не обязаны вы доказывать, что вы - не верблюд, это как раз ИХ работа!); во-вторых, процитированный пункт ПУЭ относится к ОТКРЫТОЙ проводке, т. о. пусть технадзор найдет такой же пункт, относящийся к вашему случаю - СКРЫТОЙ проводке. К сожалению приходится работать с технадзором у которого по умолчанию включена презумпция виновности и правила игры устанавливает он же. На вопрос по поводу нарушения НТД следует следующий ответ: а вот я не знаю как должно быть покажите где написано, что так можно, иначе считаю, что нельзя!
|
|
|
|
|
4.4.2010, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
бывает... ИМХО, самое действенное в данной ситуации перейти от устного общения с экспертом к письменному. Сильно дисциплинирует, поверьте. Пишете ему письмо, в котором сообщаете, что считаете замечание необоснованным и просите уточнить пункт нарушенного вами НТД. Тут ведь ему отвечать придется, т. к. письмо это уже документ и, кстати, сроки ответа тоже регламентированы. А там можно написать жалобу его начальнику, приложив переписку. И тому тоже придется отвечать. Но делать это должен, разумеется, уже не проектировщик, а ГИП или директор фирмы, или заказчик, если это "левак". Вся эта переписка может и для арбитража пригодиться, о чем следует напомнить начальнику. Часто официальный путь - самый короткий. Успехов!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|