> Пожаротушение надземной автостоянки, как читать пункт СНиПа
anm
сообщение 30.3.2010, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



СНиП 21-02-99 п. 6.5.
Цитата
В надземных автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения допускается выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники. Число струй и минимальный расход воды принимаются по 6.4.

Т.е. если случится пожар, то к этим патрубкам подключаются от гидранта или пожарной машины и качают в систему воду или все-таки противопожарное водоснабжение предусматривается в здании, но оставляются сухотрубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.3.2010, 14:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



6.5 В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.


Да,с такой формулировкой не все понятно. Но в неотапливаемых зданиях(закрытого типа) ВПВ и АПТ обычно делают. И головки к системам подключают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 31.3.2010, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Что-то раздел Пожаротушение не пользуется особой популярностью (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.3.2010, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(anm @ 30.3.2010, 14:42) *
СНиП 21-02-99 п. 6.5.

Т.е. если случится пожар, то к этим патрубкам подключаются от гидранта или пожарной машины и качают в систему воду или все-таки противопожарное водоснабжение предусматривается в здании, но оставляются сухотрубы?

именно так, рассчитываете сеть чтобы напора и расхода насосов уствновленных в пож. машинах хватало для тушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 30.11.2010, 14:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Добрый день. Я тоже хочу подключиться к этой теме со своим вопросом. Согласно ДБН В.2.3-15-2007
п.8.6 Количество струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение отапливаемых гаражей ...и т.д.
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в одно- двух этажных гаражах боксового типу с выездом непосредственно наружу с каждого бокса.
Теперь вопрос : можно ли не делать пожаротушение в аналогичных неотапливаемых гаражах? И как влияет отопление?

Буду очень благодарна за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 30.11.2010, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



В СНиП 21-02-99 п.6.4 то же самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.12.2010, 6:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(anm @ 31.3.2010, 14:45) *
Что-то раздел Пожаротушение не пользуется особой популярностью (
В этом разделе должны быть темы только по автоматическому пожаротушению, главным нормативным документом для которого явл. НПБ 88-2001. Остальные вопросы пожаротушения, решаемые по СНиПам (тушение из пожарных кранов, гидрантов), должны быть на форуме "Сантехника, водоснабжение, канализация". Это мое личное мнение, которое, к сожалению, не разделяют некоторые модераторы. Авторы темы (anm и Tanyusha) не ошибутся, если откроют ее на форуме "Сантехника, водоснабжение, канализация"

Сообщение отредактировал Skorpion - 1.12.2010, 6:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2010, 13:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Сейчас СНиПы и НПБ объединены в СП. Третья тема пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pronya
сообщение 21.12.2010, 0:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32324



Добрый день,я тоже с вопросом..
Торгово-демонстрационная площадка по продаже автомобилей, открытая, наземная, "високо в горах" с маленьким офисным помещением.
коммуникаций никаких. наружное водяное пожаротушение устроить не представляется возможным (нет места ни для пож. емкостей ни для водоемов, естественные тоже дальше чем 200 м) после долгих пререканий с экспертизой он согласились на тушение пожара пенными огнетушителями (или установками), но вот вопрос нужно сослаться на пункт нормативного документа, разрешающего это.... )) перерыла СНиП 2.04.02-84*, ДБН В.2.3-15:2007,НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.06.004-2005, НАПБ Б.03.001-2004....
а вот тут тишина... все время пррихожу к тому, что как законно отвертеться от АПТ и водяного наружного пожароттушения и привинтиться к этим самым огнетушителям - не знаю
помогите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных