Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение смесительных узлов калориферов.
Andrey.R
сообщение 31.3.2010, 7:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Всем Здравствуйте.
Есть существующий торговый комплекс с существующем узелом управления элеваторного типа, параметры теплоносителя до элеватора 150/70, после 95/70.
Хозяин пристраивает к существующему еще один павильон. Отопление и теплоснабжение калориферов будет осуществлятся от существующего узла управления.
Хотел уточнить допускается ли подключать смесительные узлы калориферов к узлу управления элеваторного типа, после элеваторов? По прикидкам температура обратки калорифера составляет 43 С, расход 7,75м3/ч. Не будит ли понижения температуры в системе отопления?
Если появляется еще один потребитель возникает необходимость проверки существующего элеватора по увеличенному расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2010, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Только ДО, а если после, то впоследствии преобретете бубен и будете долго и упорно плясать над существующей и своей новой системой, не понимая почему в одну трубу течет, а в другую почему то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 31.3.2010, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Извините за некомпетентность, просто только начинаю осваивать специальность ОВ. Хотел бы уточнить
можно ли прямой трубопровод системы теплоснабжения калорифера подключить между элеватором и регулятором давления, чтобы реализовать схему смесительного узла с 3х ходовым вентелем (на смешение) и насосом на обратке. Для нее вроде как нужен небольшой перепад давления? Или ставить на эту ветку свой регулятор давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2010, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У вас в перспективе вновь подсоединяемая нагрузка в кол-ве NNN кВт. Существующий тепловой ввод в ИТП-ли или просто в узел управления имеет определенный диаметр трубы. Начините с того, что проверте пропустит или это диаметр совокупную нагрузку сущ.+подключаемую. Проверить просто: посчитайте расход и вычислите скорость, допустимая скорость должна быть в диапазоне 1-1,5 м/с или же чтобы линейные потери были не более 200 Па/м.
Далее, чтобы определить куда врезать трубу на вентиляцию до регулятора или после, нужно его пересчитать и посмотреть его Кv и потери давления на нем при сущ. нагрузке и при совокупной с учетом вентиляции, а также посмотреть диапазон регулирования и настройку пружины (настройку узнать можно только по месту у слесаря).
Скорее всего сущ. регулятор перепада не рассчитан на увеличение нагрузки, поэтому дабы избежать вообще каких-либо нареканий на работу сущ. системы лучше сделать врезку ДО регулятора с установкой на ответвлении своего регулятора со своим диапазонам регулирования.
Либо же делать реконструкцию ввода с заменой общего регулятора на регулятор с большим Кv.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 5.4.2010, 8:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Как Вы рекомендовали попробовал просчитать существующую систему, чтобы проверить подойдет ли существующий регулятор давления при увеличение нагрузки. И столкнулся с непонятной мне вещью.
По выданным тех условиям давление в прямом трубопроводе теплосети составляет 5,4атм., в обратном 4,6 атм. Соответственно перепад 0,8атм.
В указаниях по выбору регулятора давления сказано что:
ΔРр>ΔРф+ΔРппр+ΔРкл+ΔРс
Так как у нас установлен элеватор, предпологаю что ΔРкл+ΔРс= в нашем случае требуемому напору перед элеватором (или нет?).

Н1=0,64*(Gт^2/dс^4)

Расход для существующей системы отопления 1,55 т/ч.
Диаметр сопла 0,6см

Н1=0,64*(1,55^2/0.6^4)=12 м. вод. ст =1,16 атм.

Прлученное значение даже без учета сопротивления фильтров и преобразователей расхода больше ΔРр
0.8атм.<1,16атм. – т. е условие не выполняется.
Выходит что сопротивление системы отоплеия выше перепада давления между прямым и обратным трубопроводом и соответственно система работать не должна?
Хотя существующая система нормально функционирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных