сообщение 31.3.2010, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973



Здравствуйте.
Нужен совет по следующему вопросу. Нужно врезать 2 трубы Dy200 (сталь с переходом в пэ) в кольцевую сеть Dy250 (чугун). Какой наиболее оптимальный вариант решения вопроса? Вставить стальную вставку и врезаться в нее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Почему "сталь с переходом в пэ"?
Могу предложить два фланцевых тройника чшг 250х200 с пфрк у 250 и с через что-нибудь для соединения с пэ на 200, секционирующая задвижка 250между тройниками. Можете попробовать тройники из пэ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 31.3.2010, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Хомуты врезные поставьте типа hawle.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(anm @ 31.3.2010, 12:04) *
Хомуты врезные поставьте типа hawle.

А задвижку между 2d200 не нужно, а если нужно, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R++
сообщение 31.3.2010, 11:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034



Цитата(aleksey_v @ 31.3.2010, 12:19) *
А задвижку между 2d200 не нужно, а если нужно, то как?

На вашу 2d200 полюбому арматуру ставить надо, читайте снип.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(R++ @ 31.3.2010, 12:33) *
На вашу 2d200 полюбому арматуру ставить надо, читайте снип.

Можете процитировать, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VeiTsi
сообщение 31.3.2010, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973



Цитата(aleksey_v @ 31.3.2010, 10:30) *
Почему "сталь с переходом в пэ"?
Могу предложить два фланцевых тройника чшг 250х200 с пфрк у 250 и с через что-нибудь для соединения с пэ на 200, секционирующая задвижка 250между тройниками. Можете попробовать тройники из пэ.


То есть вырезаем грубо говоря метр чугунной трубы, с обоих концов ставим ПФРК Dy250, ставим тройники, к ним на фланцах стальную трубу Dy200, задвижку 200 и затем переход на ПЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 31.3.2010, 11:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(VeiTsi @ 31.3.2010, 12:45) *
То есть вырезаем грубо говоря метр чугунной трубы, с обоих концов ставим ПФРК Dy250, ставим тройники, к ним на фланцах стальную трубу Dy200, задвижку 200 и затем переход на ПЭ?

Зачем после тройников стальная труба?

Сообщение отредактировал lexa00 - 31.3.2010, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2010, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(VeiTsi @ 31.3.2010, 12:45) *
То есть вырезаем грубо говоря метр чугунной трубы, с обоих концов ставим ПФРК Dy250, ставим тройники, к ним на фланцах стальную трубу Dy200, задвижку 200 и затем переход на ПЭ?

Да что вы так зациклены на стали? Зачем она вам здесь?
250-пфрк-тройник-задвижка-тройник-пфрк-250
На 200 после тройников: задвижка и фланцевый адапетр на ПЭ.
upd: у хавле есть задвижки фланец-патрубок ПЭ (зак. 4090e2, 4091e2).

Сообщение отредактировал aleksey_v - 31.3.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VeiTsi
сообщение 31.3.2010, 12:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 10973



Цитата(aleksey_v @ 31.3.2010, 11:52) *
Да что вы так зациклены на стали? Зачем она вам здесь?
250-пфрк-тройник-задвижка-тройник-пфрк-250
На 200 после тройников: задвижка и фланцевый адапетр на ПЭ.
upd: у хавле есть задвижки фланец-патрубок ПЭ (зак. 4090e2, 4091e2).


Большое спасибо, теперь все предельно ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных