zam_polit
сообщение 8.4.2010, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким способом можно погасить напор в 8 атмосфер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.4.2010, 11:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Эээ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



zam_polit, ситуацию опишите, а то сейчас можно напридумывать разного, и запутать Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



напор в метрах, давление в атмосферах. Чего и где гасить-то собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:34) *
напор в метрах, давление в атмосферах.

хм... интересное высказывание

Сообщение отредактировал BUG87 - 8.4.2010, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 12:43) *
хм... интересное высказывание

напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах. Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение?

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 8.4.2010, 12:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Да я в курсе про напор и про давление. Спасибо за критику, действительно не очень грамотно тема заявлена. Ситуация следующая. Строительство ТЭЦ, задание технологов отвести воду от теплообменников под давлением в 8 атм. Воду нужно отвести в водоотводной канал (достаточно большой - 2,4м х 1,6м), но уж больно большое давление. Вот я и не знаю как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 13:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55) *
напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах.

А какая это величина в таком случае можно узнать? и че только в метрах измерять можно?

Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55) *
Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение?

вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 13:23
Сообщение #9





Guest Forum






Ну-ну. Теоретики от гидравлики... На основной вопрос сил уже не осталось?

zam_polit, часовой расход у Вас какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zam_polit
сообщение 8.4.2010, 13:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389



Спасибо, BUFF. Я уж подумал, что тему перебросили. Расход 160 м³/ч. Это мне технологи дали, их ведь оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 13:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:18) *
вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах?

метры это мера длинны, как сами думаете?

Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:23) *
Ну-ну. Теоретики от гидравлики...

на что знаний хватило, так сказать rolleyes.gif лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 13:50
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных.

Да, я заметил, как Вы их начали выспрашивать. Жаль, источник исходных данных перепутали.

zam_polit...
О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру, в нее зайти гусаками, потом уйти на больший диаметр без диффузоров (погасить часть напора), и выпустить 2-3 затопленные струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 8.4.2010, 13:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
метры это мера длинны, как сами думаете?


)))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение! В данном случае метры это мера давления . Просто когда говорят , что , скажем, давление 5 метров опускают что это 5 метров водяного столба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



а с разрывом струи если выполнить эту камеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 14:02
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:52) *
)))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение!

Вам по теме есть что сказать? Или необходимо позвать модераторов?
Кстати, обоих касается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 14:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:50) *
О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру...

Я подумала о дроссельной шайбе.
Вода относительно чистая..... наверное.
Расход для двухсотки. Врезать дроссельную шайбу и погасить давление насколько нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 14:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



тем самым уменьшив расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 14:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 15:11) *
тем самым уменьшив расход?

Вы когда перед пож. краном дроссель ставите, снижающий избыточный напор, то расход какой принимаете? Надеюсь необходимый, расчетный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.4.2010, 14:21
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



гадания на кофейной гуще...
Автор прочтите третий пост.

Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 14:22
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 8.4.2010, 15:08) *
Я подумала о дроссельной шайбе.
Вода относительно чистая..... наверное.

Точно biggrin.gif
Я не подумал, что с теплообменника вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 14:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



вы когда кран на кухне закрываете расход неизменный? ведь эти 8 атм. создает какое то устройство, и при 8 атм. будет заявленный расход, меньше давление меньше расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 14:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 8.4.2010, 14:42
Сообщение #23


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32) *
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?

А почему Вы решили, что диаметр 200?

Сообщение отредактировал rinatbay - 8.4.2010, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.4.2010, 14:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Разорвать струю только !! после теплообменника (супер обязательное условие в задачки), а потом все, что угодно. Предпочтительнее водобойная камра (упоминалась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 14:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(rinatbay @ 8.4.2010, 15:42) *
А почему Вы решили, что скорость равна 1.3?

для Ду200 в стальной трубе 219х2,5 v=1,246, взял округленно 1,3 так как не знаю материал трубы. Считал для расхода 160м3/ч (44,4л/с).
как-то вы быстро поменяли вопрос со скорости на Ду biggrin.gif взял от столба. В любом случае можно будет сделать переход на любой Ду.

Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 8.4.2010, 14:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 8.4.2010, 15:14
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Сергей Гутман @ 8.4.2010, 15:59) *
То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё?

а оно им на ТЭЦ надо?
По Вадиму999, нельзя подпирать теплообменник. То есть, дроссельная шайба тоже умерла, и осталась камера гашения с гусаками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.4.2010, 15:25
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



тут еще есть нюанс - расстояние от теплообменика(?) до канавы, и высоты(отметки)...
Афтар партизан, а мы не гестапо... smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 8.4.2010, 15:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



А виход труби (под водой) на глубине???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.4.2010, 15:35
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



80 метров и 160 кубов это серъёзно. Что за процесс такой вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных