Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким способом можно погасить напор в 8 атмосфер.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Эээ?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
zam_polit, ситуацию опишите, а то сейчас можно напридумывать разного, и запутать Вас.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
напор в метрах, давление в атмосферах. Чего и где гасить-то собрались?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:34)  напор в метрах, давление в атмосферах. хм... интересное высказывание
Сообщение отредактировал BUG87 - 8.4.2010, 11:44
|
|
|
|
|
8.4.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 12:43)  хм... интересное высказывание напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах. Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение?
Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 12:09
|
|
|
|
|
8.4.2010, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389

|
Да я в курсе про напор и про давление. Спасибо за критику, действительно не очень грамотно тема заявлена. Ситуация следующая. Строительство ТЭЦ, задание технологов отвести воду от теплообменников под давлением в 8 атм. Воду нужно отвести в водоотводной канал (достаточно большой - 2,4м х 1,6м), но уж больно большое давление. Вот я и не знаю как быть.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55)  напор вообще не физическая величина, введена только из удобства, измеряется в метрах. А какая это величина в таком случае можно узнать? и че только в метрах измерять можно? Цитата(Young @ 8.4.2010, 12:55)  Давление - физическая величина, измеряется в единицах системы си, паскалях и т.д. Судя по всему вы имеете другое мнение? вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2010, 13:23
|
Guest Forum

|
Ну-ну. Теоретики от гидравлики... На основной вопрос сил уже не осталось?
zam_polit, часовой расход у Вас какой?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2009
Из: г. Уфа, Башкирия
Пользователь №: 38389

|
Спасибо, BUFF. Я уж подумал, что тему перебросили. Расход 160 м³/ч. Это мне технологи дали, их ведь оборудование.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:18)  вот пишите: единицы системы си запятая паскали. -надеюсь это опечатка так как надо было написать единицы си в скобках указать ,что это паскали. И то есть нельзя давление измерять в метрах? метры это мера длинны, как сами думаете? Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:23)  Ну-ну. Теоретики от гидравлики... на что знаний хватило, так сказать  лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2010, 13:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32)  лично для меня, чтобы ответить нужно больше исходных данных. Да, я заметил, как Вы их начали выспрашивать. Жаль, источник исходных данных перепутали. zam_polit...О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру, в нее зайти гусаками, потом уйти на больший диаметр без диффузоров (погасить часть напора), и выпустить 2-3 затопленные струи?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32)  метры это мера длинны, как сами думаете? )))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение! В данном случае метры это мера давления . Просто когда говорят , что , скажем, давление 5 метров опускают что это 5 метров водяного столба.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
а с разрывом струи если выполнить эту камеру?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2010, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(BUG87 @ 8.4.2010, 14:52)  )))ОПА! Я надеюсь что вот это вопрос ко мне а не утверждение! Вам по теме есть что сказать? Или необходимо позвать модераторов? Кстати, обоих касается...
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(BUFF @ 8.4.2010, 14:50)  О камере гашения думали? Сделать затопленную камеру... Я подумала о дроссельной шайбе. Вода относительно чистая..... наверное. Расход для двухсотки. Врезать дроссельную шайбу и погасить давление насколько нужно.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
тем самым уменьшив расход?
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 15:11)  тем самым уменьшив расход? Вы когда перед пож. краном дроссель ставите, снижающий избыточный напор, то расход какой принимаете? Надеюсь необходимый, расчетный
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
гадания на кофейной гуще... Автор прочтите третий пост.
Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 14:22
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2010, 14:22
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 8.4.2010, 15:08)  Я подумала о дроссельной шайбе. Вода относительно чистая..... наверное. Точно Я не подумал, что с теплообменника вода
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
вы когда кран на кухне закрываете расход неизменный? ведь эти 8 атм. создает какое то устройство, и при 8 атм. будет заявленный расход, меньше давление меньше расход.
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал?
Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:32
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:42
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 14:32)  а если просто повернуть трубу вверх отводом, то за трубой получается при Q 160м3/ч (44,4л/с) и Ду200 скоростной напор составит v^2/2g=(1,3*1,3)/(2*9,81)=0,1м (округлил в большую сторону). Нужно ли вообще что-то предусматривать? Или я неправильно посчитал? А почему Вы решили, что диаметр 200?
Сообщение отредактировал rinatbay - 8.4.2010, 14:44
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Разорвать струю только !! после теплообменника (супер обязательное условие в задачки), а потом все, что угодно. Предпочтительнее водобойная камра (упоминалась)
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(rinatbay @ 8.4.2010, 15:42)  А почему Вы решили, что скорость равна 1.3? для Ду200 в стальной трубе 219х2,5 v=1,246, взял округленно 1,3 так как не знаю материал трубы. Считал для расхода 160м3/ч (44,4л/с). как-то вы быстро поменяли вопрос со скорости на Ду  взял от столба. В любом случае можно будет сделать переход на любой Ду.
Сообщение отредактировал Young - 8.4.2010, 14:48
|
|
|
|
|
8.4.2010, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
8.4.2010, 15:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Гутман @ 8.4.2010, 15:59)  То есть имеется 160м3/ч чистой воды давлением 8атм которые нужно отвести в безнапорный лоток, лично я первым делом пожелал бы воткнуть на эту радость турбинный генератор. Вот только один вопрос, допускает ли технология наличие сопротивлений на напорной трубе, или наша задачка начинается уже после неё? а оно им на ТЭЦ надо? По Вадиму999, нельзя подпирать теплообменник. То есть, дроссельная шайба тоже умерла, и осталась камера гашения с гусаками...
|
|
|
|
|
8.4.2010, 15:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
тут еще есть нюанс - расстояние от теплообменика(?) до канавы, и высоты(отметки)... Афтар партизан, а мы не гестапо...
Сообщение отредактировал Vict - 8.4.2010, 15:26
|
|
|
|
|
8.4.2010, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
А виход труби (под водой) на глубине???
|
|
|
|
|
8.4.2010, 15:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
80 метров и 160 кубов это серъёзно. Что за процесс такой вообще?
|
|
|
|
|
  |