Гидравлический расчёт |
|
|
|
14.4.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите, пожалуйста, как произвести гидравлический расчёт объединённого хозяйственно-противопожарного водопровода. Как мне учитывать расходы ПК во время расчёта вероятности действия приборов? Вопрос может покажется глупый, но я не пойму этого...
|
|
|
|
|
14.4.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
ПК за прибор не принимаете, в расчёте никак не учитываете. Его нет (образно). А когда уже получите результат расчёта расхода на хоз-питьё, тогда прибавляете расход на ПК, как постоянную величину.
Также следует учесть: 7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
|
|
|
|
|
14.4.2010, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Тубус @ 14.4.2010, 18:05)  ПК за прибор не принимаете, в расчёте никак не учитываете. Его нет (образно). А когда уже получите результат расчёта расхода на хоз-питьё, тогда прибавляете расход на ПК, как постоянную величину.
Также следует учесть: 7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается. Т.е. к тому расходу который я получу на хоз-питьё прибавить расход ВСЕХ(?) пожарныйх кранов? Их у меня 8 штук по 2,5 л/с каждый.
|
|
|
|
|
14.4.2010, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098

|
Цитата(sergeevmv2 @ 14.4.2010, 18:18)  Т.е. к тому расходу который я получу на хоз-питьё прибавить расход ВСЕХ(?) пожарныйх кранов? Их у меня 8 штук по 2,5 л/с каждый.  нет, только расчётное количество. 2 струи - 2 крана, 1 струя - 1 кран
|
|
|
|
|
14.4.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Тубус @ 14.4.2010, 18:31)   нет, только расчётное количество. 2 струи - 2 крана, 1 струя - 1 кран Ну у меня расчтётно количество - 1 кран. А если при пожаре на тушение я задействую пять ПК?? А расход расчитан как хоз-питьевой + расход 1 крана... И что?
|
|
|
|
|
14.4.2010, 18:03
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(sergeevmv2 @ 14.4.2010, 17:49)  А если при пожаре на тушение я задействую пять ПК?? Так вы, оказывается, пожарник?
|
|
|
|
|
14.4.2010, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Spok_only @ 14.4.2010, 19:03)  Так вы, оказывается, пожарник? нет. просто если указано, что надо проверить систему на пропуск максимального расхода. Вот мне и интересно, если мне (или ни мне) придётся задействовать 5,6,7 или все 8 ПК. А расчёт я сделал учитывая работу тока одного ПК, получается, что система уже не пропустит расход нужный... Как мне считать короче)
|
|
|
|
|
14.4.2010, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
на макс расход + 1 ПК
|
|
|
|
|
14.4.2010, 19:02
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(sergeevmv2 @ 14.4.2010, 18:26)  Вот мне и интересно, если мне (или ни мне) придётся задействовать 5,6,7 или все 8 ПК. А расчёт я сделал учитывая работу тока одного ПК) По этому поводу (на форуме) мне очень понравился один ответ, что во время пожара очень редко успевают задействовать хотя бы один ПК. Для вас главное - прохождение экспертизы проекта, над этим думайте!
|
|
|
|
|
  |