Цитата(ast @ 6.7.2011, 11:45)  Доброго всем дня! Такая же проблема с охлажением в операционной. Прошлым летом было +35, хирурги отказывались оперировать. Больница старая, денег нет. Перерыла интернет: охлаждающие панели-это супер дорого, нужен чиллер или ККБ с теплообменником. Кроме того у них условие-как можно меньше стрительных работ. Нашла сплит с фотокаталитическим фильтром и ультрафиолетовым излучателем. Не знаю, будет ли это являться аналогом H11. И кроме того, вентилятор в операционной д.б. в искобезопасном исполнении, как быть с этим? Сертификат обещали прислать. [attachment=52104:_____.pdf] Не будет являться аналогом Н11. Или нормальная система по СаНПиН официально согласованная или подпольно сплит. Сертификат все равно выложите, интересно, что написано. Что денег нет врут обычно. И что реально отказывались оперировать в жару -сидячая забастовка?
|
|
|
|
|
6.7.2011, 16:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Фальшпотолки есть? Какая высота запотолочного пространства? Если ответ положительный, то можно рассмотреть вариант установки ФВМ в составе с водяными охладителями 15/20гр. и мощностью до5 кВт каждый.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 15:02
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
апну тему, так к чему все-таки пришли? Вот фиг с операционными, я тоже считаю, что туда ставить сплиты нельзя, а вот в палаты можно? Обычные фанкойлы? В СанПИН 22.07.10 написано следующее Цитата 5.8 Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях допускается устройство кондиционирования воздуха, в том числе с применением сплит-систем, предназначенных для использования в лечебно-профилактических учреждениях. Замену фильтров тонкой очистки необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев, если иное не предусмотрено производителем. можно ли ставить обычные фанкойлы? ну ладно, не 7/12 а выше температуры поставить? У кого есть положительный опыт общения с экспертизой по данному вопросу?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 16:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(zvyagaaa @ 15.8.2011, 16:02)  апну тему, так к чему все-таки пришли? Вот фиг с операционными, я тоже считаю, что туда ставить сплиты нельзя, а вот в палаты можно? Обычные фанкойлы? В СанПИН 22.07.10 написано следующее
можно ли ставить обычные фанкойлы? ну ладно, не 7/12 а выше температуры поставить? У кого есть положительный опыт общения с экспертизой по данному вопросу? Так на это есть ответ в пункте 6.28. 6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем, при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
|
|
|
|
Гость_euroclimat_*
|
16.8.2011, 18:48
|
Guest Forum

|
Добрый день. Мы при составлении тех условий в туберкулез. больницу, остановились на кондиционерах Панасоник со всеми фильтрами очистки, долго оборудование проверяли, допустили. Конечно дорого вышло, но проект реализовали.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 19:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(euroclimat @ 16.8.2011, 19:48)  Добрый день. Мы при составлении тех условий в туберкулез. больницу, остановились на кондиционерах Панасоник со всеми фильтрами очистки, долго оборудование проверяли, допустили. Конечно дорого вышло, но проект реализовали. Спасибо, повеселили.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата долго оборудование проверяли как? расскажите ...... и какие там фильтра?
|
|
|
|
|
19.8.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
жизненно пишете ребята, как художники натуралисты, спасибо за веселый час. Тема действительно актуальна. И старая как анекдот с бородой. В общем ничего не изменилось за эти пятнадцать лет. Для операционных как был центральный кондиционер, так и остался, так и останется. Для тех помещений, что как то приравнены к операционным тоже. Правда вот спорят стоматологическая операционная - это тоже самое, что хирургическая? манипуляционная - это операционная? или кабинет для врача? Де юре видимо да - тоже самое, т.е. на нее распространяются требования как ко всем операционным. А так чего тут воду толочь. кто ставит в операционных сплиты- преступник. А КТО способствовал - организатор, соучастник, заказчик и т.д. все из У.К. И гос. органы до них рано или поздно доберутся. Хорошо если до этого не будет смертельных случаев в этом помещении и соответственно прокурорских проверок.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 20.3.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 48860

|
Жесть, какая, сплиты туберкулезникам! Вы не знаете, когда уже мы все начнем Головой думать? А не отписки рисовать?
|
|
|
|
|
15.12.2011, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
И снова ап.
СанПиН 2.1.3.2630 – 10 6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем, при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
и тут же: 6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Н11-Н14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.
Эксперт мосэкспертизы ни сплиты ни фанкойлы не пропустил. Это жесть канеш. Я сделал канальный охладитель Ситемаир на каждый кабинет. Система получилась дорогущая и бестолковая, ибо без рециркуляции все равно помещение толком не охладить. Охлаждаемы потолки по сведению фирмы Зандер стоят - 2400 евро 1 кВт - это аще запредельные деньги. Как, черт возьми делать комфортное охлаждение в больницах и поликлинниках???
|
|
|
|
|
2.3.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251

|
апну все же тему
Вопрос: в условиях жесткого дифицита средств на кап. ремонт, какое решение данной проблемы наиболее предпочтительно, применительно к палатам интенсивной терапии ?
если врачи не приемлют других вариантов, кроме как сплиты ? для кап. ремонта ПИТ это допустимо ? мое мнение уйти от сплитов, но санпин и реалии ...
хотелось бы услышать мнения
|
|
|
|
|
2.3.2013, 15:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я встречал в сплиты в операционных экскурсоводы притупляли взор и просили не фотографировать и никому не говорить где такое. Если не делать проект, то любое решение. Врачи пускай сами рисуют. Если же делать проект, то никаких сплитов. Это как мнение. А дефицита средств как раз нет - средств в бюджете сейчас много как никогда - есть разруха в головах и дефицит серого вещества. Надо пользоваться моментом и проектировать по санитарным нормам.
Сообщение отредактировал Vano - 2.3.2013, 15:58
|
|
|
|
|
2.3.2013, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если совсем бюджетный вариант не для экспертизы - то канальник + канальная бактерицидная секция после него типа
"В соответствии с руководством Р3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях" Государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации регламентируются помещения, которые оборудованы бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха по пяти категориям, зависящим от нужного уровня бактерицидной эффективности и объемной дозы. С помощью секций бактерицидной обработки воздуха осуществляется бактерицидная обработка воздуха для трех категорий помещений с требуемым уровнем бактерицидной эффективности. Секция это устройство, устанавливаемое в канал прямоугольного воздуховода для осуществления дезинфекции, проходящего через канал воздуха. Так как бактерицидная обработка воздуха происходит прямо в канале воздуховода, не требуются специальные меры безопасности для людей, которые находятся внутри помещения. В зависимости от сечения воздуховода, секция бактерицидной обработки воздуха поставляется в девяти типоразмерах. Для каждого типоразмера есть деления по трем категориям помещений. Секция оснащается газоразрядными бактерицидными ртутными лампами низкого давления. Мощность таких ламп составляет 75Вт (230 В). Количество ламп, задействованных в секции, определяется категорией помещения, в котором эта секция будет использоваться и конкретным типоразмером. Чем больше категория помещения, тем больше ламп будет задействовано в секции. Расчеты количества ламп были произведены по специальной методике руководства Р3.1.683-98 официального издания Минздрава России. Эти лампы используются для дезактивации или уничтожения вирусов, бактерий и других простейших организмов. Исходя из расхода воздуха и категории помещения, в котором нужно будет производить дезинфекцию воздуха, выбирается тип необходимой бактерицидной секции. Эти параметры отражаются в обозначении секции."
1-я категория помещений: родильные, детские палаты роддомов, стерильные зоны ЦСО, предоперационные, операционные.
2-я категория помещений: палаты реанимационных отделений, перевязочные, помещения нестерильных зон ЦСО, комнаты стерилизации, бактериологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха.
3-я категория помещений: палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не включенные в 1 и 2 категории)(класси-фикация помещений согласно руководства Р 3.1.683-98 официальное издание Минздрава России.)
|
|
|
|
|
2.3.2013, 19:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Можно ИМХО и ничего личного. Чем хорош фильтр типа H11 - когда он забьется то снизится расход - это будет ощущаться и по температуре, и до последнего вздоха фильтр будет не пропускать микроорганизмы в защищаемое помещение если бактерицидная секция - лампы нужно менять после определенных часов, если этого не будут делать, то будет проскок микроорганизмов по мне это еще хуже чем вообще без вентиляции да и канальный сплит - это не совсем бюджетный вариант еще немного добавил и получил приемлемый вариант приточка с ККБ плюс фильтр H11
|
|
|
|
|
3.3.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251

|
благодарю за ответы !
|
|
|
|
|
26.10.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте. Есть у кого-нибудь относительно свежий сертификат для сплитов для медицинских учреждений? (стоматология) Если есть, выложите тут, пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.2.2014, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
И снова ап. Про сплиты в помещениях ОЧ (операционные и палаты интенсивной терапии) и речи нет. Там Приточка с охлаждением. Простой вопрос- ставил ли кто то сплиты (VRF) или фанкойлы на ПАЛАТЫ и КАБИНЕТЫ?? И пропустила ли это экспертиза??
|
|
|
|
|
5.2.2014, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Простой вопрос- ставил ли кто то сплиты (VRF) или фанкойлы на ПАЛАТЫ и КАБИНЕТЫ?? И пропустила ли это экспертиза?? По сути вопроса ответить не смогу, но в том же СанПиН 2.1.3.2630 – 10 есть такой хитрый пункт: 6.25. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты классов А и Б необходимо предусматривать кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. Цитата По заданию на проектирование возможно оснащение системами кондиционирования помещений класса В. Но как обычно это бывает, сказав "а", забыли сказать "б" о типах этих систем.
|
|
|
|
|
6.2.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
итить.. скоро в главгос. попробую поставить в палатах ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ (фанкойлы) С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
|
|
|
|
|
1.9.2017, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.4.2010, 18:10)  Заключение прикрепляю. (интересующее Вас на третьемлисте) Оно устарело, но, думаю, Вам есть смысл потормошить производителей насчет свежих сертификатов. Найдете - выложите их в теме, пожалуйста. Нету никакой новой версии. С десятого года никто из известных мне производителей сплитов такое свидетельство не получал. Имеем: Вот: 6.25. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях классов чистоты А и Б необходимо предусматривать кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке.правда, есть и вот; 6.42. Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (H11 - H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха. Фраза "разрешенных для этих целей в установленном порядке" оставляет место только для приточек в мед. исполнении с секциями охлаждения. Я правильно понимаю ситуацию? Или на основании п. 6.42 я теперь могу воткнуть любой канальный сплит с доп. вентилятором и секцией НЕРА? Предварительно я сотворил вот что: Наверное стоит пояснить картинку: оранжевые ВРУ - приток, фиолетовые - вытяжка
Сообщение отредактировал vsklokoch - 1.9.2017, 10:55
|
|
|
|
|
1.9.2017, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Предварительно я сотворил вот что: Вместо решеток направленных прям на стол лучше поставить потолочные панели с перфорацией в угловых секторах помещения. Цитата Или на основании п. 6.42 я теперь могу воткнуть любой канальный сплит с доп. вентилятором и секцией НЕРА? Как будете поддерживать температуру воздуха в канале ? Сплит такого не умеет.
|
|
|
|
|
1.9.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Да, стоило добавить - это операционная стоматологии. Класс чистоты Б. По рисунку: Производительность разгонного вентилятора = норма притока + рециркуляция на охлаждение. Производительность вытяжки (не рециркуляции - мимо кондиционера) нормативная. Цитата(Wiz @ 1.9.2017, 12:03)  Вместо решеток направленных прям на стол лучше поставить потолочные панели с перфорацией в угловых секторах помещения. Струя выше РЗ, так что никакого "прям на стол". Цитата(Wiz @ 1.9.2017, 12:03)  Как будете поддерживать температуру воздуха в канале ? Сплит такого не умеет. В канале температуру поддерживать не планирую. Температура - по датчику на вытяжке канальника.
|
|
|
|
|
1.9.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Струя выше РЗ, так что никакого "прям на стол". Вам виднее конечно, но с учетом того, что температура воздуха на выходе из канальника достаточно низкая для Р.З. (в среднем +14) в операционных использовал бы ламинарное воздухораспределение. А то надует еще кому-нить на голову. Если не ошибаюсь, то фильтра с данной степенью очистки должны ставиться как финишные непосредственно в или перед воздухораспределителем, т.е после вент. установки, а на всасе могут быть обычного класса 4 например. Цитата В канале температуру поддерживать не планирую. А как же выполнить требования норм по допустимому отклонению температуры в струе при входе в рабочую зону?
Сообщение отредактировал Wiz - 1.9.2017, 12:03
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Wiz @ 1.9.2017, 12:43)  Если не ошибаюсь, то фильтра с данной степенью очистки должны ставиться как финишные непосредственно в или перед воздухораспределителем, т.е после вент. установки, а на всасе могут быть обычного класса 4 например. Так и сделал. Цитата(Wiz @ 1.9.2017, 12:43)  А как же выполнить требования норм по допустимому отклонению температуры в струе при входе в рабочую зону? Согласен. Перепроверю. Остается открытым вопрос о правомерности применения сплита по сан. нормам. (Не использую прямоток из соображений уменьшения капитальных затрат и расхода э/энергии).
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Работать не будет вот то шо вы начудили в пом 01 и 02 - сожгите! сразу! Даже если вы просчитали аэродинамику в тюлечку-тюлечку, то подумайте от куда ваш вентилятор в пом 03 будет брать воздух, если (как я понимаю в пом 04 стоит канальник) канальник будет выключен?
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(baron.od @ 1.9.2017, 13:27)  от куда ваш вентилятор в пом 03 будет брать воздух, если (как я понимаю в пом 04 стоит канальник) канальник будет выключен? Знамо дело - с улицы. А в пом. 1. там тупо два фильтра, нагреватель и клапан При отключении канальника, там тупо приточка на 3 ВРУ. Я ж не спрашиваю будет ли работать (да будет, будет). Я срашиваю, чем отбиться от РосПотребНадзора.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 1.9.2017, 12:40
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
куда пошел воздуховод с пом 02 уходит вправо а дальше?
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(baron.od @ 1.9.2017, 13:45)  куда пошел воздуховод с пом 02 уходит вправо а дальше? Спасибо что спросили. В рамках рассматриваемого вопроса - в никуда. Считайте там заглушка.
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(vsklokoch @ 1.9.2017, 9:47)  Спасибо что спросили. В рамках рассматриваемого вопроса - в никуда. Считайте там заглушка. у вас канальник в данном случае работает на прямотоке, в чем вопрос? в терминологии? канальник на 100% прямотоке, или приточная установка на 100% прямотоке...
|
|
|
|
|
1.9.2017, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(baron.od @ 1.9.2017, 13:48)  у вас канальник в данном случае работает на прямотоке, в чем вопрос? Забирая воздух из кабинета (фиолетовая ветка), прямоток?
|
|
|
|
|
  |