Уважаемые специалисты! Помогите разрешить противоречия СанПиН 2.1.3.1375 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
п."6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11-Н14), только при соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке."
В связи с этим имеется несколько вопросов:
1. Что здесь- непонимание предмета или стилистическая ошибка из разряда "казнить нельзя помиловать" (1-я запятая- лишняя?

)
2. Фолтеровский фильтр типа ФЯС (класс Н13) имеет аэродинамическое сопротивление 100-250 Па, в зависимости от исполнения. Какая из существующих сплит-систем (исключая канальные) способна обеспечить свои параметры, работая на такой фильтр?
3. Какие из существующих торговых марок имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на свою продукцию? Именно для лечебных учреждений? По кр.мере, LG его не имеет.
4.Существует ли в Сети ресурс, где доступны законотворцы САНПиНов? Хочется получить ответы из первых рук.
Вопросы не праздные, Потребнадзор заставляет демонтировать сплиты, хотя по классификации ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях" у нас отсутствуют помещения групп 1 или 2, где нужно применять фильтры Н11-Н14.
Заранее благодарен.....
А у вас в каких именно помещениях сплиты установлены по которым спор возник?
Зольников Михаил
15.4.2010, 17:10
Не вижу смысла запрета использовать сплит-системы в обычных поликлиниках, где нет иной вентиляции, кроме как через окна.
У нас в городе сплиты стоят практически во всех медицинских учреждениях - и далеко не всегда это Daikin, на что денег хватит. Месяц назад считали вытяжку из кабинета, где отмеряют яды от грызунов и прочих вредителей на ФГУП "Городская дезинфекция г Тюмени" - у них даже 60 тысяч нет на вытяжку, так и маются.
Заключение прикрепляю. (интересующее Вас на третьемлисте)
Оно устарело, но, думаю, Вам есть смысл потормошить производителей насчет свежих сертификатов.
Найдете - выложите их в теме, пожалуйста.
Цитата(Зольников Михаил @ 15.4.2010, 17:10)

Не вижу смысла запрета использовать сплит-системы в обычных поликлиниках, где нет иной вентиляции, кроме как через окна.
Все же думаю прежде чем выводы делать надо услышать от автора темы - в каких помещениях установлены сплиты которые хочет демонтировать потребнадзор
Мне кажется требование не применять сплитсистемы в стационарах правильное.
Внутренний блок сплита - рассадник бактерий, а вышеупомянутый Hepa фильтр их ловит. И конечно же сплит должен быть канальным тогда.
Зольников Михаил
15.4.2010, 19:21
Да. правильно.
Еще правильно - делать нормальный многомиллионный ремонт в поликлиниках, закупать хорошее оборудование, платить врачам достойную заработную плату.
Но этого нет и не будет.
В наших поликлиниках сплит-систему поставить считают за счастье... Я про Тюмень говорю. Деньги выделяются, но разворовываются, не доходя до конечого потребителя.
Вы правильно говорите, но все упирается в деньги.
Люди, кстати, сами рассадники бактерий. На каждом человеке микроорганизмов больше, чем людей на земном шаре.
Цитата(Зольников Михаил @ 15.4.2010, 16:21)

Да. правильно.
Еще правильно - делать нормальный многомиллионный ремонт в поликлиниках, закупать хорошее оборудование, платить врачам достойную заработную плату.
Но этого нет и не будет.
В наших поликлиниках сплит-систему поставить считают за счастье... Я про Тюмень говорю. Деньги выделяются, но разворовываются, не доходя до конечого потребителя.
Вы правильно говорите, но все упирается в деньги.
Люди, кстати, сами рассадники бактерий. На каждом человеке микроорганизмов больше, чем людей на земном шаре.
Я то о стационарах писал
Зольников Михаил
16.4.2010, 5:06
Виноват, прошу прощения.
Несколько раз лежал в наших больницах - ситуация с этим делом неутешительная. Лучше пусть сплиты будут, чем совсем ничего.
Надеюсь, мы застанем то время, когда МАССОВО медицинские учреждения будут такими, как надо.
Спасибо всем откликнувшимся. За поддержку. За сертификаты. К сожалению, дайкинов у меня всего 4. Остальные- LG (в основном) и Ballu, по понятным причинам.
Теперь по порядку.
1.Вопрос был по САНПиНу – п.6.13, (а это единственный пункт, в котором упоминаются фильтры Н11-Н14 применительно к сплитам, п.6.8 –про приток) –не конкретизирует свои требования по помещениям. Следовательно, относится ко всем, если нет другого документа, каковым я посчитал упомянутый ГОСТ. Но, видимо ГОСТы пишутся не для санинспекторов. Поэтому «…имеющиеся сплит-системы не разрешены к применению в лечебно-профилактических учреждениях…» (это цитата из акта). Если вы обладаете нормативной информацией на эту тему, буду рад впитать ее. Все остальное- пустые слова.
2.Есть и приток, и вытяжка. Кстати, в чистых зонах, в частности, кабинете хирурга (с которого все и началось), на притоке стоят пресловутые Н13. Но не на сплитах

.
3.Уважаемый JJJJ! Ужастики про рассадники бактерий и болезнь легионеров в сплит-системах уже даже не смешат, не говоря о страхе. Для того, чтобы там чего-нибудь выросло, нужно, как минимум, 3 фактора: температура (>35C), влажность, и время (3недели мин.). В сплите ничего этого нет, кроме влажности. Температура конденсата –около 0, а к утру блок уже сухой. Центральные кондиционеры- это да, и то не всегда…
To all: В принципе, вопрос ясен: с одной стороны, нечеткая формулировка в документе, с другой- спорное его толкование, а между ними- мы. Но на главный вопрос, (который я, по примеру Штирлица, вынес в конец поста), я так и не получил ответа. Не может быть, чтобы САНПиНотворцы шифровались, пусть ответит первоисточник! На sanpin_ds8_ru отмолчались…. Других, с обратной связью, не нашел.
Удачи!
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 11:49)

3.Уважаемый JJJJ! Ужастики про рассадники бактерий и болезнь легионеров в сплит-системах уже даже не смешат, не говоря о страхе. Для того, чтобы там чего-нибудь выросло, нужно, как минимум, 3 фактора: температура (>35C), влажность, и время (3недели мин.). В сплите ничего этого нет, кроме влажности. Температура конденсата –около 0, а к утру блок уже сухой. Центральные кондиционеры- это да, и то не всегда…
На всякий случай для информации.
1. температура в поддоне оросительной камеры 7-14гр., в поддоне сплита такая же. И при этом легионелла прекрасно растет.
2. Кроме легионеллы существуют и другие бактери и грибки которые мягко говоря не способствуют процессу выздоровления
3. Кроме норматики - неспособной дать ответы на все вопросы есть еще законы и здравый смысл.
4. Не стоит оправдывать не продуманные решения.
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 13:49)

Ужастики про рассадники бактерий в сплит-системах уже даже не смешат
Разберите какое-то время постоявший сплит - один запах убедит Вас что не смешно в самом деле. Если бы испаритель и поддон каждый день дезинфицировать спецрастворами....но этого никто и нигде не делает и делать не будет....
Блин! Ни одного ответа по сути вопроса (сорри, Михаил)!
Есть здесь люди, которые в теме, и могут дать конкретный совет?
Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?), и есть исполнитель, который не хочет их воспринять совместно. Вопрос: что делать? Идти снимать сплиты, чувствуя себя сами знаете как, или биться лбом об стену в виде сами знаете кого? Всем понятно, что в данном случае будут восприняты только официальные разъяснения.
И вот главный вопрос (нарастающая дробь) : КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ????????
И еще. Здравый смысл к делу не пришьешь. Остается норматика.
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 14:31)

Блин! Ни одного ответа по сути вопроса (сорри, Михаил)!
Есть здесь люди, которые в теме, и могут дать конкретный совет?
Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?), и есть исполнитель, который не хочет их воспринять совместно. Вопрос: что делать? Идти снимать сплиты, чувствуя себя сами знаете как, или биться лбом об стену в виде сами знаете кого? Всем понятно, что в данном случае будут восприняты только официальные разъяснения. И вот главный вопрос (нарастающая дробь) : КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ????????
И еще. Здравый смысл к делу не пришьешь. Остается норматика.
Наверное составителям ГОСТа не пришла в голову идея чистой комнаты со сплитами.
Зольников Михаил
17.4.2010, 5:12
СанПиН читали все, кто ответили в теме. Вы-то что его не читали до монтажа, первый медицинский объект?
Выходов несколько.
1. Делать так, как положено по нормам (так скажет большинство форумчан), переделать то, что есть – стоит огромных денег.
2. Нанимать хорошего юриста, который разберется в этих хитросплетениях законов – тоже не дешево, но есть шанс выйти с меньшими потерями.
3. Подделать сертификаты по Ballu и LG, чтобы от Вас отстали (ай-ай-ай). И последствия могут быть ой-ой-ой.
На сплит-систему фолтеровский фильтр не поставить. Только на высоконапорный канальник, но у Вас их нет.
По Дайикнам показал старое заключение, на п. 1 и 4 ответа дать не могу.
Впрочем, Дайкины можете оставить – наверняка, у них есть свежее заключение. В любом случае, Вам обязательно надо принимать какое-то решение, ситуация требует разрешения.
Вопрос, считаю, закрыт.
Цитата(nik2508 @ 16.4.2010, 16:31)

Все предельноясно: есть недо-САНПиН, есть ГОСТ, который все ставит на свои места (кто-нибудь его читал?)
Вы скажите в каких помещениях у вас сплиты стоят, тогда посмотрим что ГОСТ ставит на свои места.
Если сплиты стоят в кабинете врача это одно, если в операционной это другое.
Dron, - я же сказал- везде. Их у меня 168 шт, в том числе (кроме кабинетов врачей) в операционной, пункционных, кабинетах хирургов, стерилизационной, итд, и напорные канальники, кстати, присутствуют. И фильтры Н13 тоже, но на ПРИТОКЕ, как положено.
Весь вопрос в специфике манипуляций, которые там производятся. А если САНПиН читать без ГОСТа, то сплиты нужно снимать ВЕЗДЕ, независимо от назначения помещений.
Вот ссылка на гост
http://www.lamsystems-lto.ru/docs/52539-2006.doc, прочтите его наконец!
Таблица1 группа помещений 3: ОПЕРАЦИОННЫЕ без однонаправленного потока воздуха..." для выполнения эндоскопических операций, кесарева сечения, итд, список длинный. Наша специфика- это гр.3и4, однозначно.
И далее: п.6.3 Требования к воздухообмену и классам фильтров (Таблица 4) для групп помещений 3 и 4 нуна фильтры классов F7+F9. (То есть можно идти снимать Н13

)
А также: п.5.7: "В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха".
И п.5.8:"Помещения приемных отделений относятся к группе 4. Исключением являются помещения, предназначенные для проведения малых операций, относящихся к группе 3. "
Разве не предельноясно? Нечего тут смотреть.
Кстати, я тоже считаю, что вопрос закрыт. Тем более, что потребнадзор снял свои требования. Видимо, ГОСТ прочитали, зря я на них.....
Спасибо всем.
Цитата
А также: п.5.7: "В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха".
Разве не предельноясно? Нечего тут смотреть.
А так же п 5.5. того же ГОСТа (про помещения 1-й группы)
Цитата
целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной рециркуляцией воздуха. При местной рециркуляции может использоваться только воздух помещения (рисунок 1), либо к нему может добавляться определенная доля наружного воздуха.
п 5.6. (про помещения 2-й группы)
Цитата
Возможность применения рециркуляции воздуха определяется в соответствии с назначением помещений (палат).
по вашему выходит и там можно сплитов навешать
И в общем не вижу особых противоречий с санпином. Рециркуляцию он не запрещает. Пункт про сплиты не надо выдергивать отдельно сам по себе, а читать с предыдущими пунктами:
Цитата
6.11. Кондиционирование воздуха следует предусматривать в операционных, наркозных, родовых, послеоперационных палатах, палатах интенсивной терапии, онкогематологических больных, больных СПИДом, с ожогами кожи, реанимационных, а также в палатах для новорожденных детей, грудных, недоношенных, травмированных детей и других аналогичных лечебных помещениях. В палатах, которые полностью оборудуются кювезами, кондиционирование не предусматривается.
...
6.13. Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.
Что чему противоречит? п.6.11 дает список помещений где необходимо кондиционирование. п.6.13 допускает применение в них сплит-систем с оговорками.
Потребнадзор конечно неправ требуя снять все сплиты, но потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право.
Зольников Михаил
20.4.2010, 17:42
Nik, если честно - Вы отделались легким испугом.
Надеюсь, теперь такие вопросы будете решать на стадии согласования.
Ничего, на ошибках учатся :-))
А 168 кондиционеров - это серьезно!
Лично я ничего страшного в сплитах не вижу, но ставить их на медучреждения воздерживался и воздержусь.
Зольников Михаил
20.4.2010, 19:26
Говорю про свой город, не бросайтесь помидорами. СНиПы и СаНПиН – это здорово, но есть еще и реальность.
В медицинских учреждениях, где бываю – в 95% случаев – вся вентиляция – это форточка. Сплит – это реально РОСКОШЬ. Я говорю про свой город. Хоть это и столица нефтяного края, но деньги в руках лишь у кучки «приближенных», остальные живут так, как им и положено в провинции.
В последнее время, по работе был на станции переливания крови, в кожно-венерологическом диспансере и в десятке поликлиник, больниц разного уклони и профиля (могу предоставить список и фото, но, думаю, на слово верите).
Я лучше повешу в обычной поликлинике сплит, если у меня гарантированно не будет проблем, или совсем откажусь от объекта, если придется идти на сделку с совестью. Новые больницы почти не приходится делать – в основном, стараемся помочь существующим – когда туда приглашают. Недавно был на станции дезинфекции, где пересыпают крысиные яды высокой степени опасности – так у них даже нет 60 тысяч на вытяжку из кабинета – разумный минимум, который смогли. Так и пересыпают яды, без вентиляции. Мы живем в России, и приходится с этим считаться – что Вы хотите в больнице, если завхоза персонал больницы называет за глаза ЖИВОТНОЕ? Это очень и очень грустно.
Да уж…. Дай курице грядку - перероет весь огород.
Уважаемый, мы вообще на одном языке говорим? Зачем цитировать то, что ко мне не относится? Я где-нибудь говорил, что у меня есть помещения групп 1-2 ?????
Цитата: «потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право» -Не имеет. Читайте ГОСТ. Все, что этом пункте перечислено, МОЖЕТ относиться к гр.3, в том числе операционные.
А противоречий здесь много. Однако их обсуждение не входит в мои планы - в излишних спорах теряется истина. Жаль, что ее все труднее найти на форумах.
Удачи!
Цитата(nik2508 @ 21.4.2010, 13:59)

Цитата: «потребовать убрать их из помещений перечисленных в п. 6.11 имеет полное право» -Не имеет. Читайте ГОСТ. Все, что этом пункте перечислено, МОЖЕТ относиться к гр.3, в том числе операционные.
И что ГОСТ?
- в ГОСТе написано что допускается рециркуляция
- санпином рециркуляция не запрещается
- в ГОСТе про сплиты вообще ничего не сказано
- в санпине сказано в каких помещениях должно быть выполено кондиционирование и при каких условиях допускается ставить там сплиты
И что чему противоречит? Допускается рециркуляция - да, говорят ГОСТ и санпин. Можно ли ставить обычные бытовые сплиты? Нет, говорит санпин, а ГОСТ молчит на этот счет.
Как на основе вышеизложенного вы получили вывод о том что бытовые сплиты можно вешать в операционных?
Вы накосячили и вам крупно повезло что от вас отстали, радуйтесь этому факту, а сплиты в операционных больше не ставьте. Или, ставьте, но с фильтрами Н11-Н14
Зольников Михаил
22.4.2010, 6:00
Нам, на периферии, не дождаться времен, когда будет все по нормам…
Фото 1 и 2 - ГЛПУ ТО «Областная клиническая больница восстановительного лечения по адресу ул. Щорса, 9а, в г. Тюмени».
Фото 3-8 - «Областная станция переливания крови», по ул. Энергетиков, 35, в г. Тюмени.
Кто-то ведь это все согласовал, несмотря на СаНПиНы...
Фото всяких стоматологий и поликлиник с разными безобразиями даже не выкладываю.
Вот очередное "противоречие":
СНиП 31-06-2009
п. 7.56 Воздух подаваемый в помещения лечебных учреждений (операционные, палаты интенсивной терапии, ожоговые палаты и подобные помещения) с высокоми требованиями к чистоте воздуха, а так же рециркуляционный воздух, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95%
Зольников Михаил
22.4.2010, 11:55
Имею основания полагать, что в такой ситуации можно использовать высоконапорный канальный кондиционер Дайкин или иной, имеющий положительное санитарное заключение, фильтр высокой эффективности, бактерицидную секцию, например. Корф?
Воздуховоды из нержавейки, и лючки обслуживания, для профилактической обработки?
Дальше веселее:
п. 7.58 Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха
Вот это плохо совсем
Апну тему.
Имею медицинский объект-стационар. Кондиционирование выполнено следующим образом: в приточке стоит второй подогрев для осушения воздуха, температура холодоносителя 13-17, таким образом не образуется конденсат на фанкойлах. Эксперт сказал что такую схему пропустит.
Цитата(Зольников Михаил @ 22.4.2010, 12:55)

Имею основания полагать, что в такой ситуации можно использовать высоконапорный канальный кондиционер Дайкин или иной, имеющий положительное санитарное заключение, фильтр высокой эффективности, бактерицидную секцию, например. Корф?
Воздуховоды из нержавейки, и лючки обслуживания, для профилактической обработки?
Сомневаюсь, что Дайкин или иной другой канальник продавит всё это хозяйство. Больше подходит приточная установка.
vovganmgk
31.3.2011, 19:39
Цитата(Vano @ 31.3.2011, 23:03)

Сомневаюсь, что Дайкин или иной другой канальник продавит всё это хозяйство. Больше подходит приточная установка.
практика и расчеты показывают что давят
Рекуператор
31.3.2011, 20:36
Цитата(dron @ 22.4.2010, 13:27)

п. 7.58 Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха
Цитата(Vano @ 31.3.2011, 20:03)

Больше подходит приточная установка.
Цитата(vovganmgk @ 31.3.2011, 20:39)

практика и расчеты показывают что давят
А как считаете?
Высоконапорный Дайкин напор 150-250 Па выдает.
Фильтр класса Н11 имеет начальное сопротивление от 65 до 250 Па, конечное до 600 Па + диффузор + сеть.
Рекуператор
31.3.2011, 20:43
Нормальна считаем......Фильтр каждый день менять,сети нет ,диффузоры не ставить.
Цитата(Vano @ 31.3.2011, 18:37)

А как считаете?
Высоконапорный Дайкин напор 150-250 Па выдает.
Фильтр класса Н11 имеет начальное сопротивление от 65 до 250 Па, конечное до 600 Па + диффузор + сеть.
И это еще не все, перед Н11 надо бы F9 и G4.
По сути вопроса: нормативка не запрещает использовать сплитсистемы в ЛПУ. Потому как строго говоря это не рециркуляционные системы(СНиП 41-01-2003 стр. 38 "рециркуляция воздуха"). Думаю что все непонятки в нормативке по вопросу рециркуляции находятся на 38 стр СНиП, видимо нормотворцы так же по разному понимают определение слова рециркуляция. Таким образом, на мой взгляд, рециркуляция в ЛПУ недопустима несмотря на фильтры и устройства обеззараживания.
Рециркуляция в пределах одного помещения через НЕРА фильтры допускается.
На этом принципе работают все современные потолки ламинарного потока.
Иначе кратность в зоне рабочего места (стола) 200-500 невозможно достичь.....
Вован (Киев)
1.4.2011, 12:43
Вот что пишет российский САНПИН 2.1.3.2630-10
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем, при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
Жаль что в Украине не могу на него дать ссылку
Цитата(jota @ 1.4.2011, 13:34)

Рециркуляция в пределах одного помещения через НЕРА фильтры допускается.
На этом принципе работают все современные потолки ламинарного потока.
Иначе кратность в зоне рабочего места (стола) 200-500 невозможно достичь.....
+1
Вот и пунктик из СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии
установки фильтра высокой эффективности (Н11-Н14) с добавлением наружного
воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и
чистоты воздуха.
Цитата(jota @ 1.4.2011, 10:34)

Рециркуляция в пределах одного помещения через НЕРА фильтры допускается.
На этом принципе работают все современные потолки ламинарного потока.
Иначе кратность в зоне рабочего места (стола) 200-500 невозможно достичь.....
'jota', так как раз о том что это по определению(СНиП 41-01-2003) не есть рециркуляция(...перемешивание в пределах одного помещения) я и писал

И сам факт о том что СанПиН 2.1.3.2630 – 10 считает это рециркуляцией говорит он неправильном толковании самого понятия нормотворцами.
Получается как не толкуй можно в определенных помещениях, при условии выполнения определенных условий.
Цитата(Вован (Киев) @ 1.4.2011, 13:43)

Вот что пишет российский САНПИН 2.1.3.2630-10
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем, при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
Жаль что в Украине не могу на него дать ссылку

И хорошо, что не можете. Пункт - новый, явно заказной, продавлен баблом поставщиков.
Легионелла в сплитах - факт медицинский.
Цитата(msi @ 1.4.2011, 12:37)

И хорошо, что не можете. Пункт - новый, явно заказной, продавлен баблом поставщиков.
Легионелла в сплитах - факт медицинский.
Да не пролезает ваша легионелла через H13. Больно жирная. А на фильтре без влаги сдохнет. Кроме того бактерицидные фильтры - закон. Впрочем в подобных случаях, что бы не было лишних вопросов, предпочитаю охладители водяные с графиком 15/20.
Цитата(JJJJ @ 1.4.2011, 17:02)

Да не пролезает ваша легионелла через H13. Больно жирная. А на фильтре без влаги сдохнет. Кроме того бактерицидные фильтры - закон. Впрочем в подобных случаях, что бы не было лишних вопросов, предпочитаю охладители водяные с графиком 15/20.
1. Она столько же моя, сколько и Ваша.
2. Сплит с фильтром Н13 - 3 ха-ха.
3. кап-кап-кап.
Ставьте ТИОН, и будет Вам счастье.
Новая технология из новосиба, в поисковике наберите ТИОН фильтры исчерпывающий сайт. Все сертификаты имеются.
Сменные элементы не дорогие относительно.
А что касается СанПин и ГОСТ. Конечно СанПин имеет приоритет, чего уж там.
Цитата(iceman33 @ 2.4.2011, 17:37)

Ставьте ТИОН, и будет Вам счастье.
И что этот ТИОН прикручивается к сплиту?
И что за новые технологии - электростатический фильтр?
ИМХО сайт не серьезно попсово выглядит.
Цитата
Легионелла в сплитах - факт медицинский.
Ага, только как понимать этот пункт, для тех кто не дочитал дальше 6.43 ...........Кондиционирующие установки небольшой мощности без увлажнения воздуха и сплит-системы контролю на легионеллы не подлежат.
Вот вам и факт, видимо другая стала медицина то...., а мужики то не знают...
Цитата(Vano @ 2.4.2011, 19:34)

И что этот ТИОН прикручивается к сплиту?
И что за новые технологии - электростатический фильтр?
ИМХО сайт не серьезно попсово выглядит.
Прикручивается если сплит канальный.
Работает прибор, а не сайт.
Новые, потому как сертификат соответствия получен в мае 2010 года. А нынче у кого сертификата нет, тот "курит".
Цитата(iceman33 @ 2.4.2011, 22:42)

Прикручивается если сплит канальный.
Смотрю каталог -Тион В начальное сопротивление 170-250 Па и конечное 230-350.
И как прикручивается высоконапорный канальник с напором 150-250 Па?
Какой Тион прикручивать?
Тока доп вентилятор, там же еще сеть + диффузор. Н13 дорого дается.
Тока доп вентилятор, там же еще сеть + диффузор. Н13 дорого дается.
24.03.11
Новости от компании General Climate
МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ И РЕГИСТРАЦИЯ В ОГРАНАХ РОСЗДРАВНАДЗОРА
Компания General Climate успешно провела сертификацию центральных кондиционеров медицинского назначения и регистрацию в органах РОСЗДРАВНАДЗОРА
(Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2010/07149, выданное ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ).
Данное оборудование предназначено для вентиляции и кондиционирования помещений специального назначения, а именно:
* помещений больниц и поликлиник, включая операционные, реанимационные и родильные отделения;
* производственных и складских помещений фармацевтической промышленности;
* производственных и складских помещений пищевой промышленности.
Данное событие выводит наше оборудование на более высокую ступень и существенно расширяет область его применения. Оно также является очередным подтверждением и гарантией качества и надежности нашего оборудования, и дает дополнительные преимущества при участии в конкурсах.
Во как, теперь все можно.
Цитата(iceman33 @ 3.4.2011, 20:43)

24.03.11
Новости от компании General Climate
МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ И РЕГИСТРАЦИЯ В ОГРАНАХ РОСЗДРАВНАДЗОРА
Компания General Climate успешно провела сертификацию центральных кондиционеров медицинского назначения и регистрацию в органах РОСЗДРАВНАДЗОРА.
Мультик МАДАГАСКАР помните - большой центральный вокзал - он такой большой и центральный. Вот так и кондиционер он такой большой и центральный и не имеет отношения к сплитам.
Цитата(Vano @ 3.4.2011, 21:48)

Мультик МАДАГАСКАР помните - большой центральный вокзал - он такой большой и центральный. Вот так и кондиционер он такой большой и центральный и не имеет отношения к сплитам.
Всего одно слово, а как все меняет