|
  |
Потеря температуры по длине трубопроводв |
|
|
|
19.4.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Испытателем расчитаны тепловые потери в трубе и они похожи на правду. Задача была: определить понижение температуры в конце трассы. Ответ: при таком расходе, и потере около 100 кВт практически температура не изменится, т.е. это будет меньше 1 градуса. Поэтому расчёт испытателя по уменьшению температуры ошибочен из-за ошибки в значности расхода в 1000 раз, как и писал Машинист
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
19.4.2010, 15:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 16:31)  почему по 7 а не по 9.. или по 25?  ПС . так 400 или 412?  По умолчанию. Может конечно и 7 и 9, 25 - врятли. Хотя данных о этом чудо масле я не нашел - при каих давлениях оно не будет кипеть при температуре 190 - 200.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 15:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(HeatServ @ 19.4.2010, 15:48)  Ду 400. А наружный 426. Толщина разная, я видел от 9 до 13 миллиметров. от 4 до 12.. больше нет. Правда зависит от трубы конкретно. Соответственно обьем теплоносителя за ед. времени существенно меняется...
Сообщение отредактировал Vict - 19.4.2010, 15:55
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
19.4.2010, 16:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 16:31)  почему по 7 а не по 9.. или по 25?  ПС . так 400 или 412?  ГОСТ 28338-89 не имеет значения условного прохода 412. По тому же ГОСТу допускается запись "В арматуре и соединениях трубопроводов, производство которых освоено до введения в действие настоящего стандарта, допускается применять обозначение условного прохода (номинального размера) Dу". А что по условному проходу арматуры называют и трубу, для которой условный проход соответсвует усредненному по толщине стенки внутреннему диаметру - так это сленг или привычка.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 16:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Тепловойаудит @ 19.4.2010, 16:00)  ГОСТ 28338-89 не имеет значения условного прохода 412. а причем здесь этот гост? Цитата А что по условному проходу арматуры называют и трубу, для которой условный проход соответсвует усредненному по толщине стенки внутреннему диаметру - так это сленг или привычка. не слэг и не привычка, а просто незнания...  Возьмите к примеру ГОСТ 10704...опять же повторюсь, что не знаем ни материал ни саму трубу(гост).
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
19.4.2010, 16:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 16:53)  от 4 до 12.. больше нет. Правда зависит от трубы конкретно. Соответственно обьем теплоносителя за ед. времени существенно меняется... Труба 426х4 Удельный внутренний объем 426-8=418 3,14*0,418^2/4=0,1372 Труба 426х12 Удельный внутренний объем 426-24=402 3,14*0,408^2/4=0,1307 дельта=0,1372-0,1307=0,0065 относительное изменение внутреннего объема 0,0065/0,1372=4,4%.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 16:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Тепловойаудит @ 19.4.2010, 16:22)  относительное изменение внутреннего объема 0,0065/0,1372=4,4%. хоть и флуд с моей стороны, но когда в моих расчетах появляется погрешность в 0,5 %, я уже считаю что пора отдыхать.. а при 4,4 % - иду я пиво пить
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
19.4.2010, 16:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 17:06)  а причем здесь этот гост? не слэг и не привычка, а просто незнания...  Возьмите к примеру ГОСТ 10704...опять же повторюсь, что не знаем ни материал ни саму трубу(гост). Трубы производимые по этому ГОСТу именуются по наружному диаметру и толщине. Незнания? Наиболее изветным и распространенным справочником склонен считать стравочник под ред. А.А. Николаева. В нем таблица 2.10 Основные размеры труб. Наружный диаметр 426 имеее толщину стенки 9,11,6 и условный проход Ду 400, хотя понятно что 426-18=408, 426- 22=404, 426-12=414. Соответсвенно, все трубы 426 называют Ду 400.
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
19.4.2010, 16:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 17:28)  хоть и флуд с моей стороны, но когда в моих расчетах появляется погрешность в 0,5 %, я уже считаю что пора отдыхать.. а при 4,4 % - иду я пиво пить  Не спорю - но где то слышал, что для инженерного расчета 5% допустимая погрешность. Понятно если погрешность только внутреннего объема съела больше 4%, то погрешность итоговой величины будет выше. И это плохо, но в данном конкретном случае - максимальная погрешность 4% несущественна. А что за расчеты? Инженерные или финансовые  . В инженерных не так часто можно встретить расчет погрешности результата. Обычно итерации и условие выхода определенная погрешность результата последней и предпоследней итераций.
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 19.4.2010, 16:48
|
|
|
|
|
19.4.2010, 22:12
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Тепловойаудит @ 19.4.2010, 16:45)  Не спорю - но где то слышал, что для инженерного расчета 5% допустимая погрешность. за такую ересь про инженеров - на костер инквизиции!!! Как примеры, - в геодезии допускается 5 см на 1 км.,... а тот же 1 км трубы из данной темы умножте с погрешностью в 5% на протяженность и диаметр труб ТС и ГВС для той же Москвы А если про финансово - представьте что начислили Вам з\п с погрешностью в минус 5%  Погрешность инженерного расчета закладывается исходниками.. - спроектировать "швейцарские" часы или расчитать вероятность попадания кирпича на голову находясь в пустыни..
|
|
|
|
|
19.4.2010, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Приношу извинения, с расходом обошелся невнимательно. Отвлекся для развлечения на форум и облажался.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 23:12)  за такую ересь про инженеров - на костер инквизиции!!! Как примеры, - в геодезии допускается 5 см на 1 км.,... а тот же 1 км трубы из данной темы умножте с погрешностью в 5% на протяженность и диаметр труб ТС и ГВС для той же Москвы А если про финансово - представьте что начислили Вам з\п с погрешностью в минус 5%  Погрешность инженерного расчета закладывается исходниками.. - спроектировать "швейцарские" часы или расчитать вероятность попадания кирпича на голову находясь в пустыни.. Что качается финансовых мне рассказывали - в расчетах с Заком сумма была на копейку больше. Зак отказался платить. Сумма была не один лям. Так что в фин расчетах говорить о погрешности больше копейки пожалуй не приходится.
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
20.4.2010, 10:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 19.4.2010, 23:12)  за такую ересь про инженеров - на костер инквизиции!!! Как примеры, - в геодезии допускается 5 см на 1 км.,... а тот же 1 км трубы из данной темы умножте с погрешностью в 5% на протяженность и диаметр труб ТС и ГВС для той же Москвы А если про финансово - представьте что начислили Вам з\п с погрешностью в минус 5%  Погрешность инженерного расчета закладывается исходниками.. - спроектировать "швейцарские" часы или расчитать вероятность попадания кирпича на голову находясь в пустыни.. Касаемо ереси - я же не сказал, что ВСЕ инженерные расчеты имеют такую погрешность. 5% я видел в книге о расчете теплообменников. И все же как быть с товарищем Николаевым. Почему он неправильно соотносит Ду и Дн?
|
|
|
|
|
20.4.2010, 10:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Const82 @ 19.4.2010, 23:18)  Что качается финансовых мне рассказывали - в расчетах с Заком сумма была на копейку больше. Зак отказался платить. это не зак... это жлоб  Цитата(Тепловойаудит @ 20.4.2010, 10:03)  5% я видел в книге о расчете теплообменников. лично я такого не встречал... Цитата И все же как быть с товарищем Николаевым. Почему он неправильно соотносит Ду и Дн? разве я писал о неправильности? Где то в песочнице есть тема про диаметры, достаточно полно раскрыта... Касаемо непосредственно темы - если взять за основу данные заложенные jota, выходную температуру можно расчитать по формуле Tвых= Твх - Q/(С * G), где Твх - входная температура Q - теплопотери на участке(кВт) С - темп. окружающей среды, гр. G - расход на участке, м/куб
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
20.4.2010, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 20.4.2010, 11:39)  лично я такого не встречал... Где то в песочнице есть тема про диаметры, достаточно полно раскрыта...
Касаемо непосредственно темы - если взять за основу данные заложенные jota, выходную температуру можно расчитать по формуле Tвых= Твх - Q/(С * G), где Твх - входная температура Q - теплопотери на участке(кВт) С - темп. окружающей среды, гр. G - расход на участке, м/куб Если найду ее, то приведу в ЛС. По теме я бы посчитал по формуле Твых=Твх - Q/G, Т - град, Q ккал/час G т/ч ЗЫ Цитата разве я писал о неправильности?  Цитата не слэг и не привычка, а просто незнания... Давайте определимся Вы не согласны с тем что труба 426 относится к трубам с Ду 400.
Сообщение отредактировал Тепловойаудит - 20.4.2010, 12:25
|
|
|
|
|
21.4.2010, 5:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Тепловойаудит @ 20.4.2010, 12:18)  Давайте определимся Вы не согласны с тем что труба 426 относится к трубам с Ду 400. смотреть отсюда
|
|
|
|
|
21.4.2010, 8:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Тепловойаудит @ 20.4.2010, 11:03)  5% я видел в книге о расчете теплообменников. Цитата(Vict @ 20.4.2010, 11:39)  лично я такого не встречал... Я понимаю прибор учёта тепла, там гонка за процентами этими и за их десятыми, а вот теплообменник чтобы в 5 процентов попал, да ещё какой-нибудь пластинчатый - такого вообще не бывает - все 10-15 процентов невязки по площади имеют, это по расчётам а по факту и больше гораздо.
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
21.4.2010, 10:11
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 21.4.2010, 9:05)  Я понимаю прибор учёта тепла, там гонка за процентами этими и за их десятыми, а вот теплообменник чтобы в 5 процентов попал, да ещё какой-нибудь пластинчатый - такого вообще не бывает - все 10-15 процентов невязки по площади имеют, это по расчётам а по факту и больше гораздо. Не тут несколько про другое. Подбор ТО получается с запасом не из-за расчета, а из-за дискретности ряда теплообменников. Аналогично при выборе радиаторов. Допустим по расчету нужно 105. При параметрах теплоноститеся радиатор выдаст 100 следующий 170. Выбираем 170. Корректно ли говорить о погрешности расчета в (170-105)/170? Думаю нет. Если бы у производителя были радиаторы на 110 то при том же расчете поргешность была бы (110-105)/170.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(grspb1 @ 19.4.2010, 7:16)  Инженеры, помогите пожалуйста определить на сколко уменьшится температура теплоносителя по длине при следующих данных: T теплонос=190 С T нар возд= -13 С Диаметр 426 толщина изоляции 110 мм (минераловатная ТЕХ МАТ)
Коэффициент тепловпроводности ? (не известна, нигде не могу найти)
длина 1000 м
Если не трудно, вывисьте пример расчета вместе с результатом, спасибо! Для води расчет виглядит так: --------------------- Тип прокладки: надземна. --------------------- Довжина трубопровода: 1000 м Зовнiшнiй дiаметр тр-да без iзоляцiї: 426 мм. Товщина стiнки: 8 мм. Оточуюче середовище: повiтря з температурою: -13 C та з швидкiстю вiтра: 0 м/с Коеф.теплопровiдностi тр-да: 50,6 Вт/(м*К). Кiлькiсть шарiв iзоляцiї: 1 Товщина iзоляцiї 1-ого шару: 110 мм. з коеф.теплопровiдностi: 0,03+0,00029*tсер. Вт/(м*К) Товщина iзоляцiї 2-ого шару: 0 мм. з коеф.теплопровiдностi: 0+0*tсер. Вт/(м*К) Товщина iзоляцiї 3-ого шару: 0 мм. з коеф.теплопровiдностi: 0+0*tсер. Вт/(м*К) Коеф.мiсцевих втрат тепла : 1. Витрата теплоносiя: 1327 т/год, температура: 130 C --- Результат розрахунку програми TeploRoTr(www.janko.front.ru). --- В перерiзi на вiдстанi: 1000 м вiд початку трубопровода. Темп-ра на поверхнi тр-да: 129,9 С Темп-ра на 1-ого шару iзоляцiї: -8,4 С Темп-ра на 2-ого шару iзоляцiї: - С Темп-ра на 3-ого шару iзоляцiї: - С Загальний коеф.тепловiддачi : 10,8 Вт/(м2*К) В тому числi складовi : alfa_kon+alfa_rad= 10.3+0.052(Dt)= 10,8 Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 1-ого шару: 0,04768 Вт/(м*К) Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 2-ого шару: 0 Вт/(м*К) Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 3-ого шару: 0 Вт/(м*К) Термiчний опiр трубопровода: 0,0001 (м*К)/Вт Термiчний опiр 1-ого шару: 1,3703 (м*К)/Вт Термiчний опiр 2-ого шару: 0 (м*К)/Вт Термiчний опiр 3-ого шару: 0 (м*К)/Вт Термiчний опiр вiд iз.тр-да до довкiлля:0,0456 (м*К)/Вт --------------------------------Всього: 1,416 (м*К)/Вт Темп-ра теплоносiя у вибраному перерiзi: 129,94 C Вт/м Питома втрата тепла у вибраному перерiзi: 100,9 Вт/м Усереднена по довжинi питома втрата тепла дiлянки тр-да до вибраного перерiзу: 96,7 Вт/м Загальна втрата тепла дiлянки тр-да до вибраного перерiзу: 9,6663E+04 Вт Коеф-нт ефективностi iзоляцiї дiлянки тр-да до вибраного перерiзу: 97,11 %
|
|
|
|
Гость_Тепловойаудит_*
|
21.4.2010, 10:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 21.4.2010, 6:51)  Посмотрел, в конце Вы приводите ссылку на ГОСТ 28338: 1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. В этой теме я привел именно из этого ГОСТа фразу. Условный проход приблизительно равен внутренниму диаметру и он действительно приблизительно равен диаметру из приведенного ряда. Только одних труб эта "приблизительность" равна нулю - труба 108х4. Для другой трубы "приблизительность" будет неким числом - труба 426х10. Вернувшись к началу: Цитата так 400 или 412? Двн=412мм, а Ду=400. Ваша фраза: Цитата а чё не те данные взяли? Ду трубы другой, материал трубы неизвестен, расход с потолка, ветер наружный(?), Вы хотели сказать что для 426 трубы не правильно брать внутренний объем по Ду400, а нужно брать по внутреннему диаметру трубы. Нам, к слову, неизвестному.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:00
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Synoptyk @ 21.4.2010, 11:42)  Для води расчет виглядит так: --------------------- Тип прокладки: надземна. ---------------------
Коеф-нт ефективностi iзоляцiї дiлянки тр-да до вибраного перерiзу: 97,11 % Синоптик, спасибо за внеплановый урок мовы. Температура жидкости в конце трубопровода, из вашего расчета, где ? И почему вода, речь идет о термомасле ?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:03
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Synoptyk @ 21.4.2010, 10:42)  В перерiзi на вiдстанi: опять за свое?  Цитата(Тепловойаудит @ 21.4.2010, 10:44)  .Вы хотели сказать .. а нужно брать по внутреннему диаметру трубы. Нам, к слову, неизвестному. об этом и речь...
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(Машинист @ 21.4.2010, 11:00)  Синоптик, спасибо за внеплановый урок мовы. Температура жидкости в конце трубопровода, из вашего расчета, где ? И почему вода, речь идет о термомасле ? Темп-ра теплоносiя у вибраному перерiзi: 129,94 C Вт/м Температура теплоносителя в вибраном сечении (на расстоянии 1000 м) я дал готовий результат работи программи. Результат видал на гора за 1 мин. Перевод займет еще 30 мин. Стоит ли после єтого делать расчет на масле (пусть автор поста решит)?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:10
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Да фига ли перевод... и так понятно все. На масле кто-нибудь посчитает или нет ?
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Synoptyk @ 21.4.2010, 11:06)  Темп-ра теплоносiя у вибраному перерiзi: 129,94 C Вт/м а шо це за ед.измерения? Цитата я дал готовий результат работи программи. Результат видал на гора за 1 мин. угу, проги-проги... 60 гр. на километре потерялись.. супер прога!!!
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Дык посчитали уже (31 пост): при таком расходе масло так шибко проскочит, шо остыть не успеет... всЁ!
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(jota @ 21.4.2010, 11:13)  Дык посчитали уже (31 пост): при таком расходе масло так шибко проскочит, шо остыть не успеет... всЁ! Проще било посчитать чем читать 32 пост. Послушайте у меня на компе как странно отображаются пости. Что-то изменилось в оформлении???
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:19
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ага, если для воды на километре терять по 60 градусов - как тогда теплосети работают ? Те, которые протяженностью по 15-20 км и голые на треть ?
В общем, градусов 10-15 оно может и потеряет, но не 60. НЕ ВЕРЮ. И в то, что без остывания - тоже.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.4.2010, 11:22
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Synoptyk @ 21.4.2010, 11:19)  Послушайте у меня на компе как странно отображаются пости. Что-то изменилось в оформлении??? Это видимо из-за проги У меня все нормально отображается... Посмотрите настройки, справа вверху.
|
|
|
|
|
21.4.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(Машинист @ 21.4.2010, 11:19)  Ага, если для воды на километре терять по 60 градусов - как тогда теплосети работают ? Те, которые протяженностью по 15-20 км и голые на треть ? Я ввел начальную темп-ру 130 С. На конце 129.9 С Спешка.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|