Цитата(grspb1 @ 19.4.2010, 7:16) 

Инженеры, помогите пожалуйста определить на сколко уменьшится температура теплоносителя по длине при следующих данных:
T теплонос=190 С
T нар возд= -13 С
Диаметр 426
толщина изоляции 110 мм (минераловатная ТЕХ МАТ)
Коэффициент тепловпроводности ? (не известна, нигде не могу найти)
длина 1000 м
Если не трудно, вывисьте пример расчета вместе с результатом, спасибо!
Для води расчет виглядит так:
--------------------- Тип прокладки: надземна. ---------------------
Довжина трубопровода:                        1000 м
Зовнiшнiй дiаметр тр-да без iзоляцiї:        426 мм. Товщина стiнки:      8 мм.
Оточуюче середовище: повiтря з температурою: -13 C та з швидкiстю вiтра:  0 м/с
Коеф.теплопровiдностi тр-да:                 50,6 Вт/(м*К). Кiлькiсть шарiв iзоляцiї: 1
Товщина iзоляцiї 1-ого шару:                 110 мм. з коеф.теплопровiдностi:        0,03+0,00029*tсер. Вт/(м*К)
Товщина iзоляцiї 2-ого шару:                 0 мм. з коеф.теплопровiдностi:        0+0*tсер. Вт/(м*К)
Товщина iзоляцiї 3-ого шару:                 0 мм. з коеф.теплопровiдностi:       0+0*tсер. Вт/(м*К)
Коеф.мiсцевих втрат тепла  :                 1. Витрата теплоносiя:               1327 т/год, температура: 130 C
--- Результат розрахунку програми TeploRoTr(www.janko.front.ru). ---
В перерiзi на вiдстанi: 1000 м вiд початку трубопровода.
Темп-ра на поверхнi тр-да:      129,9 С
Темп-ра на 1-ого шару iзоляцiї: -8,4 С
Темп-ра на 2-ого шару iзоляцiї: - С
Темп-ра на 3-ого шару iзоляцiї: - С
Загальний коеф.тепловiддачi   : 10,8 Вт/(м2*К)
В тому числi складовi         : 
alfa_kon+alfa_rad= 10.3+0.052(Dt)= 10,8
Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 1-ого шару:  0,04768 Вт/(м*К)
Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 2-ого шару:  0 Вт/(м*К)
Розрахункове зн-ння коеф.теплопровiдностi 3-ого шару:  0 Вт/(м*К)
Термiчний опiр трубопровода:    0,0001 (м*К)/Вт
Термiчний опiр 1-ого шару:      1,3703 (м*К)/Вт
Термiчний опiр 2-ого шару:      0 (м*К)/Вт
Термiчний опiр 3-ого шару:      0 (м*К)/Вт
Термiчний опiр вiд iз.тр-да до довкiлля:0,0456 (м*К)/Вт
--------------------------------Всього: 1,416 (м*К)/Вт
Темп-ра теплоносiя у вибраному перерiзi:                                       129,94 C Вт/м
Питома втрата тепла у вибраному перерiзi:                                      100,9 Вт/м
Усереднена по довжинi питома втрата тепла дiлянки тр-да до вибраного перерiзу: 96,7 Вт/м
Загальна втрата тепла дiлянки тр-да до вибраного перерiзу:                     9,6663E+04 Вт
Коеф-нт ефективностi iзоляцiї дiлянки тр-да до вибраного перерiзу:             97,11 %