> Бегло знакомился с Delta Controls, Поражён тамошним ПИДом
asm
сообщение 24.4.2010, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Засиделся я на Сименсе, привык, а тут надо было быстренько разузнать что у Дельты к чему.
Не, шутка прикольная, среда, язык...
Хотя, после многих лет ФБД переключать мозги на структурированный текст как-то даже боязно.
Но что меня удивило в тамошнем ПИДе, так это то, что у него нет сигнала "работать/не работать", нет минимума и максимума выхода, нет обратной связи, хотя, алгоритмически ПИД вычисляет именно приращение к прошлому значению, нет каскадности, нет ограничения скорости роста/спада.
Как люди живут?
Как реализовать два последовательных нагрева, если под них нужны ПИДы именно с разными параметрами, и я не имею никакого морального права сделать один ПИД поделить и перемасштабировать его выход.
А если мне технологически нужно чтобы чтобы один выход управлялся несколькими ПИДами, как мне при их переключении подхватывать текущее состояние выхода, если у меня нет обратной связи?
Неужели все эти моменты никому не нужны и не важны?
Или все настолько круты, что сами свои ПИДы пишут???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.4.2010, 19:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Не знаю как в дельте, но в Кареле примерно также, ну чуть лучше.
Пришлось писать свой, а что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.4.2010, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Зато в Beckhoff по-другому laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 26.4.2010, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(Abysmo @ 25.4.2010, 12:41) *
Зато в Beckhoff по-другому laugh.gif

Да много где по-другому (т.е. по-человечески) - у того же Sysmik или Regin более чем функциональные блоки PID в стандартной библиотеке. А в Delta Controls блок PID видимо писали программеры-теоретики, не особо представляющие, как и зачем этот блок будет применяться на практике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.4.2010, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
программеры-теоретики


Низкосортные индусские программисты, нанятые за копейки фирмой с целью получения максимального гешефта путем создания имиджа "высококачественного продукта за мегабабки" с последующим впариванием "Бус" аборигенам из Рашки.

Сообщение отредактировал Abysmo - 26.4.2010, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.4.2010, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



То есть, Вы не советуете с ними связываться?
Просто мне, в сравнении с сименсовой Десигой, их софт показался таким лёгким и быстрым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 26.4.2010, 12:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Не всегда отсутствие включения пид говорит об индусских программистах smile.gif
просто он не всегда там где привыкли включается
зы поищите получше а лучше дельту спросите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.4.2010, 16:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
То есть, Вы не советуете с ними связываться?


Я это не писал smile.gif Просто так действуют сейчас все современные транснациональные компании.

Кстати, а почему Вы выбрали именно Delta Controls? Я с ними не работал, просто интересно. Я уже сталкивался с похожим "кирпичным" производителем (контроллер "Деконт" лаборатории DEP), - их приходится прикручивать горизонтально, десятки модулей просто расползаются по монтажной плате. В итоге с ростом количества каналов ввода вывода размер щита улетает в бесконечность, но по-факту он заполнен лишь воздухом.

В общем я для себя именно в их контроллерах ничего интересного не нашел. Вот всякие термостаты, VAV-клапана и т.п. переферия с Bacnet выглядит и красиво и заманчиво.

P.S. Напоследок - эти кирпичи архидешевые в производстве (говорю как человек, знакомый с производством электроники) по железу. Вплоть до того, что в большинстве случаев может быть одна печатная плата для всех типов модулей smile.gif Автомат просто впаивает нужные микросхемы под нужную конфигурацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных