Подскажите, пожалуйста, имеется ли альтернатива технологии ZABUDAN (Mitsubishi Electriс), их тепловым насосам. Альтернатива двойному впрыску хладагента в компрессор или нечто, что могло бы дать подобные результаты. Ваши предположения?
Поясню: технология японцев основана на впрыске части хладагента в спиральный компрессор во время процесса сжатия, что регулирует расход хладагента после испарителя. Обычно при понижении темп-ры нар. воздуха ниже -15 С эффективность тепловых насосов падает на 40%, снижается расход испаряемого фреона. Но в технологии забудан двойной впрыск. Вроде простая технология, но даёт потрясающие результаты. Интересно узнать Ваше мнение: что могло бы сравниться с подобной системой. Сообщение отредактировал Alex_ - 26.4.2010, 14:00
Причина редактирования: В дальнейшем давайте, пожалуйста, темам конкретные названия.
|
|
|
|
26.4.2010, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
ИМХО, альтернатива - использование "низкокипящих" хладоагентов. Быть может, аммиак или СО2
|
|
|
|
26.4.2010, 15:02
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 34513 |
ИМХО, альтернатива - использование "низкокипящих" хладоагентов. Быть может, аммиак или СО2 Кстати, сразу вопрос "по ходу дела". Давно уже смотрю на СО2 и агрегаты иже с ним. Как я понял из общения со спецами Тошибы на выставке, наилучшее КПД у них - при низкой температуре по входу нагрузки и высокой температуре выхода (например, нагрев ГВС). А вот в случае отопительной нагрузки, с небольшой дельтой между входом и выходом - ситуация какая-то непонятная. Что там за проблемы? Или это все болезни роста и нынешние агрегаты уже нормально пашут во всех ипостасях? А по сути вопроса топикстартера - посмотрите агрегаты с компрессорами EVI (их сейчас, по-моему, уже все производители начали лабать) - это компрессора с промежуточным впрыском, только схема там попроще, чем у Зубадана, и, фактически, решается только задача стабильной работы при низких наружных температурах. А вот поддерживать постоянную теплопроизводительность до -15С и постоянную температуру подачи агрегаты с EVI не умеют. |
|
|
|
26.4.2010, 16:34
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Есть рассчитать тепловой насос собственной конструкции и обратиться к ребятам которые делают Хм и тн на заказ. Выгодно после 35 кВт. Внешний вид в расчет не принимать.
|
|
|
|
27.4.2010, 8:43
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Альтернатива двойному впрыску хладагента в компрессор или нечто, что могло бы дать подобные результаты. Ваши предположения? Впрыск хладагента в рабочую полость - только часть технологии ЗУБАДАН, причем не самая значительная. Просто она сразу бросается в глаза. Специалисты понимают, что заявленные характеристики ЗУБАДАНА обеспечиваются комплексом, который разрабатывался более 5 лет. Кстати, параллельно работали конкуренты, но у них не получилось... Поэтому я думаю, что самостоятельно изготовить аналог - невозможно. Даже если взять компресор со впрыском хладагента. Конечно с течением времени копию кто-то изготовит... Ждите. Альтернатива - купить готовое изделие, подтвердившее этой зимой правильность идей, заложенных в конструкцию. Михаил |
|
|
|
27.4.2010, 9:10
Сообщение
#6
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
ЗУБАДАН такой сложный потому, что рассчитан на очень широкое применение. Думаю, что заявленных для ЗУБАДАНА характеристик можно достичь, используя технологии попроще, если:
1) Отказаться от реверса, т.е. от режима кондиционирования. 2) Отказаться от работы (на тепло) при уличных температурах выше +7С. Ни то, ни другое не нужно на большинстве территории России для современных правильно построенных (в том числе хорошо утепленных) домов. Небольшой оффтоп: Итальянское обоудование (чиллеры с режимом теплового насоса) отлично работают на территории Италии. Японские Lossnay и Zubadan превосходно работают в Японии., где температуры ниже -15С рассматриваются уже как маленький катаклизм. Напомню, что первый в -15С останавливается, у второго начинает падать теплопроизводительность - то есть одну-две морозные ночи в году пережить кое-как можно, но речь о комфорте уже не идет. Да, можно присобачивать к основному оборудованию электрокалориферы и электрокотлы. Но речь о массовом применении в этом случае не идет. Массовое оборудование должно быть простое, надежное и рассчитаннное на климатические реалии. В идеале-отечественного производства. |
|
|
|
27.4.2010, 15:43
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
|
|
|
|
27.4.2010, 16:53
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Чуйстуется душок завуалированной рекламы в теме. А мож только чуйсвуется? |
|
|
|
27.4.2010, 22:43
Сообщение
#9
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Буржуйка + ушанка + валенки + тулуп Михаил Я прекрасно понимаю, что нормальных тепловых насосов у нас не будут выпускать еще очень-очень долго. Основная причина - не нужны в таких количествах (производственных). Один жуковский заводик под Москвой за день выпускает больше котлов АОГВ, чем продается Зубаданов по всей России за год. Я не восхваляю жуковский завод с их гниющими дырявыми ведрами и уважаю качество проукции МЕ. Я говорю всего лишь о том, что массовое строительство на импорте базироваться не может. Тем более, если этот импорт не рассчитан на наши климатические условия. |
|
|
|
28.4.2010, 9:52
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
[quote name='Alex_' date='27.4.2010, 22:43' post='514605']
Один жуковский заводик под Москвой за день выпускает больше котлов АОГВ, чем продается Зубаданов по всей России за год. [quote] Вы прекрасно уловили суть темы. Есть массовый продукт, а есть эксклюзив. Эксклюзив доступен очень немногим, поэтому его много быть не может. К сожалению продвижение ЗУБАДАНА сводится часто к простым понятиям - "добавим инжекцию в компрессор".... А ведь основное достоинство этой технологии - другой уровень комфорта, недостижимый иными технологиями. Возможность получить "комфорт 21 века". Я наблюдаю за несколькими объектами, пережившими эту зиму (например квартира в Киеве) - пользователь уже привык к тому, что у него в кваритре +23 вне зависимости от погоды на улице. И его теперь в "колхоз" не загонишь, не хочет он слышать о централизованном теплоснабжении. Да, таких сегодня немного, основная масса - клиенты "Жуковского заводика". Но радует то, что ЕСТЬ технологии для " индивидуального искусственного микроклимата" на серийном оборудовании. Раньше не было, а теперь есть. Михаил |
|
|
|
28.4.2010, 15:41
Сообщение
#11
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
К сожалению продвижение ЗУБАДАНА сводится часто к простым понятиям - "добавим инжекцию в компрессор".... Верно. Причем на бытовых моделях под маркой ЗУБАДАН этой инжекции как раз нет. Цитата А ведь основное достоинство этой технологии - другой уровень комфорта, недостижимый иными технологиями. Возможность получить "комфорт 21 века". Ой, вот только не надо такого пафоса, особенно здесь... "Комфорт 21 века" можно получить на очень разном оборудовании, вплоть до дровяных котлов и электроконвекторов (для квартир). Здесь скорее важно мастерство проектировщика. Возвращаясь ближе к теме: альтернативу Зубадану можно попробовать поискать у DAIKIN и SANYO |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
28.4.2010, 19:58
Сообщение
#12
|
|
Guest Forum |
Но радует то, что ЕСТЬ технологии для " индивидуального искусственного микроклимата" на серийном оборудовании. Раньше не было, а теперь есть. Михаил Михаил, у Вас клиенты, что, тяжело больные люди? Расслабьтесь, не нужно про десятые доли градуса и комфорт 21 века. Здесь же все свои. |
|
|
|
28.4.2010, 22:41
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Че вы завелись? Грядет смена модельного ряда компрессоров вообще. Соответственно увеличится ЕЕР и СОР систем. Ждемсс-все-равно технологий в бывшем СНГ нет. Что дадут - то и схаваем.
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
29.4.2010, 6:36
Сообщение
#14
|
|
Guest Forum |
Че вы завелись? Грядет смена модельного ряда компрессоров вообще. Соответственно увеличится ЕЕР и СОР систем. Ждемсс-все-равно технологий в бывшем СНГ нет. Что дадут - то и схаваем. Смена модельного ряда? Может быть. А вот насколько и какой ценой увеличится СОР, вопрос совсем неоднозначный. А чего Вы хаваете все подряд, чего свое не делаете? Или кто делать должен, Кудрин, Чубайс? Так оно им не надо. |
|
|
|
4.5.2010, 13:13
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Михаил, у Вас клиенты, что, тяжело больные люди? У меня на рабочем столе фото балетного класса, в котором занимаются детки 10..12 лет. Одеты в легкие майки, трико. На улице - минус 12С (в момент фотографирования). Единственный источник тепла в школе - ЗУБАДАН. Вот собственно об этих детях (они совершенно здоровы и счастливы) я и говорил, когда с пафосом вещал о 21 веке. Этим детям повезло, в их распоряжении серфинг, балет, ЗУБАДАН... Они не будут заботиться о дровах. И им все равно, какая погода на улице. Михаил |
|
|
|
4.5.2010, 13:39
Сообщение
#16
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Единственный источник тепла в школе - ЗУБАДАН. Он что, никогда не ломается? Цитата В их распоряжении серфинг, балет, ЗУБАДАН... Цитата Они не будут заботиться о дровах... И им все равно, какая погода на улице. О детях заботятся их родители. Они зарабатывают деньги, чтобы заплатить за школу. Школьное начальчтво заботится о том, чтобы в школе было тепло и платит за электричество. Энергоснабжающая организация заботится о том, чтобы купить топливо для электростанции. Вот и пришли к тем же "дровам" кружным путем. А всякий кружной путь чреват лишними расходами. Сорри за банальности.
|
|
|
|
5.5.2010, 11:41
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 31396 |
Альтернативы ЗУБАДАНам нет. Пока нет
|
|
|
|
5.5.2010, 12:13
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 |
не для нас зубадан -в климат не вписывается,неоправданно дорог.
|
|
|
|
5.5.2010, 13:34
Сообщение
#19
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Альтернативы ЗУБАДАНам нет. Пока нет http://www.sanyo.in.ua/teplovyie-vodyanyie...a560b5d1c5d1309 http://www.s-climate-s.com.ua/catalog/heatpumps/altherma/ Первое, что попалось. |
|
|
|
6.5.2010, 10:18
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Альтернативы ЗУБАДАНам нет. Пока нет Этой зимой, в том же Киеве А что касается школы в Киеве, если есть возможность отпишите в личку координаты, я с удовольствием туда съезжу, пообщаюсь со службой эксплуатации, да и фоты выложу... Дело в том, что встречал схемы с тепловыми насосами воздух - вода где последовательно (на подаче) теплообменнику фреон вода, стоял электрокотёл выставленный на определённую температуру. И когда ТН не справлялся, котёл, соответственно подключался к работе системы. Так вот, Зак. за весь сезон ни разу не обратил внимания на то что именно его греет, ТН или ТН + электрокотёл... P.S. Не хочу обидеть бренд МЕ Сообщение отредактировал Leeps - 6.5.2010, 10:20 |
|
|
|
7.5.2010, 14:03
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Дело в том, что встречал схемы с тепловыми насосами воздух - вода где последовательно (на подаче) теплообменнику фреон вода, стоял электрокотёл выставленный на определённую температуру. И когда ТН не справлялся, котёл, соответственно подключался к работе системы. Самая распространённая схема бивалента. |
|
|
|
18.5.2010, 19:05
Сообщение
#22
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
в грядущей зиме будем испытывать ТН "воздух-вода"на компр.SANYO с промежуточным впрыском.
а в кытае в последнюю поездку наблюдал на паре заводиков копии Зубадана, причем кыты не заморачиваются компрессорами с заводским инжектором... |
|
|
|
20.5.2010, 22:39
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Успехов, земляк!
|
|
|
|
26.5.2010, 0:43
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Если посчитаете за рекламу, выкиньте.
Remko.jpg ( 236,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 196Но это один из немногих производителей постоянно обновляющий данные по своим машинам. |
|
|
|
| Гость_sader4_* |
29.3.2011, 21:40
Сообщение
#25
|
|
Guest Forum |
МногоТН , с показателями ТН в Германии, Зубадан и не рулит
Nibe Fighter 1140-12 Viessmann Vitocal 300A Dolder ZR18 LG5.0 Zubadan PUHZ-HRP 100 YHA Buderus WPS 9 K Wolf BWS-1 Heliotherm HP12S16W http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenban...uch&lang=de Кто то нас дурит, или впаривает. немцы или наш нет? |
|
|
|
30.3.2011, 0:55
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Посмотрел винимательно. Для всех воздушников приблизително одинаковые показатели. Только в табличке отсутствуют очень интересные показатели по граничным температурам применения и рабочий температурный гистерезис. А так в принципе ничегошеньки нового за последние 50 лет.
|
|
|
|
30.3.2011, 10:47
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
ИМХО, альтернатива - использование "низкокипящих" хладоагентов. Быть может, аммиак или СО2 Но речь о массовом применении в этом случае не идет. Массовое оборудование должно быть простое, надежное и рассчитаннное на климатические реалии. В идеале-отечественного производства. Я прекрасно понимаю, что нормальных тепловых насосов у нас не будут выпускать еще очень-очень долго. ...Я говорю всего лишь о том, что массовое строительство на импорте базироваться не может. Тем более, если этот импорт не рассчитан на наши климатические условия. Ой, вот только не надо такого пафоса, особенно здесь... "Комфорт 21 века" можно получить на очень разном оборудовании, вплоть до дровяных котлов и электроконвекторов (для квартир). Здесь скорее важно мастерство проектировщика. Возвращаясь ближе к теме: альтернативу Зубадану можно попробовать поискать у DAIKIN и SANYO Забодали "Zubadan"ы. Сколько может нищая Россия кормить богатых немцев, американцев и японцев? Alex написал музыку для русской народной песни. Я напишу к ней несколько слов. Вместе допишем и дружно будем петь. А вот и слова. Альтернатива "Zubadan"у в России: Сезонный тепловой аккумулятор + аммиачный ТН без охлаждения - российский менталитет.
|
|
|
|
30.3.2011, 11:50
Сообщение
#28
|
|
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах Группа: Участники форума Сообщений: 2460 Регистрация: 13.7.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9997 |
У аммиачного есть недостаток - вреден он для здоровья. Если помните отечественная промышленность отказалась в свое время выпускать аммиачные холодильники. А в целом согласен с мнением что комбинированные системы, лучше отечественного производства, приживутся у нас. И есь COP и EER не будут определяющими факторами.
|
|
|
|
30.3.2011, 16:19
Сообщение
#29
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Сезонный тепловой аккумулятор... А вот здесь поподробнее, пожалуйста. Цитата И есь COP и EER не будут определяющими факторами. Тогда можно взять электрокотел и не заморачиваться тепловыми насосами. У него СОР=1 Еще один взгляд на ситуацию: просто признать, что "воздушные" ТН - это не для нас. (Как не для нас жилье типа "бунгало", открытая прокладка коммуникаций, полностью открытые уличные бассейны и еще много чего.) Законы физики ведь не обманешь - чем больше разница температур на конденсаторе и испарителе, тем тяжелее компрессору и тем ниже СОР. А самый лучший по соотношению цена/качество аккумулятор тепла - грунт, который и нужно копать, бурить и всякими прочими способами извлекать из него низкопотенциальное тепло. |
|
|
|
30.3.2011, 17:25
Сообщение
#30
|
|
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах Группа: Участники форума Сообщений: 2460 Регистрация: 13.7.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9997 |
А вот здесь поподробнее, пожалуйста. Тогда можно взять электрокотел и не заморачиваться тепловыми насосами. У него СОР=1 Еще один взгляд на ситуацию: просто признать, что "воздушные" ТН - это не для нас. (Как не для нас жилье типа "бунгало", открытая прокладка коммуникаций, полностью открытые уличные бассейны и еще много чего.) Законы физики ведь не обманешь - чем больше разница температур на конденсаторе и испарителе, тем тяжелее компрессору и тем ниже СОР. А самый лучший по соотношению цена/качество аккумулятор тепла - грунт, который и нужно копать, бурить и всякими прочими способами извлекать из него низкопотенциальное тепло. Ну вы передергиваете. А насчет грунта согласен, я бы даже расширил - грунтовых вод. Вот только слово аккумулятор не совсем по моему подходит. Это просто источник тепла(зимой) и холода(летом). |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|