> Высота дымовой трубы, п. 7.14 СНиП II-35-76
arch_artem
сообщение 28.4.2010, 12:13
Сообщение #1


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



СНиП II-35-76 п. 7.14
Цитата
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.

Как вы считаете обязательно ли требование ,выделенное курсивом, в случае если более высокая часть здания находится в радиусе более 10 м, при этом устье дымовой трубы находится выше границе ветрового подпора?
Прилагаю рисунок, так понятней)

Сообщение отредактировал arch_artem - 28.4.2010, 12:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled.png ( 19,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.4.2010, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



По моему однозначно написано, что требование обязательно только если более высокое здание находится ближе 10 метров от устья. У вас расстояние 12 метров, поэтому можно ставить трубу на полметра выше кровли. Только необходимо провести аэродинамический расчет.

Сообщение отредактировал zeman - 28.4.2010, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 28.4.2010, 12:26
Сообщение #3


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
только если более высокое здание находится ближе 10 метров от устья

Эта котельная встроенная => это одно здание, отсюда и вопрос.
Аэродинамический расчет выполнен.

Сообщение отредактировал arch_artem - 28.4.2010, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 28.4.2010, 23:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



требуется еще и расчет рассеивания

многие пункты данного СНиП требуют пересмотра, но может и к лучшему что новые нормативщики его не трогали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных