СНиП II-35-76 п. 7.14
Цитата
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.

Как вы считаете обязательно ли требование ,выделенное курсивом, в случае если более высокая часть здания находится в радиусе более 10 м, при этом устье дымовой трубы находится выше границе ветрового подпора?
Прилагаю рисунок, так понятней)
zeman
По моему однозначно написано, что требование обязательно только если более высокое здание находится ближе 10 метров от устья. У вас расстояние 12 метров, поэтому можно ставить трубу на полметра выше кровли. Только необходимо провести аэродинамический расчет.
arch_artem
Цитата
только если более высокое здание находится ближе 10 метров от устья

Эта котельная встроенная => это одно здание, отсюда и вопрос.
Аэродинамический расчет выполнен.
Evgkarpro
требуется еще и расчет рассеивания

многие пункты данного СНиП требуют пересмотра, но может и к лучшему что новые нормативщики его не трогали