Добрый день.
Получил замечание по проекту, цитирую: Отсутствует огнезадерживающий клапан на воздуховоде системы ВЕ2 пом.119. Основание п.7.11.1в снип 41-01-2003. Фрагмент чертежа прилагается. Нужен ли он? Если по п.7.11.1 вроде как нужен. Ваши мысли?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фрагмент_чертежа.JPG ( 68,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 8.5.2010, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Понял rolleyes.gif mad.gif Ставлю клапан...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 11.5.2010, 16:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Где ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 11.5.2010, 18:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(dron @ 11.5.2010, 16:25) *
Где ставите?

Как по замечанию экспертизы, между помещениями 119 и 120.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Татиана_*
сообщение 27.5.2010, 11:08
Сообщение #5





Guest Forum






Клапан нужен, т. к. помещение 119 категорийное. Между 119 и 120 нет открытых проёмов, поэтому их нельзя отнести к одному помещению, чтобы клапан не ставить. Можно узнать у архитекторов: огнестойкая ли перегородка между этими помещениями. хотя клапан всё равно лучше поставить. Проблема в том, что система естественная. Хорошо бы её посчитать с учетом нового клапана. КПУ дают значительное сопротивление на небольших воздуховодах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных