Получил замечание по проекту, цитирую: Отсутствует огнезадерживающий клапан на воздуховоде системы ВЕ2 пом.119. Основание п.7.11.1в снип 41-01-2003. Фрагмент чертежа прилагается. Нужен ли он? Если по п.7.11.1 вроде как нужен. Ваши мысли?
 
 
 
  Андрей 113
  11.5.2010, 18:11
  
 
  Цитата(dron @ 11.5.2010, 16:25) 

Где ставите?
Как по замечанию экспертизы, между помещениями 119 и 120.
 
 
 
 
 
  Клапан нужен, т. к. помещение 119 категорийное. Между 119 и 120 нет открытых проёмов, поэтому их нельзя отнести к одному помещению, чтобы клапан не ставить. Можно узнать у архитекторов: огнестойкая ли перегородка между этими помещениями. хотя клапан всё равно лучше поставить. Проблема в том, что система естественная. Хорошо бы её посчитать с учетом нового клапана. КПУ дают значительное сопротивление на небольших воздуховодах.