Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из офиса более 50 м2
Jan28
сообщение 3.5.2010, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



В соответствии с СП7.13130.2009 п7.2 и:
"Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управ-ляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хране-ния или использования горючих веществ и материалов...."
из офисного помещения более 50 м2 требуется делать дымоудаление. Вроде бы черным по белому написано, что надо. Но как-то уж это масштабно слишком получается. В офисах ведь не так много горючих веществ, это ж не склады. Да и к горючим веществам относится масса веществ, в любом помещении можно найти что горит. Вот захочет директор себе какой нибудь отбабахать кабинет 60 м2. Будет у него там стул, стол для совещаний посередине. Да папка бумаг. И получается надо делать все по полной программе. Может есть какие нибудь нюансы в причислении веществ к горючим или еще что нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я так понял, что ключевые слова - "освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях"

То есть, если есть устройства механического привода на окна - то из кабинета 60 квадратов дымоудаления уже не надо :-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 3.5.2010, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



В этом случае все понятно. Но ведь в многоэтажных зданиях нельзя делать естественное ДУ. Одноэтажное здание - частный случай.
Имеется в виду в общем случае, в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



На Ваш комментарий: представьте себе ситуацию: здание этажей 10-15. кабинеты с площадью более 50 метров будут располагаться не друг под другом, а произвольно.
Допустим, таких кабинетов на этаже будет 4-8 штук.
Насколько помню, на одном этаже к одному вертикальному участку дымоудаления на этаже можно подсоединять не более 2 клапанов дымоудаления.
Или - офисное здание со свободной планировкой офисов.

Вопрос: как нам все это тянуть? И согласовыввать немаленькие горизонтальные участки воздуховодом со смежниками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.5.2010, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



У нас вроде пункт есть "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1 — В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 3.5.2010, 13:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Только в этом случае необходимо
1. оборудовать дверь автоматическим доводчиком, который откроет ее в случае пожара.
либо
2. в стене установить клапан с Fж.с >1м2, также открываемого по сигналу пож. тревоги.

Если эти требования не выполнены - дымоудаление непосредственно из помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 3.5.2010, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Как делать это ДУ - это второй вопрос. И естественно надо стремиться к минимуму клапанов, шахт и т.д. не теряя при этом качества. И конечно если несколько помещений и они разбросаны, согласен с вами, если есть возможность лучше делать через коридор.
Вопрос в другом. Я также как и вы представил себе ситуацию:
Цитата
здание этажей 10-15. кабинеты с площадью более 50 метров будут располагаться не друг под другом, а произвольно.
Допустим, таких кабинетов на этаже будет 4-8 штук.

И пришел в ужас чем это грозит - кучей систем ДУ. А ведь офисные помещения они вроде как и не категорируются даже. Ведь будь на месте 60 метрового помещения - два 30 метровых, то получается что ДУ не надо. И это при том же количестве работников и горючих веществ. Помещение в 60 квадратов - совсем небольшое: 6х10-эвакуируешься оттуда за 3 секунды. Неужели нужно делать ДУ?
Тогда зачем к примеру пункт 7.2 ж:
"ж) гардеробных площадью 200 м2 и более"
Ведь из гардеробной 60 м2 уже нужно ДУ по 7.2 и - рабочее место есть? Есть. Одежда на вешалках горючее вещество? Горючее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2010, 14:56
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Наверное вопрос надо решать комплексно. Предусмотреть автоматическое пожаротушение (водяное или пенное, и т.д.). Сразу попадаем под п.7.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 5.5.2010, 8:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



ок
всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных