В соответствии с СП7.13130.2009 п7.2 и:
"Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управ-ляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хране-ния или использования горючих веществ и материалов...."
из офисного помещения более 50 м2 требуется делать дымоудаление. Вроде бы черным по белому написано, что надо. Но как-то уж это масштабно слишком получается. В офисах ведь не так много горючих веществ, это ж не склады. Да и к горючим веществам относится масса веществ, в любом помещении можно найти что горит. Вот захочет директор себе какой нибудь отбабахать кабинет 60 м2. Будет у него там стул, стол для совещаний посередине. Да папка бумаг. И получается надо делать все по полной программе. Может есть какие нибудь нюансы в причислении веществ к горючим или еще что нибудь?
Зольников Михаил
Я так понял, что ключевые слова - "освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях"

То есть, если есть устройства механического привода на окна - то из кабинета 60 квадратов дымоудаления уже не надо :-)))
Jan28
В этом случае все понятно. Но ведь в многоэтажных зданиях нельзя делать естественное ДУ. Одноэтажное здание - частный случай.
Имеется в виду в общем случае, в принципе.
Зольников Михаил
На Ваш комментарий: представьте себе ситуацию: здание этажей 10-15. кабинеты с площадью более 50 метров будут располагаться не друг под другом, а произвольно.
Допустим, таких кабинетов на этаже будет 4-8 штук.
Насколько помню, на одном этаже к одному вертикальному участку дымоудаления на этаже можно подсоединять не более 2 клапанов дымоудаления.
Или - офисное здание со свободной планировкой офисов.

Вопрос: как нам все это тянуть? И согласовыввать немаленькие горизонтальные участки воздуховодом со смежниками?
Зольников Михаил
У нас вроде пункт есть "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1 — В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."
toxan
Только в этом случае необходимо
1. оборудовать дверь автоматическим доводчиком, который откроет ее в случае пожара.
либо
2. в стене установить клапан с Fж.с >1м2, также открываемого по сигналу пож. тревоги.

Если эти требования не выполнены - дымоудаление непосредственно из помещения.
Jan28
Как делать это ДУ - это второй вопрос. И естественно надо стремиться к минимуму клапанов, шахт и т.д. не теряя при этом качества. И конечно если несколько помещений и они разбросаны, согласен с вами, если есть возможность лучше делать через коридор.
Вопрос в другом. Я также как и вы представил себе ситуацию:
Цитата
здание этажей 10-15. кабинеты с площадью более 50 метров будут располагаться не друг под другом, а произвольно.
Допустим, таких кабинетов на этаже будет 4-8 штук.

И пришел в ужас чем это грозит - кучей систем ДУ. А ведь офисные помещения они вроде как и не категорируются даже. Ведь будь на месте 60 метрового помещения - два 30 метровых, то получается что ДУ не надо. И это при том же количестве работников и горючих веществ. Помещение в 60 квадратов - совсем небольшое: 6х10-эвакуируешься оттуда за 3 секунды. Неужели нужно делать ДУ?
Тогда зачем к примеру пункт 7.2 ж:
"ж) гардеробных площадью 200 м2 и более"
Ведь из гардеробной 60 м2 уже нужно ДУ по 7.2 и - рабочее место есть? Есть. Одежда на вешалках горючее вещество? Горючее.
EJIEHA
Наверное вопрос надо решать комплексно. Предусмотреть автоматическое пожаротушение (водяное или пенное, и т.д.). Сразу попадаем под п.7.3.
Jan28
ок
всем спасибо!