ИТП на вводе в здание, ГВС-1 или 2 ступени |
|
|
|
6.5.2010, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
Уважаемые специалисты ОВиК, прошу вашей помощи. Проектирую административное здание с закрытой и независимой системами на отопление, вентиляцию и ГВС. На вводе в здание ИТП. Нагрузки такие: - отопление радиаторное (в системе 70-45град С) Q=55кВт - отопление фанкойлами (в системе 55-45град С) Q=115кВт - вентиляция (в системе 70-45град С) Q=330кВт Устанавливаю 1 теплообменник на все Q=500кВт с теплоносителем 70-45градС и для фанкойлов понижаю ее с помощью 3-х ходового клапана
- ГВС Qмах час=230кВт Согласно СНиП Проектирование тепловых пунктов ступени для ГВС определяем соотношение нагрузок Qмах час/Q от Как быть в моем случае? Я думаю, что надо 230/500=0,46 - 2 ступени Права ли я? В СНиПе вентиляционная нагрузка не учитывается, но почему?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
6.5.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Откуда в административном здании 230 кВт на ГВ...? Вентиляция не постоянная нагрузка
|
|
|
|
|
6.5.2010, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
В здании пищеблок и поэтому нагрузка на ГВС большая. Вентиляция не постоянная нагрузка, она работает в рабочее время, тем более на здание одна приточка. Но ведь и ГВС тоже работает только в рабочее время. Значит вентиляцию учитывать правильнее. Не могу найти ни в какой литературе подобной ситуации. Посоветуйте, где посмотреть.
Сообщение отредактировал Tasha2 - 6.5.2010, 19:48
|
|
|
|
|
7.5.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Источник тепла какой? На системы вентиляции использование теплоносителя с параметрами 70-45 НЕ РАЦИОНАЛЬНО!. При таком графике размеры теплооменика в приточной установке будут сильно завышены. Если есть возможность вентиляцию выносите на максимальную температуру теплоносителя и по зависимой схеме. тогда и схема ГВС будет одноступенчатая. Вот так!
|
|
|
|
|
7.5.2010, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Studentikа не слушайте! Прекрасно подбираются и работают камеры на эту температуру. Система отопления стандарт - 70/55. При температуре подачи 70 рекомендуется dT = 15*C для сохранения максимального температурного напора радиатора. Если Вы соединили всё в одном теплообменнике, логично будет нагрузку не разделять и если по нормам положен 2-ступенчатый ТО ГВ, значит такой и надо ставить - хуже не будет!
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
230/115+55=1,4 ГВС 2-ступенчатая, т/о на отопление и вентиляцию отдельные.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2010, 13:09)  т/о на отопление и вентиляцию отдельные. По-моему есть требование отдельных линий от ИТП к отоплению и вентиляции, а не отдельных ТО. Остальное - чисто технологические решения.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
В тсо не верят, что различные потребители тепла с различными режимами работы можно присоединить к одному т/о не грохнув при этом обратку сети при эксплуатации лишь одного из нескольких потребителей на втрое переразмеренном т/о. Вентиляху можно подцепить если только она не больше 15% от мощности отопления и то только от т/с от цтп.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
"Переразмеренный" ТО это не беда. Обратка будет ниже. Хуже когда недоразмеренный - тогда температура подачи будет ниже, а гидравлическое сопротивление выше. Проблема может быть только в управляющем клапане. Если характеристика клапана позволяет регулировать крайние нагрузки и температура подачи одинаковая - тогда подключение к одному теплообменнику может быть оправдано. На небольших объектах я так и делаю. Другое дело, когда нагрузки большие. В этом случае технологичнее разделить на разные ТО и разные управляющие клапана, разные насосы. При этом учитывается, что нагрев в вентустановках, особенно с рекуперацией, включается позже (при более низкой Тнар) чем отопление
|
|
|
|
|
7.5.2010, 19:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
Всем большое спасибо! Параметры теплоносителя от теплосети 80-45. Не удивляйтесь, по условиям газоснабжения больше не получается. Вентиляцию по независимой схеме присоединить не могу, тех условия не позволяют. После обсуждения с заказчиком и фирмой - поставщиком, пришли к выводу, что ставим Первый т/о на вентиляцию и отопление радиаторами, так как режим тепловой после т/о у них одинаковый (70-45градС) Второй т/о ставим на фанкойлы (55-45градС). А на ГВС две ступени. Вся суматоха только из-за того, что хотят сэкономить на автоматике и не ставить трехходовой регулирующий клапан на понижение температуры для фанкойлов. Но теперь выяснилось, что автоматики не будет вообще по факту, только на т/о ГВС. Я конечно возражаю, но хозяин-барин… Отрегулировать т/о вентиляции и отопления будет не возможно. Ну будет перегрев ночью с с/узлах и коридорах (радиаторы только в этих помещениях). Зато в помещениях с фанкойлами может быть будет прохладненько, ведь фирмы подбирают фанкойлы на среднюю скорость, а в не рабочее время все электричество отключается и температура опускается.
|
|
|
|
|
7.5.2010, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Источник тепловая сеть или котельная?
|
|
|
|
|
7.5.2010, 20:56
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Tasha2 @ 7.5.2010, 20:38)  Всем большое спасибо! Отдайте итп на подряд. А то окажется потом что в ТУ открытый водоразбор гвс + зависимые СО и В на прямых. Примерно как вы выше пишите про вентиляцию.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.5.2010, 21:00
|
|
|
|
|
8.5.2010, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
Цитата Источник тепловая сеть или котельная?. Источник тепла – тепловые сети. Котельная работает по графику 150-70, но указывается температура реальная 80град. Мало, но честно. Цитата Отдайте итп на подряд. На ГВС открытый водоразбор в переходный период - по техусловиям. Летом, при работе чиллера, используется тепло от чиллера для подогрева воды в т/о для ГВС. Таким образом, три разных режима для ГВС. На вводе в здание установлены счетчики и если будет не санкционированный отбор тепла будут отчитываться перед теплокоммунэнерго.
|
|
|
|
|
8.5.2010, 21:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Коллега, начнем с начала? 1. Советую выложить тех условия или хотя бы часть их, чтобы избежать путаницы. (к примеру я ни разу не видел, чтобы в ТУ прописывали в отопительный период закрытый водоразбор, а в межотопительный открытый гвс). Ну и конечно условия подключения т.е. Р и Т. 2. Исходник для проектирования это паспорта от внутрянщиков с температурными графиками, потерями давления и мощностями, в паспорте ВК должно быть отображено наличие/отсутствие линии циркуляции - после этого можно будет обсудить тепломеханические решения итп, выбрав схему ТМ будет понятно с УУТЭ, а потом уже смотреть как прикрутить ХМ.
|
|
|
|
|
9.5.2010, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!! В России таких ТУ может и не бывает, но мой объект в Азии. Поэтому для этого региона такая схема - обычное дело. 5 месяцев период отопительный, а 7 месяцев ГВС по 1 трубе. Летом 5 месяцев кондиционирование, т.к Тн=40град. Если помните, вопрос мой изначально был о том, что вентиляция в соотношении нагрузок для определения ступеней ГВС не учитывается. Для жилья - все правильно, но административное здание... Здесь вентиляция зачастую выполняет функцию воздушного отопления. Просто хотелось бы прочитать где нибудь в справочнике об этом. В справочнике описывается схема присоединения вентиляции до т/о и тогда ее не учитывают. А вот случая через т/о мне не попадалось. Вентиляция может заказчиком вообще не включаться, в целях экономии и тогда вопросов нет. Ну мы ведь всегда просчитываем худший вариант.
Сообщение отредактировал Tasha2 - 9.5.2010, 21:18
|
|
|
|
|
9.5.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенчатый подогреватель ГВ. 2 ступенчатый подогреватель ГВ ставиться чтобы использовать низкопотенциальное тепло обратки и тем самым снизить дебит на подаче (Т1) в отопительный сезон. Потребитель при этом ничего не выигрывает т.к. тепловой счётчик считает на разность температур. Выигрывают тепловые сети: меньшая температура обратки - меньше теплопотери; меньше дебит Т1, меньше потери давления в сети, меньше нагрузка сетевых насосных. У вас и так низкая обратка и если в технических условиях нет требований ставить 2-ступенчатый подогреватель, то ставьте одноступенчатый. "Но теперь выяснилось, что автоматики не будет вообще по факту, только на т/о ГВС".Тогда, чтоб сбить обратку можно делать 2 ступенчатый ТО ГВ.....  Но внерабочее время обратка прыгнет до максимума....
Сообщение отредактировал jota - 9.5.2010, 21:27
|
|
|
|
|
10.5.2010, 6:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата В России таких ТУ может и не бывает, но мой объект в Азии. Поэтому для этого региона такая схема - обычное дело. Цитата(Tasha2 @ 7.5.2010, 20:38)  Параметры теплоносителя от теплосети 80-45. Не удивляйтесь, по условиям газоснабжения больше не получается.... Цитата(Tasha2 @ 8.5.2010, 19:40)  Источник тепла – тепловые сети. Котельная работает по графику 150-70, но указывается температура реальная 80град. Мало, но честно. Я работаю в Азии, но тоже ни разу не сталкивалась с такой схемой Но это не суть важно, мне все же не очень понятно, речь идет о тепловых сетях или о котельной???? Потому как, если речь о тепловых сетях, то теплоснабжающая организация вряд ли пропустит одноступенчатую схему, jota объяснил почему. А если у Вас все же теплоснабжение от котельной, то вне зависимости от соотношения нагрузок допускается (обычно так и делается) присоединение подогревателей ГВС по одноступенчатой схеме. (посмотрите нормативку по проектированию тепловых пунктов)
Сообщение отредактировал Gemini - 10.5.2010, 6:23
|
|
|
|
|
12.5.2010, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001

|
Цитата Вам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенчатый подогреватель ГВ. Спасибо, теперь ясно для чего. Кстати, сегодня отстояла автоматику на т/о . Цитата мне все же не очень понятно, речь идет о тепловых сетях или о котельной???? Это самые обычные городские тепловые сети. При Тн наиболее хол пятидневки теплоноситель 80-45градС При Тн излома графика - 70-40градС Теплоснабжающая организация утвердила 2-х ступенчатую схему на ГВС.
Сообщение отредактировал Tasha2 - 12.5.2010, 17:33
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|