> Принципиальная схема водоснабжения многоквартирного жилого дома, На суд специалистов.
Внутренний голос
сообщение 6.5.2010, 21:05
Сообщение #1


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Краткое описание объекта: 5-этажный, 3-подъездный, 45-квартирный, периметр здания 118м, две 2-комнатных и одна 1-комнатная квартиры на этаже, в каждой квартире по кухне и совмещенному санузлу, на кухнях устанавливается мойка со смесителем, в совмещенных санузлах унитаз, умывальник и ванна с общим смесителем, ГВС от индивидуальных газовых теплогенераторов, в каждом подъезде под лестничным маршем коната для уборщицы с раковиной, техподполье неотапливаемое.
Интересуют мнения специалистов о схеме, ее читаемости, разумности. Данная схема войдет в проектную документацию, отправляемую на экспертизу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема_водоснабжения.pdf ( 206,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1924
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 11.5.2010, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Внутренний голос @ 6.5.2010, 22:05) *
о схеме, ее читаемости, разумности


хорошая схема )
на мой взгляд загружена слишком, много посторяющихся узлов, но при этом все читаемо и внятно
единственное - нет диаметра ввода и марок водомеров (хотя бы основного, общедомового)
и не совсем поняла наличия УВП - сейчас при любой этажности следует оборудовать ввод в квартиру УВП? жильем не занимаюсь, просто любопытно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 12.5.2010, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



А откуда взялось такое оформление, ни разу такого не видел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 12.5.2010, 16:47
Сообщение #4


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
на мой взгляд загружена слишком, много посторяющихся узлов
Согласен. Интересно в основном, как на это посмотрит эксперт? Ему, так сказать, "подарок". Может ему и не понравиться во всем этом разбираться(в пятницу, вечером), обидется и начнет "копать" вотместку... Но, в принципе, прямых запретов показывать на чертежах однообразные узлы, не встречал. В современном мире при использовании САПР не стоит труда копировать узлы.)))
Цитата
единственное - нет диаметра ввода и марок водомеров (хотя бы основного, общедомового)
Согласен. Торопился в тот момент, но на утро сам это понял и в рабочей редакции добавил.
Цитата
и не совсем поняла наличия УВП

СНиП 31-01-2003 7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.
Цитата
А откуда взялось такое оформление, ни разу такого не видел?
Честно... Из головы. Сам я не ВК-ник, ОВ-ник. Схема ведь принципиальная, т.е. в моем понимании, кратко вводящая в курс дела, что куда подводиться, чем при этом оборудуется и т.д., дабы определить правильность выбора принятых решений. По ГОСТ оформляю остальные чертежи(планы, акс.схемы). Не утверждаю, что это есть хорошо, из-за сомнений и обратился к Вам. Опытного ВК-ника под рукой нет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 13.5.2010, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Сейчас под лестничными маршами запрещено делать какие-либо помещения.
Вопрос: схемы х-б канализации и газоснабжения отдельным листом?
И просьба: ответ эксперта касательно оформления самой схемы если не затруднит выложьте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 13.5.2010, 11:49
Сообщение #6


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
Сейчас под лестничными маршами запрещено делать какие-либо помещения.
Работаю я дистанционно. За выданную мне архитектурную основу пусть ответчает её разработчик.
Цитата
схемы х-б канализации и газоснабжения отдельным листом?
. Канализации - да, газоснабжения - другая организация.
Цитата
ответ эксперта касательно оформления самой схемы если не затруднит выложьте пожалуйста.
. Думаю не раньше июля... Проект пока еще не собран со всех смежников. На экспертизу пойдет к концу мая... Ждите. Отпишусь, если что будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.6.2010, 10:34
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Внутренний голос @ 12.5.2010, 19:47) *
СНиП 31-01-2003 7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.


А УВП есть на схеме. Вот чего нет, дак это основных магистральных диаметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наргис_*
сообщение 18.11.2011, 10:45
Сообщение #8





Guest Forum






А почему именно так оформлена принципиальная схема системы? Зачем такое детальное (с указанием диаметров, обозначения стояков) оформление? И где вообще взять основу оформления такой схемы? А еще экспертиза по ПП 87 требует и принципиальную схему по наружным сетям водопровода и канализации. А ее как оформлять? Нигде нет четкого определения, а требуют...!!! Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Агент 007
сообщение 8.2.2012, 15:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138638



Схема нормальная , но почему
- нет обводной линии на основном водомере,
- нет вентилей на мойке и умывальнике (для ремонта), а на унитазе есть,
- нет зап.арматуры и фильтров на вводе в квартиру.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гал
сообщение 12.3.2015, 19:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188385



Цитата
А еще экспертиза по ПП 87 требует и принципиальную схему по наружным сетям водопровода и канализации. А ее как оформлять? Нигде нет четкого определения, а требуют...!!!
По наружным сетям проще, эта схема в ГОСТе по оформлению чертежей наружного водопровода есть на последней странице, а вот по внутрянке её нет ни в какой нормативке. Вот эксперты и изголяются кто как может (дайте "принципиальную схему"). Я бы автора пост.87 убила бы за разделение на ИОС2 и ИОС3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных