> Вентилятор подпора воздуха на две шахты лифта
Matilda114
сообщение 14.5.2010, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



День добрый! Возможно ли установить один вннтилятор подпора воздуха на 2 шахты лифта и если возможно , то каким документом это можно подтвердить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 14.5.2010, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Возможно!!!! И главное - нет запрещаюшего документа!!!!
У меня есть проект, согласованный в экспертизе (2008 г) именно с таким инженерным решением.

Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 14.5.2010, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.5.2010, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Возможно, если второй лифт не предназначен для перевозки пожарных подразделений. В противном случае 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 14.5.2010, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Если не сложно ссылочку приведите пожалуйста , уважаемый Wiz.
P.S. в моем проекте как раз не было лифта с режимом перевозки пожарных подразделений...

Сообщение отредактировал Phenomen_ON - 14.5.2010, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zee
сообщение 14.5.2010, 13:38
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 22
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28877



СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования


7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 14.5.2010, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных